Контроль дверей МПП

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.04.2024 16:36:53]
 Добрый день. Помогите разобраться. Планируем установить МПП в производственном помещении площадью 850 м2, объём 8500м3.
В соответствии с СП 485.1311500.2020
10.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5%, если иное значение не указано в ТД изготовителя модулей.
10.2.9 В помещениях объемом свыше 400 м3, как правило, применяются способы пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади.
Соответственно у нас способ пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади.
Вопрос: следует ли тогда обеспечивать самозакрывание дверей и их контроль для включение автоматического пожаротушения.
Оговорюсь сразу дверей и ворот много, вероятность того что они будут все закрыты стремится к нулю, водяное пожаротушение и МТРВ применить не возможно.


[15.04.2024 9:19:28]
 Автоматический запуск пожаротушения задуман при отсутствии в помещении людей. СМК на дверях ставят не что бы герметичность соблюсти, а что бы отключить автоматический режим при входе человека в помещение. Ручной режим с УДП должен запускаться даже при открытых дверях.


[15.04.2024 14:26:32]
 Кроме того ...Соответственно у нас способ пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади.

Локальное АПТ по объёму участков с основной пожарной нагрузки приравнивается к тушению всего помещения согласно требованиям СП 486.1311500? Вопросы у экспертизы не возникнут?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Контроль дверей МПП      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.