Санузел в тамбур-шлюзе 1-го типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.04.2024 12:45:36]
 Форумчане, приветствую.
Есть выход с подвала в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха. Дверь между коридором подвала и ТШ закрыта со стороны коридора на заверток + электромагнитный замок, открывающийся по сигналу "пожар", т.е. доступа с лестничной клетки в коридор нет.
Нашему инженеру необходимо сделать санузел для посетителей, но единственное место, которое он нашел это ТШ, в котором он хочет его разместить. Т.е. сторонние люди будут спускаться по лестнице в ТШ и после выполненных нужд, будут также по этой же лестнице выходить.
Единственные требования, которые я нашел, это минимальные размеры ТШ в СП 1.13130, в которые проектный санузел укладывается. Требований, что запрещено что-то размещать в ТШ я не нашел. Если кто встречал поделитесь пожалуйста.
Санитарные, экологические нормы я не знаю, может что и в них есть.
Пытаюсь обосновать, что санузел в ТШ не очень хорошее решение.
Заранее спасибо.


[16.04.2024 17:05:20]
 ну если дверь из санузла в ТШ будет противопожарной, то проблем нет


[16.04.2024 17:18:02]
 вход и выход в ТШ противопожарные, внутри пластиковые перегородки и двери на несколько туалетов + раковина.
Требований что размещать горючее или что вообще там запрещено что-либо размещать не нашел ни в ППР ни в СП ни в ФЗ


[16.04.2024 17:27:20]
 =Есть выход с подвала в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха=
Этот выход эвакуационный или технологический?


[16.04.2024 18:51:28]
 по табл. 25 ФЗ-123 ТШ выделяется противопожарными преградами, так что все двери ТШ (в т.ч. и в санузел) должны быть противопожарными


[16.04.2024 19:13:53]
 =по табл. 25 ФЗ-123 ТШ выделяется противопожарными преградами, так что все двери ТШ (в т.ч. и в санузел) должны быть противопожарными=
Они хотят прямо в ТШ горшок поставить, без выделения санузла перегородкой и дверью. Я так понял.


[16.04.2024 19:58:17]
 =Этот выход эвакуационный или технологический?=
Эвакуационный, но через него никто не ходит, он закрыт на ЭМЗ и заверток.

=по табл. 25 ФЗ-123 ТШ выделяется противопожарными преградами, так что все двери ТШ (в т.ч. и в санузел) должны быть противопожарными=
так ТШ и выделен, кабинки не до потолка, требований, что запрещено размещать что-либо в ТШ нет, главное выдержать размеры в свету для эвакуации

=Они хотят прямо в ТШ горшок поставить, без выделения санузла перегородкой и дверью. Я так понял.=
Именно так)

Я понимаю, что размещать что-либо там нельзя, но в нормах об этом не сказано и соответственно хотят применить это гениальное решение


[16.04.2024 19:59:14]
 
Цитата
Они хотят прямо в ТШ горшок поставить, без выделения санузла перегородкой и дверью. Я так понял.
--Конец цитаты------
Правила противопожарного режима в РФ
27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за
исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у
дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу
(покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии,
лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885)


[16.04.2024 20:06:04]
 =(за исключением технологического, выставочного и другого (!) оборудования)=
Вы же станете спорить, что унитаз и раковина это сан.-тех. оборудование.


[16.04.2024 20:09:35]
 Да и к тому же ТС пока не ответил на мой вопрос:
=Этот выход эвакуационный или технологический?=


[17.04.2024 9:08:50]
 =Да и к тому же ТС пока не ответил на мой вопрос:=
Чуть выше написано что он эвакуационный


[17.04.2024 10:04:31]
 Итого:
ППР 28. Руководитель организации при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания обеспечивает геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности.
СП 1 4.3.11. Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, следует принимать больше ширины дверных проемов не менее чем на 0,5 м, а глубину - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м.
Примененные материалы должны соответствовать ФЗ 123 т. 28, а именно Ф4.3 не более 9 эт и не выше 28м: Г1, В2, Д2, Т2.
Есть что добавить?


