|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| [СПЗ] | | adgernaut | 11.04.2024 18:46 | 221 / 3781 | adgernaut | 04.05.2024 19:30 | |
| * * | На сайте Такира появилась очередная окончательная редакция проекта СП 3.13130
[ссылка]
Предлагаю высказать здесь свои соображения по этому документу. |
=> | Alexidis ® [04.05.2024 10:25:35]
>>ifbbpro только замусорил тему своими левыми комментариями и зря позорится демонстрируя тут всем свое невежество&l | |
| |
|
| [СПЗ] | | eldar_manutd | 23.04.2024 16:07 | 10 / 485 | Асашай | 04.05.2024 10:55 | |
| * * | Добрый день. Интересует вопрос, какое постановление/нормативный документ запрещает проектировать системы противопожарной защиты проектировщикам без аттестации (высшего/среднего профессионального образования) для строящихся объектов?
Насколько понимаю П |
=> | естественно аттестованных.
С такими раскладами лучше с проектированием завязать )) | |
| |
|
| [СПЗ] | | Alexidis | 04.05.2024 10:20 | 1 / 101 | adgernaut | 04.05.2024 10:49 | |
| * * | На сайте Росстандарта выложено уведомление о начале публичного обсуждения новой версии СП 6.13130
По ссылке:
[ссылка]
Мое краткое мнение - это точно такой же косноязычный и кривой, полностью оторванный от реальности в плане техрешений |
=> | Проблемы с выражением мыслей в текстовом виде на лицо. Но на счет залезания в чужие сферы прошу пояснить на примерах, желательно максимально полным перечне | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик2 | 03.05.2024 12:32 | 4 / 133 | Асашай | 03.05.2024 21:00 | |
| * * | Доброго дня, коллеги. Какие есть требования ПБ для следующих объемно-планировочных решений: в помещении площадью примерно 100 кв.м. устраиваются офисные рабочие места. Выгораживаются рабочие места перегородками высотой 2,5 метра (по типу, как в офисах США |
=> | если путь эвакуации с учетом перегородок будет более 25 м, то потребуется второй эвакуационный выход из помещения | |
| |
|
| [ГОЧС] | | Loginov3301 | 03.05.2024 13:21 | 10 / 174 | Рустам74 | 03.05.2024 15:49 | |
| * * | 1. Какая территория максимум может быть у ответственного по пожарной безопастности?
2. Есть ли какая либо информация ответственного за пб по аэропорту , пассажирский терминал ?
3. Вопрос еще какая ответственность предусмотрена?
4. Я нечего не подписыв |
=> | У нас на Севера вахтой на заработки ездят за 100-200тр, а за 40тр там жить и работать печаль-тоска. | |
| |
|
| [Документация] | | AVL2006 | 30.04.2024 19:27 | 11 / 438 | Лёха_З | 03.05.2024 11:27 | |
| * * | Тут уже были темы про огнестойкость тэнтовых сооружений, но все таки хотелось еще раз проговорить этот вопрос.
Сейчас строятся масса спорт.сооружений в виде арочных каркасов с тентовым покрытием, имеющим группу горючести Г1. Вот например тут можно озн |
=> | Странный всё таки человек Comfire. Упрекает участников форума в том, что они ссылаются на отменённые нормы, но в то же время сам ссылается на недействующие | |
| |
|
| [Социалка] | | РОМВИ | 02.02.2024 21:18 | 62 / 10169 | Устим Акимыч | 03.05.2024 8:12 | |
| * * | Есть что-нибудь новое? |
=> | azza23 ®
А какие Вам нужны новости? Как всегда все покрыто тайной. В главках ничего не знают и лишние вопросы наверх предпочитают не задавать. Писать пись | |
| |
|
| [Документация] | | AVL2006 | 30.04.2024 18:36 | 13 / 253 | AVL2006 | 02.05.2024 13:45 | |
| * * | В п.4.6 СП2.13130 написано "Высота зданий кроме специально оговоренных случаев определяется согласно СП 1.13130".
