| | | Лёха_З | 19.01.2021 16:38 | 4 / 0 | Асашай | 19.01.2021 19:37 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Вопрос следующего плана. По СТУ расчётный расход воды 3 струи по 5 л/с, по РД и в реальности в помещениях каждая точка орошается 2 ПК (D=65, 20 м). Инспектор в предписании указывает замечание: не обеспечивается орошение каждо |
=> | СП 10.13130.2009
4.1.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях
необходимо учитывать следующее:
в произв | |
 |  |
 |
| | | Lankara | 18.01.2021 16:47 | 2 / 0 | Lankara | 19.01.2021 17:23 | |
| * * | Подскажите по таким вопросам. Имеется склад, на котором была система пожаротушения (пена). Рядом пристроен АБК в 6 этажей. Там тушения не было. Но судя по всему на отсек отдельный он не очень похож,потому что имеются деревянные двери. По договору мы делае |
=> | вопрос в том, что нужно тушить все здание склада, а это еще десяток помещений и АБК в 6 этажей. По договору одно помещение. Те можно спроектировать без нас | |
 |  |
 |
| | | kopt | 07.01.2021 13:51 | 9 / 0 | НВА | 19.01.2021 15:14 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, - для строящегося объекта (ТРЦ) заказали проектную документацию по АПС, СОУЭ, АВПТ. В конце декабря 2020 получили предварительный вариант.
Вводящиеся 1.03.2021 нормы СП 484-486 в нем не учтены.
- Вопрос -
До |
=> | 1) А как эти СП будут взаимодействовать с СП 5?
2) И когда их введут в перечни норм на обязательной/добровольной основе выполняющих требования соответстви | |
 |  |
 |
| | | Gaizerkirov | 19.01.2021 9:51 | 3 / 0 | Gaizerkirov | 19.01.2021 14:23 | |
| * * | Здравствуйте!
Прошу посоветовать с высоты своего опыта, что лучше выбрать....
Для нужд производства требуется поставить котел-парогенератор. Вариантов питания парогенератора два - или питать его газом, или дизтопливом. Опытный пуск на дизе |
=> | Ув. asol611, мне бы пока не ТЭО, а именно оценить проблемы , куда можно вляпаться. вот как ниже нписали - дизель - это пожаротушение, а газ - это эл-магнит | |
 |  |
 |
| | | Lion-heart | 13.01.2021 11:09 | 26 / 0 | Lion-heart | 19.01.2021 8:31 | |
| * * | Всем привет!
Проконсультируйте, пожалуйста, по расчету...
У меня неотапливаемая стоянка, водовоздушная АПТ, отдельная ветка на ПК через электрозадвижки.
Мне нужно подобрать сплинкер, розеткой вверх и чтобы окончательный расход был мен |
=> | >>> В случае сработки ПС-ки - ворота должны закрыться, а в друг там мерс за 10 лямов едет? у вас эту систему не возьмут на обслуживание))
У гипа, | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 18.01.2021 10:42 | 7 / 0 | dizel2012 | 18.01.2021 18:27 | |
| * * | Такой вопрос,есть кабельные тоннели, в принципе кабель расположен по одной стене, что позволяет разместить модули порошкового пожаротушения на стене. Но эффективность смущает. Смотрю в сторону аэрозолей. Газ точно не вариант-дорого. Посмотрел, в метро каб |
=> | А что Вам не нравится?
