О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru  Эссманн в России
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Категория А

_Mika_ 27.10.2018 18:00 30 / 9 застройщик 14.11.2018 11:27    
 * *Добрый вечер! Кто может помочь с расчетом категории А? =>Суммарная пожарная нагрузка Q в помещении (количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре, согл. п. 3.12 СП12.13130.2009 =[1]), соста 
    

Эвакуация через кассу торгового зала

Vladimir mchs 14.11.2018 10:34 0 / 0    
 * *Согласно пункта 7.2.4 СП 1, - Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается! Это как понять? Типа эти выходы не =>  
    

Крыша встроенно-пристроенной части

LRoman 13.11.2018 19:00 0 / 0    
 * *Ув. специалисты! Прошу помощи. На первом этаже жилого дома имеется встроенно-пристроенный магазин с торца жилого дома. В торце дома имеются окна, но с 3-го этажа. Крыша пристроенного магазина превышает уровень 2-го этажа (без окон ориентированных на крыш =>  
    

Противопожарная дверь в помещение венткамеры.

компу 23.08.2018 7:20 32 / 29 Асашай 13.11.2018 17:51    
 * *Добрый день.

Уважаемые форумчане!

Согласно СП 7.13130.2013 п. 8.1. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке,
=>гешан ® [13.11.2018 17:31:17] венткамеры не выделяются противопожарными преградами с противопожарными дверями, а выделяются строительными конструкция 
    

Минимальное расстояние между выходами

Route 09.02.2012 10:34 3 / 943 Олег 13.11.2018 17:34    
 * *Приветствую! В п. 4.2.4 СП 1.13130.2009* говорится: При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно. Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определ =>Люди помогите : Рассчитать минимальное расстояние между наиболее удаленными эв. выходами где длина коридора равна 100 метрам, количество выходов - 4. 
    

Второй выход с гостинице

Vladimir mchs 12.11.2018 15:01 7 / 1 Vladimir mchs 13.11.2018 17:10    
 * *Ребята подскажите, можно ли в качестве второго эвакуационного выхода использовать внутреннюю открытую лестницу по пункту 4.4.14 СП 1 в здании гостинице (2 этажа)? =>morozofkk так получается можно в качестве второго выхода со второго этажа и использовать открытую лестницу 2 типа? 
    

примыкание коридоров к наружным стенами

Асашай 11.11.2018 13:16 8 / 2 MK 13.11.2018 14:46    
 * *Коллеги, недавно обратил пристальное внимание на п. 5.2.7 СП 2.13130.2012. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и =>Скорее всего относится к первым этажам. Примыкают к наружным стенам, значит не будет лишних помещений до выхода. 
    

Проект нового СП Перечень зданий... подлежащих защите АУП и АУПС

Мастер Тукс 11.10.2018 19:15 18 / 5 Dimma 13.11.2018 11:20    
 * *ФГБУ ВНИИПО МЧС России разработана первая редакция проекта свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. =>>>>>Наконец-то: "А.3 Жилые помещения (комнаты), прихожие и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателя 
    

Высокостеллажное хранение

ptichka 08.11.2018 15:47 4 / 2 morozofkk 12.11.2018 21:02    
 * *Добрый день! В торговом помещении, торгового центра, имеются стеллажи высокостеллажного хранения (более 5,5 м.). Необходимо ли разрабатывать СТУ?Есть ли какие- либо решения по данному вопросу. Спасибо! =>стеллажи высокостеллажного хранения (более 5,5 м.) основанием для будет отсутствие норм проектирования для АУПС, от АУПТ можно уйти расчетом риска 
    

Автоматическое пожаротушение в торговом здании

Vladimir mchs 10.11.2018 21:21 10 / 2 Vladimir mchs 12.11.2018 19:53    
 * *Ребята правильно ля я понял. Имеется трех этажное здание торговое. Каждый этаж по 400 м.кв. Если я каждый этаж сделаю пожарным отсеком, и стены лестничных клеток по 150 мин. так как будут проходить через разные отсеки, я ведь могу не делать пожаротушение =>Например да! Я ведь поэтому и спрашивал 
    

Новый ГОСТ Р 58202-2018 Средства индивидуальной защиты людей при пожаре

Мастер Тукс 05.09.2018 16:26 16 / 27 pyp 12.11.2018 15:15    
 * *Случайно наткнулся в "Известия" на статью о новом ГОСТе "Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования". Сообщается, что данные средства с 01.02.2019 г. на ряде объектов ст =>ГОСТ в целом противоречит требованиям 123-ФЗ ст. 53. Неприкрытое лоббирование интересов производителей самоспасателей. 
    

