    [Документация

Расход дымоудаления

newtrad 01.04.2024 15:22 2 / 236 Tim_64 20.04.2024 16:50    
 * *Попробовал посчитать расход дымоудаления из коридора по разным программам, и у меня получается нестыковка для коридора высотой 3 м. Где-то ошибаюсь, вероятно, раньше не делал расчетов. Получается, что чем ТОЛЩЕ предельный слой дыма в коридоре (1,8 м), те =>Попробуйте в программе "КВМ-Дым" 
    [Документация

Встроенная котельная

Akinomori 01.11.2023 21:36 41 / 1276 saygak 19.04.2024 20:29    
 * *Коллеги! Есть такой вопрос. Проектировали кафе. Изначально там был тепловой пункт с запиткой от городских сетей. Авторского надзора не было. Потом заказчик вместо теплового пункта сделал встроенную газовую котельную. Какая-то конторка даже проект слепила. =>Здравствуйте, коллеги. Пункт 6.9.5.2 СП 4.13130.2013 предписывает выделять встроенные котельные только противопожарными стенами 2-го типа. Следом в своде п 
    [Документация

Наружное пожаротушение здания от пожарных водоёмов.

Не мудрый 19.04.2024 7:55 3 / 254 Асашай 19.04.2024 18:24    
 * *Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. На территории города в лесопарковой зоне есть здание класса ФПО Ф1.2 объёмом 15 тыс. кубов. Оно оборудовано двумя пожарными водоёмами. В соответствии с 123-ФЗ, ст.68,п. 4. Допускается предусматривать наружное пр =>Правила противопожарного режима в РФ 2(1). Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерально 
    [СПЗ

эскалаторы и системаПожарной сигнализации

Loginov3301 18.04.2024 9:10 12 / 337 Comfire 19.04.2024 14:41    
 * *Должны ли эскалаторы остоновится в случае сработки пожарной сигнализации =>===...он неработающий может использоваться как лестница второго типа? Или нет? Допустим он соответствуют по ширине и имеет отдельные ограждения с нормативн 
    [СПЗ

Транзит через лифтовой холл (зону безопасности МГН)

11cn4 18.04.2024 16:13 2 / 157 newtrad 19.04.2024 12:02    
 * *Добрый день! Подскажите допускается транзитная прокладка кабельных линий слаботочных систем (СПС, СПА, СОУЭ, СКС) через лифтовой холл (зону безопасности МГН)? =>ЗБ должна быть незадымляемой, в том числе это касается размещения горючей нагрузки и источника зажигания внутри самой ЗБ. Лучше там ничего не размещать. Ли 
    [Документация

СТУ на превышение площади квартир на этаже секции

Асашай 17.04.2024 20:00 6 / 285 Крюгер 18.04.2024 20:19    
 * *Всем привет! Кто-нибудь может поделиться заключением ДНД на СТУ, где будет указано про превышение площади квартир на этаже секции более 550 кв. м? почта fireman36@mail.ru Буду благодарен! =>Как по мне, то этот вопрос решается расчетом рисков. Но, видимо вам необходимы именно СТУ... 
    [Прочее

Размещение огнетушителей в нишах стен

sqwer86 17.04.2024 10:52 14 / 319 OlegD 18.04.2024 13:59    
 * *Добрый день. Подскажите если в стене сделать углубление на уровне от пола см 10-15, можно ли там без шкафа и подставки поставить огнетушитель? Не будет ли это нарушением? =>== - в шкафах пожарных кранов в отдельной секции;== Можно в нишу которая выше уровня пола установить ШП-О и в него разместить огнетушитель. Но хочу сказ 
    [СПЗ

Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации

Loginov3301 18.04.2024 3:06 5 / 278 Loginov3301 18.04.2024 9:04    
 * *Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации Если да то каким документом это регламентируется ? Подскажите подалуйста =>эскалаторы 
    [Документация

Класс ФПО здания проживания спортсменов

Не мудрый 18.04.2024 7:56 2 / 184 Не мудрый 18.04.2024 8:14    
 * *Доброго дня.Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какой класс функциональной пожарной опасности будет у здания, где будут проживать детские и взрослые спортсмены на период соревнований. Здание в составе большого спортивного комплекса. ФЗ-123, Ст. 32 =>Comfire ® спасибо, я так и предполагал... 
    [Социалка

ЕСВ 2024

РОМВИ 02.02.2024 21:18 60 / 9175 azza23 17.04.2024 15:26    
 * *Есть что-нибудь новое? =>В этом году до конца года никому не дадут? Тема вообще заглохла... видимо все получили)))) в мвд , фсин всегда есть новости))) в мчс все 👌.... 
    [Документация

Декларация пожарной безопасности на здание дополнительного образования детей

Не мудрый 15.04.2024 8:45 15 / 478 Не мудрый 16.04.2024 17:26    
 * *Доброго дня. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где прописано, что для здания дополнительного образования детей, общей площадью600 кв.м., высотой 2 этажа, без массового пребывания людей в обязательном порядке требуется составлять декларацию пожар =>Всем спасибо огромное. Всё как всегда в МЧС запутано. 
    [Прочее

Соблюдение требований ПБ при устройстве антресоли

ВотТакойНик 15.04.2024 10:09 5 / 220 OlegD 15.04.2024 15:21    
 * *Здравствуйте коллеги! Подскажите правильные пути решения такой перепланировки. Существующий объем (бывший склад). 2 степень огнестойкости. Огражден кирпичными стенами. Высота – около 5 метров. Арендаторы хотят использовать под офис и сделать антресоль. Ч =>Вот это учитывали? == примерно около половины площади от площади арендуемого помещения== 6.1.1 При определении этажности здания учитываются площадки, 
    [Документация