Разработаны: ЗАО «НПГ Гранит-Саламандра», Департаментом технического аудита и генеральной инспекции Корпоративного центра ОАО РАО « | |
 |  |
 |
| | | Alex1980 | 10.12.2020 5:11 | 13 / 0 | makuc | 18.01.2021 9:38 | |
| * *
 | Доброе утро
если кто то знает подскажите пожалуйста какие есть способы замены нерабочих датчиков ор720 в шлейфе церберус про |
=> | [ссылка] вот тут есть контакты людей, позвоните, они подскажут. | |
 |  |
 |
| | | Golovanov | 15.01.2021 20:50 | 7 / 0 | Golovanov | 16.01.2021 18:18 | |
| * * | Всем доброго. Сигнал 20м v. 2.10 после конфигурирования в Uprog ни на что не реагирует. Есть индикация шлейфов не задействованых, кнопки не работают, uprog не видит, orion prog определяет как с2000, и не даёт перепрошить. Переполюсовка интерфейса результа |
=> | Почти, танец с бубном в течении двух часов, разбор прибора и прочие радости. | |
 |  |
 |
| | | Gaizerkirov | 13.01.2021 14:55 | 7 / 0 | asol611 | 15.01.2021 12:41 | |
| * * | Здравствуйте!
Прошу проконсультировать, что следует делать.
Имелось производство комбикорма - небольшой цех. В здании цеха была смонтирована пожарная сигнализация в обычном исполнении. Для нужд производства закупили парогенератор, что повлекло за собой |
=> | Если В-II, то скорее не газ, а комбикормовая пыль.
У меня другой вопрос: а насколько вообще правомерно на настоящий момент классифицировать взрывоопасные | |
 |  |
 |
| | | makuc | 14.01.2021 14:10 | 3 / 0 | Georg | 14.01.2021 15:32 | |
| * * | Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения для СОУЭ 4, 5 типов.
Как вы реализуете данное требование СП3? Динамические стрелки? |
=> | Есть подборка с знаками, указывающими два направления эвакуации, но в основном статическими:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | aleksandr_pz | 12.01.2021 17:50 | 6 / 0 | Georg | 14.01.2021 14:21 | |
| * * | Здравствуйте! В соответствии с 3 абзацем п. 48 новых ППР направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенн |
=> | >Есть чёткие нормы, обязывающие при проектировании СОУЭ предусматривать световые табло
По две штуки над каждым выходом? | |
 |  |
 |
| | | AlekseyGroza | 14.04.2020 12:47 | 23 / 0 | Alex532 | 11.01.2021 19:15 | |
| * *
 | Добрый день!
Есть оборудование lpa duo-m 1 шт. и lpa duo-s 2шт.
Собрали линии оповещения, все исключили согласно инструкции. Линия на 100 в.
Проблема следующего характера
В приборе производим запись импеданса ( эталоного значения), после |
=> | Парни! Ура! Нам, кажется удалось победить! )))) 3 - е суток стойка стояла без сбоев! Фильтры из ферритовых колец - выручили! ) Действительно, промышленная | |
 |  |
 |
| | | Кордон | 09.01.2021 10:46 | 4 / 0 | Кордон | 11.01.2021 9:35 | |
| * * | На сайте уважаемого уч. центра обнаружил такую картинку в статье по обсуждению СП 484 (конкретно - п.6.6.36) и задумался...
Если имеем к примеру кабель-канал по потолку для прокладки шлейфа ПС размером 60х40 мм., то данный кабель-канал также можно рассма |
=> | "Возьмите КК поменьше"...
Сами знаете, какие сейчас диаметры кабелей ФРЛС...
По факту и толще бывают кабель-каналы.
И вообще, я не совета спр | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 27.12.2020 20:58 | 18 / 0 | Eugen-19 | 10.01.2021 19:35 | |
| * * | Добрый вечер. Честно искал ответ в других ветках и не нашёл. Имеется концертный зал в детской школе искусств. Зал 20000*17000, высота 7500. Имеется сцена 17000*8500 высота 800, и идущий лестницей зрительный зал (кол-во мест не скажу), самая высокая точка |
=> | Alendi: "1 Можно ли вместо труб использовать метало рукав, т.к. у меня питание приборов в ВВГнг FRLS пойдёт по залу?"