Резервуары. Вопросы по огнестойкости и классу функциональной пожарной опасности.

Проектировщик МОПБ 06.11.2018 15:35 17 / 3 Крюгер 09.11.2018 20:36    
 * *Получил странные ответы от экспертной службы NORMACS. Я считал, что резервуары — это сооружения, имеют категорию пожарной опасности, имеют параметр по огнестойкости и классифицируются по функциональной пожарной опасности. Ан нет… Что скажите колл =>Проектировщик МОПБ ® "Это Ф 5.1… производственные сооружения". Все производственные сооружения перечислены в СП 4.13130: - подвалов производс 
    

Торговый зал в подвале магазина.

10 09.11.2018 11:49 6 / 2 280320 09.11.2018 16:13    
 * *В подвале ТЦ с двумя надземными этажами (Ф3.1), хочется разместить Ф.3.1. Выходы из подвала есть непосредственно наружу, также есть эвакуационная лестница со 2-го этажа, которая также совмещается с выходом из подвала. Нужно выход из подвала выгораживать =>это вам не поможет, тут идет речь все равно про 1 этаж, а не 2... 
    

Формы проверочных листов

pz201 02.11.2018 16:51 77 / 5 280320 09.11.2018 12:37    
 * *Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.06.2018 № 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального госуд =>хороший вопрос...такой же как с любым садиком, который имеет не только само здание детского сада (Ф1.1), но и наружного склада (Ф5.2), гладильной с постиро 
    

ОПУСК ЛИФТОВ НА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ПРИ СРАБОТКЕ АПС

VOV4IK 07.11.2018 13:44 1 / 3 nND 08.11.2018 13:27    
 * *Здравствуйте! Существует ли в нормах требования для обеспечения режима "Пожарная опасность" пассажирских лифтов, исполняющего функцию опуска лифта на первый посадочный этаж при поступлении управляющего сигнала от автоматической пожарной сигнализ =>Существует требование в п. 8.6 СП 7.13130 В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вен 
    

Дымоудаление и проветривание в коридорах

Асашай 07.11.2018 22:12 10 / 2 nND 08.11.2018 12:48    
 * *Коллеги, есть интересный вопрос. Имеется офисное здание, из офисов выход в коридор и далее в лестничные клетки. В здании имеются незадымляемые лестничные клетки типа Н2, поэтому примыкающие к ним коридоры оборудованы системой дымоудаления. Коридоры раздел =>Понятно. 
    

Определение категории помещений

blitz 07.11.2018 19:16 7 / 2 гешан 08.11.2018 11:20    
 * *1. Подскажите какие документы должен подрядчик предоставить при выполнении этих работ? 2. Какие документы разрешают проведение данных работ? 3. Мож кто порекомендует организацию для проведения данного вида работ, складские и административные помещения в =>документов не нужно, достаточно профильного образования для уверенности, что исполнитель не самоучка=morozofkk Главное навык, а профильное (пожарное) обра 
    

Разработка сту для многосветного пространства

ONDS 18.06.2018 10:54 34 / 18 morozofkk 08.11.2018 2:52    
 * *
Специалисты прошу Вашей помощи. Имеется двух этажный торговый центр. В здании имеется второй свет, то есть многосветное пространство. Суммированная площадь первого и второго этажа не превышает площадь пожарного отсека. Имеет ли смысл разрабатывать СТУ так =>многосветное пространство, а там пойти как это 
    

Где взять номер ГПЗУ? (градостроительный план земельного участка)

dmi3ev 06.11.2018 14:14 7 / 2 гешан 07.11.2018 14:58    
 * *Добрый день Впервые столкнулся с Государственной экспертизой в электронной форме. При подаче заявления на экспертизу через гос. услуги одним из полей, обязательных для заполнения, является =>омер ГПЗУ" (номер градостроительного плана земельного участка). Есть ли эта информация в интернете?"=dmi3ev ® Это платная услуга, в инете есть т 
    

Пенофол

Елена 06.11.2018 23:21 4 / 2 ogpn8 07.11.2018 14:28    
 * *Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли применять в качестве тепловой изоляции Пенофол ( класс горючести Г1) для воздуховодов на складе краски категории А. Не могу найти ссылку на нормативку. =>Насколько я вижу, СП 7.13130.2013 дополнительных ограничений в Вашем случае не накладывает: "6.15 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горюче 
    

Требования к оборудованию лаборатории.

МихаилЗ 06.11.2018 16:12 1 / 2 Гость 06.11.2018 18:08    
 * *Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто знает: есть промышленная лаборатория (Ф5.1), а там используют для проведения опытов/исследований бытовую электроплитку. Вопрос: есть какой норматив предусматривающий использование специального лабораторного об =>Главное чтобы данное оборудование было Сертифицировано. Паспорт на оборудование смотрите.Обесточивание по окончании работы. 
    

