ЗКПС на резервуарах ЛВЖ .

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Antony_76 ®

[25.04.2024 11:21:08]
 Добрый день всем участникам. Вопрос в следующем.Проходим ГГЭ по резервуарным паркам с ЛВЖ. Получил замечание что не определены ЗКПС и алгоритмы принятия решения о пожаре на объекте. Имеем 2 группы резервуаров- 1. менее 5 тыс.кубов и 2.более 5 тыс кубов. Соответственно, в первом случае- ИПР по обвалованию (каре), во втором- тепловые извещатели в крыше и автоматическое тушение/охлаждение.
Прав ли эксперт выдвигая требование об определении ЗКПС и алгоритма? Мое мнение-нет. Может кто сталкивался с подобным?


[25.04.2024 11:33:30]
 По ЗКПС
пункт 6.3.3 СП 484.1311500.2020 В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;
б) лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей;
в) эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков;
г) пространства за фальшпотолками;
д) пространства под фальшполами.
Требование распространяется для случаев, когда контроль СПС данных помещений и пространств необходим в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
пункт 6.3.4 СП 484.1311500.2020ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям:
- площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2;
- одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП;
- одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2.
По алгоритму:
пункт 7.1.13 СП 484.1311500.2020 Алгоритм работы СПА, включая взаимосвязи систем пожарной сигнализации, противопожарной защиты, инженерных систем, а также порядок их срабатывания, должен быть определен при проектировании согласно требованиям к соответствующим системам в объеме, необходимом для проведения пусконаладочных работ, настройки параметров оборудования и последующих испытаний.
пункт 4.7 ГОСТ Р 59638—2021
Рабочая документация должна включать в себя следующие прилагаемые документы:
- пояснительную записку;
- алгоритм работы СПС (допускается приводить в составе пояснительной записки);
- спецификацию оборудования;
- иные документы, предусмотренные заданием на проектирование или по согласованию с заказчиком.
пункт 4.8 ГОСТ Р 59638—2021 Алгоритм работы СПС должен включать в себя принятые технические решения по логике формирования, отображения и выдачи сигналов, определяемых событиями (комбинацией и/или последовательностью) по контролируемым входным и выходным сигналам, по которым должны быть определены получатели с точностью до эоны противопожарной защиты (эоны оповещения о пожаре, эоны пожаротушения, эоны противодымной вентиляции) и/или конкретного технического средства, входящего в зону противопожарной защиты и отвечающего за прием сигнала управления. Алгоритм может быть изложен в графическом, табличном, текстовом виде или комбинировано.
Antony_76 ®

[25.04.2024 13:16:27]
 GRY ®. Спасибо. Именно этими положениями норм я и руководствовался не выделяя ЗКПС и не присваивая алгоритмы А,В,С.. Однако, замечания есть ((. Буду общаться с экспертом, пытаясь это доказать... Кстати, может у кого-то иное мнение на этот вопрос? Стоит присмотреться ко всем точкам зрения


[25.04.2024 17:08:23]
 = Получил замечание что не определены ЗКПС и алгоритмы принятия решения о пожаре на объект=

5.11. Объект должен быть разделен на ЗКПС и зоны защиты (зоны пожаротушения, оповещения и т.п.) согласно требованиям настоящего свода правил, а также сводов правил и стандартов, устанавливающих требования к соответствующим СППЗ.
Какая у вас редакция СП 155 указана в задании на проектирование? С 1 марта вступили в силу интересные изменения по части СППЗ в данном СП.

Алгоритм работы СПС в обязательном порядке должен быть указан в ПД/РД.


[27.04.2024 14:04:36]
 начальник отдела ® Спасибо. Алгоритмы работы СПС, СПА описаны в записке. Замечание касается именно алгоритмов принятия решения о пожаре (АВС)


[27.04.2024 15:52:44]
 Тоже правомерное замечание. Вы должны обосновать почему вы выбираете, например, алгоритм А, а не В или С. Согласно п.6.1.1. СП 484 одной из основных целей проектирования СПС является достоверное обнаружение пожара, а по положениям п.6.1.3 оно должно достигаться в т.ч. выбором алгоритма принятия решения о пожаре.
  Ответ пойдет СЮДА