По п.3.1 СП1.13130 высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического эта |
=> | >Не кажется ли Вам, что данное определение не работает для одноэтажных зданий, высотой 3, 3,5 м?
Безусловно, что пожарно-техническая высота 1,2-1,7м | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 28.04.2024 14:16 | 19 / 503 | Асашай | 02.05.2024 8:24 | |
| * * | Всем привет. Столкнулся со следующим вопросом - проектируется общественное здание в плотной городской застройке. Здание планируют расположить на расстоянии ровно 6 м от рядом расположенных общественных зданий. Проектировщик утверждает, что рядом расположе |
=> | да уж, задача непростая (впихнуть на земельный участок здание и соблюсти противопожарные расстояния) | |
| |
|
| [Социалка] | | Смелая | 01.02.2024 20:59 | 30 / 10411 | Смелая | 01.05.2024 14:54 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Делитесь информацией по поводу выплаты мэровских. Был слух, что платить начнут с февраля... |
=> | Мэровские за каие месяцы дали? За апрель давали уже? | |
| |
|
| [Прочее] | | Nikia | 04.11.2023 20:56 | 54 / 2195 | Comfire | 01.05.2024 13:26 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста; имеется индивидуальеый жилой дом возведенный 60 лет назад, деревянный, каркасно насыпной. Жилые помещения разделяет несущая перегородка. Перегородка каркасно-насыпная, заполненная опилочно- шлаковой смесью, лежащая на |
=> | Eще раз напишу про то, о чем ранее уже высказывал свое мнение. Как я понимаю из ситуации, речь идет о смене статуса инд.жилого дома с долевой собственность | |
| |
|
| [Документация] | | познающий 01 | 22.04.2024 17:56 | 37 / 580 | начальник отдела | 01.05.2024 11:56 | |
| * * | Добрый вечер.
Просьба подсказать, требуется ли устройство внутреннего противопожарного водопровода в помещениях общественного назначения расположенных в уровне 1-го этажа, а также в подвальном этаже с размещением кладовых жильцов. Жилой дом 3-х секционн |
=> | =Либо принимать мои аргументы, либо писать СТУ.=
Ваши аргументы по моему мнению нерабочие. Ими можно будет убедить 1-2 % экспертов. | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 27.04.2024 16:29 | 4 / 343 | Не мудрый | 28.04.2024 19:35 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, существуют ли какие то критерии недопустимого риска безопасности жизни и здоровья людей при нарушении требований ПБ? Данный вопрос связан с законностью применения новых норм капитального характера на старые здан |
=> | Comfire ® Огромное спасибо! Ход мыслей понятен, далее сам. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Antony_76 | 25.04.2024 11:20 | 5 / 308 | начальник отдела | 27.04.2024 15:52 | |
| * * | Добрый день всем участникам. Вопрос в следующем.Проходим ГГЭ по резервуарным паркам с ЛВЖ. Получил замечание что не определены ЗКПС и алгоритмы принятия решения о пожаре на объекте. Имеем 2 группы резервуаров- 1. менее 5 тыс.кубов и 2.более 5 тыс кубов. |
=> | Тоже правомерное замечание. Вы должны обосновать почему вы выбираете, например, алгоритм А, а не В или С. Согласно п.6.1.1. СП 484 одной из основных целей | |
| |
|
| [СПЗ] | | staf | 27.04.2024 10:52 | 1 / 162 | Comfire | 27.04.2024 12:51 | |
| * * | В соответствии с СП 486 специализированные дома, дома - интернаты для престарелых и инвалидов, детей - инвалидов должны оборудоваться системой автоматического пожаротушения.