наступление ответственности за невыполнение сроков

ДМБ-2018 04.11.2018 18:14 7 / 2 10 06.11.2018 17:41    
 * *Уважаемые форумчане! Возник вопрос! Допустим в указании ГУ написано «информацию о проделанной работе и принятых мерах предоставить в срок до 10.10.2020 г. (дата специально взята с "потолка", т.к. суть не в дате). Или в предписании срок исполнени =>Почитайте Гражданский Кодекс РФ статья 190-193 или ГПК РФ статья 108., может что то прояснится. 
    

Эвакуационный выход

Olesenka 30.08.2012 13:58 59 / 2713 Dimma 06.11.2018 16:21    
 * *Здравствуйте!В 2010 году пожарным надзором был установлен следующий вид нарушения:"Высота путей эвакуации не соответствует требованиям", т.е. по законодательству высота составляет 2 м, а у нас 1 м 81 см. Мы образовательное учреждение, в здании с =>Лист 01 ®, вы то же ЧАСТИЧНО водите в заблуждение, может и вправду входит под эгидой ЮНИСКО, то даже капитальный ремонт нельзя делать, чтоб не нарушить не  
    

СТУ и атриум

ptichka 06.11.2018 14:23 1 / 2 kurilshik 06.11.2018 14:43    
 * *есть ли требование отделять атриумное пространство только дренчерными завесами без применения противопожарных штор? или решение только одно и необходимо его выполнить только в сочетании. =>«Перечень типовых решений, согласованных главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору или одним из его заместителей» Про 
    

Эвакуация из а-б встройки в построенном не по проекту здании

dzefa 02.11.2018 11:08 3 / 6 dzefa 06.11.2018 14:35    
 * *Доброе утро. Коллеги, нужна Ваша помощь в организации эвакуации (наименее безболезненной т.к. здание построенно) из административно-бытовой встройки в производственном сооружении Ф5.1 (II,C0,Д). Планы: [ссылка] 1. Пока так: =>Ув.Romeusska, спасибо. 
    

Пожарная секция в больнице

Agalofix 01.11.2018 15:37 5 / 5 Agalofix 06.11.2018 11:34    
 * *Здравствуйте, товарищи! Вопрос такой: нужно ли делать противопожарные двери в лестничных клетках четырёхэтажной больницы? Подробности: площадь этажа чуть менее 800 м2. Высота здания менее 15 м. По СП2 для больниц есть такая норма "Здания стациона =>Спасибо! Здание свежее. 
    

Вероятность нахождения людей 24 часа в сутки?

Сергей П 25.05.2018 11:36 22 / 36 просто 06.11.2018 9:37    
 * *Столкнулся с такой проблемой: имеем административное здание, время работы 12 часов. В ночное время в помещении охраны сидит охранник и смотри на камеры и приборы АУПС. Расчет риска я посчитал с Pпр = 0,5. Однако, инспектор ГПН вынес отказ, мотивировав тем =>Время присутствия в жилых домах не участвует в расчете риска, поэтому и вычислять его не надо 
    

Как правильно считать площадь пожарного отсека подземной автостоянки?

Red_line23 03.11.2018 19:54 2 / 2 Асашай 03.11.2018 23:36    
 * *Как правильно считать площадь пожарного отсека подземной автостоянки? Обычно над этим задумываешься, когда площадь на пределе или чуть переваливает за 3 000м2. Могу ли я считать площадь пожарного отсека без учета ЛК так как они выделены монолитными =>Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа, расположенного в пределах данного отсека. Площадь этажа в пределах пожарног 
    

Выбор площади отсека

Vladimir mchs 02.11.2018 16:29 1 / 4 Vladimir mchs 02.11.2018 21:13    
 * *Как выбрать площадь пожарного отсека, если в здании и магазины и кафе. Площадь пожарного отсека выбирать как для магазинов по таблице 6.11 или по таблице 6.9 СП 2. Просто эти площади отличаются. Или должно идти через сту как многофункциональные. =>есть предложения 
    

Расчет эвакуации из кинозала

zain 02.11.2018 10:08 1 / 5 Не мудрый 02.11.2018 15:51    
 * *Вопрос: в кинозале между рядами кресел расстояние 1 м, и это соответствует нормам, но подлокотники выступают на 0,5 м, следовательно проход остается 0,5 м. По методики минимальная ширина пути эвакуации 0,7 м - случай не счетуем? Кто то, что то про эт =>СП 1.13130.2009 п. 6.1.24. Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м. Так что де 