[17.04.2024 11:04:56]
 Я бы сказал, что помещение должно быть ЛИБО "тамбур-шлюзом", ЛИБО "санузлом". Если его назвать "тамбур-шлюз совмещённый с санузлом", то между подвалом и лестничной клеткой такое помещение НЕ предусмотрено п.4.18 СП4. Делить его на два помещения всамделишной стеной с противопожарной дверью.


[17.04.2024 11:20:52]
 туалет (toilet): Помещение, предназначенное для санитарно-гигиенических целей, оборудованное необходимыми приспособлениями и санитарно-техническими приборами в виде унитаза, писсура* и т.п. (ГОСТ Р 58033-2017 п.4.3.4.).
тамбур-шлюз: Объемно-планировочный элемент, предназначенный для защиты проема противопожарной преграды, выгороженный противопожарными перекрытиями и перегородками, содержащий два последовательно расположенных проема с противопожарными заполнениями или большее число аналогично заполненных проемов при принудительной подаче наружного воздуха во внутреннее выгороженное таким образом пространство - в количестве, достаточном для предотвращения его задымления при пожаре (СП 7, п.3.18).
Исходя из определения ТШ, он не предназначен для размещения помещения туалета.


[17.04.2024 11:23:07]
 = Делить его на два помещения всамделишной стеной с противопожарной дверью.=
А не придется делать вытяжную пдв из туалета в таком случае?


[17.04.2024 11:26:31]
 "запрещается:
б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания)"
===
самое настоящее сидячее место.. ну и с ожиданием..
так что можно..


[17.04.2024 11:42:24]
 "Дверь между коридором подвала и ТШ закрыта со стороны коридора на заверток"
я так понимаю что из подвала есть еще и непосредственный выход на улицу
"Нашему инженеру необходимо сделать санузел для посетителей, но единственное место, которое он нашел это ТШ, в котором он хочет его разместить"
==
пожалейте инженера, которому надо обеспечить, и людей, им по нужде сходить некуда..


[17.04.2024 11:47:46]
 а вообще у нас была история с тамбур-шлюзом - при проверке после включения подпора из подвала было невозможно выйти, слесарь дверь не смог открыть позвонил с перепугу выключайте..
стали проверять - дверь невозможно открыть даже втроем..
проектировали немцы, подряд выиграли турки, а монтировали узбеки, и что-то напутали с вентканалами..
:)))


[17.04.2024 11:56:37]
 Включается подпор - воздух продувает гидрозатвор унитаза в тамбуре и что дальше будет по стояку - непонятно. То ли всё в атмосферу уйдет, то ли продует другие унитазы.


[17.04.2024 12:31:00]
 ну кстати да.. проблемой может оказаться..
надо крышки унитазов делать герметичными...
и в раковины затычки ставить
:))))


[17.04.2024 12:47:25]
 начальник отдела® "А не придется делать вытяжную пдв из туалета в таком случае?"

Со всех сторон обложили, идея сделать там сортир уже кажется аферой.


[17.04.2024 13:06:41]
 ==Включается подпор - воздух продувает гидрозатвор унитаза в тамбуре и что дальше будет по стояку - непонятно. ==

А что в туалете нет вытяжки, какой смысл подпору давить воду вместо свободного выхода через вытяжные каналы на кровлю?


[17.04.2024 13:14:43]
 >А что в туалете нет вытяжки,...

Действительно. Если вытяжка с естественным побуждением - её придется перекрывать клапаном при включении подпора.


[17.04.2024 13:18:40]
 =Со всех сторон обложили, идея сделать там сортир уже кажется аферой.=
Это изначально афера. Только нашему человеку может прийти в голову мысль сделать туалет в тамбур-шлюзе.


[22.04.2024 11:01:53]
 Сошлитесь на ч.1 ст.88 №123-ФЗ.Ну и посмотрите как ваш инженер все в экспликацию запихнет (согласен с Рустам74 ® может быть либо т.ш. либо с.у.).


[22.04.2024 13:29:32]
 Попробуйте с точки зрения использования помещения не по назначению!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Санузел в тамбур-шлюзе 1-го типа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.