Вопрос: надо ли оборудовать системой автоматического пожаротушения здание частн |
=> | Медицина и соцзащита - это разные федеральные законы, разные стандарты и своды правил. Это разные учреждения:
"дом-интернат: Стационарная организация | |
| |
|
| [Прочее] | | smasspb | 27.04.2024 11:00 | 1 / 156 | ifbbpro | 27.04.2024 11:37 | |
| * * | Добрый день.
Прошу подсказать по следующему вопросу, а то немного запутался.
Вопрос касается противопожарных клапанов.
Существуют НЗ клапана с установкой в воздуховоде - они устанавливаются в системах вентиляции.
Существуют НЗ клапана с установкой в в |
=> | Напрммер: вытяжка механическая, а приток - естественная вентиляция через решетку в стене. | |
| |
|
| [Служба] | | RiddleDAV | 24.04.2024 21:45 | 1 / 226 | Нина | 27.04.2024 10:40 | |
| * * | Здравствуйте! Объясните пожалуйста пункт 6.6.40 СП 484, а именно "... верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее." То есть расстояние от потолка до конструкции не более 60 см?
На объекте расстояние от потолка до сплошной констр |
=> | п. 6.6.40 для стеллажей, перегородок не до потолка и т.д., то есть того, что стоит на полу.
Ваш пункт - 6.6.39. | |
| |
|
| [СПЗ] | | GRY | 25.04.2024 7:01 | 9 / 350 | GRY | 27.04.2024 4:34 | |
| * * | Исходные данные:
Имеется многоквартирный жилой дом высотой более 28 метров (17 этажей), площадь квартир в одной секции менее 500 кв.м.
Эксперт говорит, что устанавливать адресные извещатели в жилых помещениях квартир не нужно (удорожание проекта), нужно |
=> | Решение с руководителем проекта было принято следующее. Так как проектная документация уже прошла экспертизу, в которой было предусмотрено оснащение адресн | |
| |
|
| [СПЗ] | | mishkin | 01.04.2024 11:29 | 150 / 2356 | СпециальнаяВО | 26.04.2024 13:35 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться с СП 484.
Есть объект подстанция (даже не важно какой). На объекте три здания. В одном здании организуется "пожарный пост", там устанавливаем ППКП "Сириус", в других зданиях устанавливаем шкаф пожарн |
=> | misterx: "...но и одновременно «неоднозначно» высказался про такие письма."
Конечно, ведь не хочется видеть вопросы про свои "нелепости&q | |
| |
|
| [Документация] | | OlegD | 24.04.2024 13:20 | 6 / 241 | начальник отдела | 25.04.2024 20:26 | |
| * * | По моему обсуждали, но не пришли к общему знаменателю, сейчас кто какие варианты видел расчета по формуле из методики 404 и как к таким расчетам относится МЧС? Собственно вопрос по формуле D=1-П(1-Dij)
есть там такое примечание:
"использование |
=> | =Так вот никто из них не соглашается на фантазии по поводу формулы риска.=
Это разумно до внесения соответствующих изменений в пп.35,36 Методики.
Вопрос | |
| |
|
| [Документация] | | Студент | 10.07.2013 11:40 | 148 / 4461 | MypaBeu | 25.04.2024 12:48 | |
| * * | Скажите пожалуйста, товарищи, какой нормативный документ разрешает устанавливать в помещении 2 пороговых пожарных извещателя, если система управляет оповещением 1 или 2 типа? |
=> | Koui Спасибо!
Проект выполнен по СП 484...
Идея хорошая - поставить автономные. Но, как понимаю, не пройдут по требованию установки светозвукового опове | |
| |
|
| [СПЗ] | | Koui | 22.03.2024 11:54 | 112 / 2059 | Comfire | 25.04.2024 8:24 | |
| * * | Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет?
Согласно СП 3 вы скажете, что конечно же нужно, ведь это помещение в постоянным или временным пребываем людей.
С другой, в соответствии с СП 59 там устанавливается двусторонняя диспетчерская связь. Оповещение н |
=> | ===правда в ст. 53 ФЗ 123 ничего такого нету, но.. отакот.. оказуетца в ФЗ мчсники забыли написать самое главное - безопасность..
