Установка автоматических ПИ в жилых помещениях МКД

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.04.2024 7:01:17]
 Исходные данные:
Имеется многоквартирный жилой дом высотой более 28 метров (17 этажей), площадь квартир в одной секции менее 500 кв.м.
Эксперт говорит, что устанавливать адресные извещатели в жилых помещениях квартир не нужно (удорожание проекта), нужно ставить автономные извещатели. Адресные в местах общего пользования и в прихожих квартир. Прав ли эксперт или нужно ставить везде адресные извещатели? Буду благодарен, если ответы будут со ссылками на нормы


[25.04.2024 8:41:33]
 Защита СПС многоквартирных жилых зданий осуществляется в соответствии с положениями раздела 6.2 СП 484.1311500. Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир, не оборудованные дымовыми пожарными извещателями СПС и пожарными оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности здания, в том числе, в одноквартирных жилых домах (включая блокированные).

https://docs.cntd.ru/document/566348...




[25.04.2024 9:11:56]
 Comfire, это понятно, вопрос заключается в том, обязательно ли все помещения, кроме помещений указанных в пункте 4.4 СП 486.1311500.2020, оснащать адресными извещателями или достаточно поставить автономки в жилых помещениях и адресную СПС в прихожих и местах общего пользования?


[25.04.2024 9:47:18]
 Таблицу А.1 в СП 484 уже посмотрели?


[25.04.2024 9:50:58]
 Смотрел.
В общем подготовил ответ эксперту в следующем виде
Согласно разделу проектной документации 30/5-14-2021-ПБ высота здания более 28 метров.
В соответствии с пунктом 3 Таблицы 1 Приложения А СП 484.1311500.2020 многоквартирные жилые дома (Ф1.3) при высоте здания более 28 метров оборудуются адресной СПС.
В соответствии с пунктом 4.4 СП 486.1311500.2020 в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать автоматическими установками пожаротушения (АУП) и (или) системой пожарной сигнализации (далее – СПС) все помещения независимо от площади…
В соответствии с пунктом 6.1 Таблицы 1 СП 486.1311500.2020 Жилые здания многоквартирные оборудуются СПС независимо от площади.
Согласно определениям, изложенным в пунктах СП 484.1311500.2020:
3.26. система пожарной сигнализации: Совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) инициирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.
3.12. извещатель пожарный автономный: Автоматический извещатель пожарный, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и звукового оповещения о нем.
3.11. извещатель пожарный автоматический: Извещатель пожарный, реагирующий на один или несколько факторов пожара.
3.10. извещатель пожарный: Техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром, и/или формирования сигнала о пожаре.
Так, исходя из определений, автономный пожарный извещатель является техническим средством и не взаимодействует с другими техническими средствами.
Помимо этого, согласно письму МЧС России № ИГ-19-699 от 31.03.2023 автономные дымовые пожарные извещатели не являются частью автоматической системы противопожарной защиты многоквартирного жилого дома.
Согласно пункт 6.2.16 СП 484.1311500.2020 Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности здания, в том числе в одноквартирных и блокированных жилых домах.
При установке в жилых помещениях и коридорах квартир автоматических пожарных извещателей, подключенных к прибору приемно-контрольному пожарному (далее – ППКП) или прибору приемно-контрольному и управления пожарному (ППКУП) СПС здания, по сигналу от которых формируется сигнал управления системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре в квартире, либо при наличии в корпусе автоматического пожарного извещателя или в его базовом основании встроенного пожарного оповещателя установка автономных пожарных извещателей не обязательна.
Таким образом, необходимо оборудовать все помещения, кроме помещений, указанных в пункте 4.4 СП 486.1311500.2020, адресными пожарными извещателями подключенными к ППКП СПС здания и исключить из планов расположения оборудования автономные пожарные извещатели.


[25.04.2024 10:12:49]
 А чего тогда на пункт 4.3 не сослались?
"... тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых объектов…".


[25.04.2024 10:21:00]
 Как обычно хотят сэкономить, и здесь от проектировщика мало что зависит. Сейчас столкнулись мнения - мое и эксперта. Я хочу чтобы система была эффективной, а эксперт чтобы по дешевле.
В тексте описанном выше я пытаюсь донести, что имеется необходимость в установке адресных ПИ, так как процесс эвакуации начнется намного раньше. А так 17 этажей везде автономники, пищит и пищит, пока дым дойдет до прихожей может пройти достаточно времени.


[25.04.2024 10:26:25]
 Эксперт прав. Можете еще посмотреть п. 6.1.1. в СП 1.


[25.04.2024 10:37:36]
 Смотрел этот пункт тоже.
1. В данном СП не указано, если площадь каждой секции меньше 500 кв. м.
2. СП 1 относится к эвакуационным путям (в СП 486 указано, что защита СПС осуществляется в соответствии с пунктом 6.2 СП 484)


[27.04.2024 4:34:41]
 Решение с руководителем проекта было принято следующее. Так как проектная документация уже прошла экспертизу, в которой было предусмотрено оснащение адресной СПС прихожих и мест общего пользования, в жилых квартирах - автономные, то и при сдаче объекта ГСН будет ссылаться на проектную документацию. Тем более объект долгострой, делается за государственные деньги, настаивать как бы не будем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка автоматических ПИ в жилых помещениях МКД      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.