Так можно или нет?"
| |
 |  |
 |
| | | ChickenCurry | 06.01.2021 17:26 | 36 / 0 | ChickenCurry | 09.01.2021 16:34 | |
| * *
 | Всем привет ,есть желание научится проектировать слаботочку .На данный момент соуэ и апс.Вообщем,форум и информация в интернете -это здорово ,но есть ли ,какие-нибудь КНИГИ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ?Сейчас не очень понятно(совсем непонятно),как составить грамотную э |
=> | Все что хотел - получил,даже больше,ув. админ,закрывайте ветку. | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 22.12.2020 15:08 | 48 / 0 | Prakt!k | 02.01.2021 23:37 | |
| * *
 | Ведь в настоящее время ещё монтируем пожарную и охранную на одном приборе.
Например, для банков, первый прибор, допустим "Сигнал-10" ОС и ПС для сейфовой комнаты, второй прибор, допустим "Сигнал-20П" ОС и ПС для основного помещения |
=> | ***В итоге, оно где-то искрит, где-то подгорает, временами дымит, на это реагируют модные датчики, приезжает цистерна, ломает дверь (помещение под охраной, | |
 |  |
 |
| | | aimcube | 29.12.2020 15:09 | 31 / 0 | ALEX_SE | 31.12.2020 13:01 | |
| * * | Доброе время суток.
Имеется объект на обслуживании(школа).
Подрядчик выиграл тендер и смонтировал новую АПС и СОУЭ. В пульте запихнул все датчики в разделы по этажам и наотрез отказывается разделять по помещениям.
Подскажите, есть ли нормативное обосн |
=> | "Так он половину помещений отключит, чтобы ложняков не было."
- а с одним разделом на БКИ - отключит все :))) Даже если ложняки только в одном | |
 |  |
 |
| | | Владимир 227 | 28.12.2020 17:30 | 29 / 0 | Georg | 30.12.2020 19:22 | |
| * * | Недавно прошёл вебинар по долгожданному Сириусу. [ссылка]
Времени не было посмотреть только сейчас добрался.
Система порадовала но и одновременно разочаровала.
Очень понравилась организация взаимодействия между |
=> | Ввел ОГРН Болида в Единый реестр проверок. Нашлась единственная - Росстандартом в ноябре 2019. | |
 |  |
 |
| | | nND | 26.12.2020 14:37 | 3 / 0 | абырвалГ | 30.12.2020 17:13 | |
| * * | Как правильно пользоваться таблицей выбора температуры спринклера в зависимости от предельно температуры воздуха. Как правильно понимать требование:
- нельзя ставить допустим спринклер на 57 если предельная 50
или
- нельзя ставить 68 если предельная |
=> | А по проекту какие должны быть спринкдерк, на 68 гр?
Просто так как ему поменять, надо проеект корректировать. | |
 |  |
 |
| | | aleksegroshev | 25.12.2020 6:51 | 33 / 0 | aleksegroshev | 29.12.2020 10:55 | |
| * *
 | Всем доброго времени суток. На объекте где мы проводим ТО ПС и СОУЭ заказчик установил самодельный шкаф управления насосами пожаротушения и задвижками. Требует чтобы мы его подключили, в т.ч. и к Ориону (у нас кругом Болид). Как культурно отказать и как в |
=> | Добрый день уважаемые коллеги! Спасибо за обсуждение темы. Каждый по своему прав. У меня представитель заказчика дедуля 69 лет из бывших сотрудников МВД, п | |
 |  |
 |
| | | gweenblade | 23.12.2020 10:56 | 99 / 0 | Eugen-19 | 28.12.2020 0:23 | |
| * *
 | Добрый день, коллеги!
Предлагаю обсудить возможные пути развития ОПС в свете выхода СП 484.1311500.2020 с марта 2021 года.
Основная проблема, как мне видится - отсутствие у производителей, широко нами используемых типа Болид, Рубеж, Аргу |
=> | Цена на Бриз может уменьшиться только при резком снижении спроса. Только так и никак иначе. | |
 |  |
 |
| | | spayn | 22.12.2020 5:50 | 19 / 0 | ФПБ | 25.12.2020 17:40 | |
| * * | На сайте у "Стрельца" висит информация, что все объектовые станции ОС470-LC, ОС146-LC, станция объектовая SM-RF сняты с производства. А что в замен - не нашел. |
=> | Ув. Tregart.