ну и кстати слов спасани | |
| |
|
| [Прочее] | | fangmingzhu | 27.12.2022 8:56 | 403 / 1446 | QlqzzNwr | 24.04.2024 19:12 | |
| * * | Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь в следующем вопросе: планируется возведение складского здания рядом с другим производственным зданием. Правильно ли я понимаю, что, согласно п. 6.1.3 СП 4.13130 допускается разрыв между зданиями в 1 м, при условии, что |
=> | 555 | |
| |
|
| [Прочее] | | sqwer86 | 22.02.2024 14:53 | 924 / 2089 | QlqzzNwr | 24.04.2024 17:53 | |
| * * | Уважаемые коллеги подскажите можно не подвергать огнезащите металлические конструкции т.е. не все подвергать огнезащите? Слышал, что есть толи теплотехнический расчет, то ли как то по другому называется, и к примеру можно его провести и он покажет, что не |
=> | 555 | |
| |
|
| [Документация] | | Katya_ek | 24.04.2024 15:06 | 6 / 227 | южный | 24.04.2024 17:02 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли на планах эвакуации отмечать систему оповещения(громкоговорители и т.д.)?
В ГОСТе 34428-2018 есть пункт 9.3.9.12 При помощи знаков безопасности на плане следует показать места включения ручных
пожарны |
=> | "Мое мнение- хотя бы один на этаж."
и посетитель побежит к этому тел через весь этаж?
в тех кабинетах где есть - там и рисовать, краски жалко ч | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 24.04.2024 13:44 | 1 / 197 | dalexeus | 24.04.2024 15:46 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.7.12 СП 2 сказано:
"На третьем этаже допускается располагать следующие помещения: групповые ячейки старших возрастных групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, прогулочные веранды, служебно-бытовые помещения. При это |
=> | Также в п. 5.2.5 СП1 сказано:
"5.2.5. Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать при соблюдении следующих требований: | |
| |
|
| [Прочее] | | Gun | 24.04.2024 10:24 | 2 / 158 | Gun | 24.04.2024 11:28 | |
| * * | 4.2.16. При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено:
минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в
помещении должно быть не менее половины максимальной д |
=> | Спасибо | |
| |
|
| [СПЗ] | | Кунар | 23.04.2024 13:33 | 7 / 197 | Кунар | 24.04.2024 10:40 | |
| * * | Коллеги, подскажите, как рассчитать падение напряжения в линии восьмиомной нагрузки. |
=> | Ув. Eugene_Siberia ®, спасибо. Весьма странный (и ограниченный) калькулятор. | |
| |
|
| [СПЗ] | | nND | 23.04.2024 13:27 | 5 / 211 | южный | 23.04.2024 16:34 | |
| * * | Уважаемые коллеги по ГОСТ 59643 предусмотрено техническое освидетельствование технических средств ВПВ, у которых истек срок службы. Что из себя представляет техническое освидетельствование и кем оно должно проводиться? Ну также и по АУП |
=> | "по РД 25.964"
===
о боги!!
в госте ссылка на документ ещё СССР от 90 года...
а свое разработать разработчикам госта тяму не хватило..
:(((( | |
| |
|
| [Документация] | | AVL2006 | 22.04.2024 20:58 | 6 / 233 | начальник отдела | 23.04.2024 13:45 | |
| * * | Добрый день. Имеется 1-но этажный магазин с антресолью, на которой размещены бытовые помещения для персонала и кухня, для приготовления выпечки - салатов. Для эвакуации с антресоли предусмотрена лестничная клетка.
Вопрос встал по ширине маршей этой лестн |
=> | =Несколько не логично.=
Все логично. С помощью РПР можно обосновать ширину л/м менее требуемого, но не менее 0,7м, а вот уклон лестниц -нет. | |
| |
Список с