Новизна во вневедомственной охране достаточно относительное явление. Мне уже сейчас даже трудно вспомнить, когда появились первые компоненты | |
 |  |
 |
| | | Дарик | 24.12.2020 0:43 | 2 / 0 | БКВ | 24.12.2020 8:00 | |
| * * | Коллеги, вышла в публичное обсуждение новая редакция ГОСТ 31565.
[ссылка]
Предлагается новый подход в табл. 2, вместо деления здания на многофункциональ |
=> | "В нормативной документации на кабельные изделия, исходя из показателей их пожарной опасности и типа исполнения"
Кто может объяснить, что мне | |
 |  |
 |
| | | dxaero | 22.12.2020 10:14 | 11 / 0 | Prakt!k | 22.12.2020 14:19 | |
| * * | Доброе утродень, уважаемые люди добрые.
Мы тут начали проектировать систему диспетчеризации пожарной сигнализации производственных здании. Общее число здании более 80 штук.
Все здания разные, есть и с круглосуточным наблюдением и без круглосуточного на |
=> | ***так называемая ВГСЧ, горноспасатели
ВГСЧ -это МЧС, но не обычные ПСЧ а специализированные.
***Хочу сделать все красиво и чтобы было правильно.
Тут | |
 |  |
 |
| | | aleksegroshev | 10.12.2020 14:55 | 114 / 0 | Админ | 22.12.2020 13:14 | |
| * *
 | Доброго времени суток! Нам достался объект где отсутствуют любые упоминания о защите кабельных линий. Я предложил использовать стандартный набор: кабель КПСЭнгFRHF, гофротруба нг, скобы однолапковаые металлические, крепеж металлический, коробки огнестойки |
=> | Ветка закрыта по переполнению.
aleksegroshev ® на будущее - у нас принято в каждой ветке обсуждать ОДИН вопрос. Поэтому в теме обсуждения следует озвуч | |
 |  |
 |
| | | makkilus | 19.12.2020 0:58 | 24 / 0 | Рустам74 | 22.12.2020 7:10 | |
| * * | Добрый день, при разработке проекта, возник вопрос, касательно моделей извещателей: ИП 103-5/1-А3, ИПР 513-3М, Спектрона 201 и ИП 212 31. Выяснилось, что подключать в один шлейф можно лишь ИП 103-5/1-А3 и ИПР 513-3М поскольку они оба нормально-замкнутые. |
=> | bvv ®
Попробую я дать ссылки, может не порежутся:
[ссылка]
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Zavodvladimir | 21.12.2020 21:46 | 1 / 0 | Рустам74 | 22.12.2020 7:00 | |
| * * | Добрый вечер. Такой вопрос. Есть цех по ремонту оборудования. В нем есть встроенные помещения. Встроенные помещения оборудуются ПС. Можно считать сам цех зоной эвакуации и оборудовать СОУЭ только встроенные помещения и не "орать" на весь цех? |
=> | Что такое "зона эвакуации"? Весь цех оборудовать СОУЭ нужно. | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 20.12.2020 17:29 | 0 / 0 | | |
| * * | Требуется специалист для выполнения рабочки по тушению высокостелажки. Пишите accord_999@mail.ru |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Irina84 | 22.06.2018 22:14 | 30 / 50 | Нина | 19.12.2020 21:50 | |
| * *
 | Прошу помощи у знающих проектировщиков. Имеется гостиница, занимающая 2 и 3 этажи в трехэтажном здании. На 1 этаже планируется разместить кафе-столовую. Возникли вопросы: 1) Какой тип оповещения в гостинице? Можно ли обойтись 2-м типом, ведь гостиница зан |
=> | [ссылка]