СОУЭ в помещении без отражения звука

Вечный_студент 15.04.2024 14:31 1 / 133 Рустам74 15.04.2024 14:49    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Столкнулся с интересным наблюдением - если в защищаемом помещении есть много мешков с мягким содержимым, оповещатель будет звучать тише, чем такой же оповещатель в помещении без подобной пожарной нагрузки. Кому приходилос =>Всё строго наоборот - все формулы и программки для расчёта громкости исходят из отсутствия отражения звука; а в пустых помещениях оповещение звучит громче, 
    [СПЗ

Контроль дверей МПП

Alendi 14.04.2024 16:36 2 / 179 Gun 15.04.2024 14:26    
 * *Добрый день. Помогите разобраться. Планируем установить МПП в производственном помещении площадью 850 м2, объём 8500м3. В соответствии с СП 485.1311500.2020 10.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со =>Кроме того ...Соответственно у нас способ пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади. Локальное АПТ по объёму участков с основной 
    [СПЗ

Необходима или нет УАПТ для кладовой резины?

Officer 02.04.2024 16:32 2 / 326 OlegD 15.04.2024 11:54    
 * *Добрый день коллеги. Возник спорный вопрос. Есть на предприятии кладовая резинотехнических изделий и кладовая автомобильных шин. Помещения маленькие в разных зданиях: примерно 6 кв.м, по высоте примерно 5 м. Год постройки зданий до 2008 г., но в одном з =>Рустам74 ® ==Смысла в этом никакого нет, просто так у нас принято.== смысла нет, а предписание МЧС по резине выписывало. Если честно то единственн 
    [Прочее

Установка торгового павильона напротив эвакуационного выхода ТЦ

Nata_S 13.04.2024 14:51 4 / 153 Comfire 13.04.2024 16:07    
 * *Установка торгового павильона напротив эвакуационного выхода ТЦ Дано: Двухэтажное здание Торгово-досугового центра (ТЦ) класс ФЗ.1, ФЗ.2 и ФЗ.3 Первый этаж- «Перекресток» и несколько небольших коммерческих помещений. Здание оборудовано одним централ =>Фото не нужно. И так понятно. Нанимайте специалиста или разбирайтесь сами. Обжалуйте саму установку либо бездействие инспекции и решения администрации. Юри 
    [Прочее

Отделение пищеблока противопожарной перегородкой

Grig1901 10.04.2024 13:45 5 / 351 OlegD 12.04.2024 13:24    
 * * МЧС написало замечание: - Не предусмотрено выполнение требований п. 5.5.2 СП 4.13130. Обособленная группа помещений для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи — это Пищеблок. Пищеблоки следует отделять от других помещений противопожарн =>Рустам74 у меня сильное ощущение что эту норму как написали для советских столовых где пищу передавали через окошко в стене так до сих пор под современн 
    [Служба

ВЭРС-ПК24 ТРИОЛАН - есть ли довольные пользователи?

Nm_1992 12.04.2024 10:29 1 / 120 Amper 12.04.2024 10:29    
 * *Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), ес =>удалите, не тот раздел... 
    [СПЗ

Требуется ли ДУ в коридоре гостиницы?

23Ru 08.04.2024 21:01 8 / 331 Асашай 12.04.2024 10:04    
 * *Добрый день! Помогите разобраться. Здание гостиницы двухэтажное. Согласно СП 7 - из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более - требуется предусматривать противодымную вентиляцию. Пр =>актуальное 
    [СПЗ

Тип извещателя в помещении склада большой высоты

dalexeus 05.04.2024 15:11 16 / 746 puzzle 12.04.2024 9:35    
 * *Здравствуйте. Есть помещение высотой более 9 м (20 м) где предусматривается хранение насыпью сыпучих материалов. Линейные тепловые допускается на высоте только до 9 м, а извещатели пламени проблематично обслуживать (очищать от пыли) на большой высоте. =>Испытания ИП2х2 проводились с нестандартным очагом - в виде поддона 1 х 1 м с бензином в центре в помещения. Перекрытие было двускатное, ИП2х2 размещался п 
    [Служба

Табло «Безопасная зона МГН» и его режим работы

Данил М 10.04.2024 21:44 9 / 276 Рустам74 12.04.2024 9:13    
 * *Здравствуйте! Проектируем пожарную сигнализацию в жилом доме. На каждом этаже в лифтовом холле предусмотрена безопасная зона для инвалидов. Над дверью, ведущую в лифтовой холл, нужно разместить два оповещателя: «Выход» и «Безопасная зона МГН». У мен =>Данил М ® Ну тогда ещё и внутри ПБЗ табло "Выход" вешать на дверь к лестнице. 
    [Служба

Проверка СНТ без юр лица по поручению Президента

olka0125 10.04.2024 7:23 15 / 593 Comfire 12.04.2024 4:46    
 * *Помогите, форумчане. Ситуация следующая. Администрация города подала списки садов, подверженных угрозе лесного пожара, в область. Половина этих садов не зарегистрированы как юридическое лицо. Соответственно, нам некого проверять. А сделать это надо. Наши =>===Прокуратура согласовывает только проверку с нарушениями, которые несут угрозу жизни и здоровью. Нигде это понятие четко не расписано. Чаще всего это нар 
    [Документация

Допустимо ли при проектирование опираться на СП5

Ekat_FOM 11.04.2024 18:10 2 / 216 adgernaut 11.04.2024 18:47    
 * *В стандарте организации на проектирование утвержденном в МЧС в 2015г. указаны сылки на СП 5.13130.2009, с тех пор стандарт на проектирование не менялся, можно ли при проектировании опираться на него, и следует опираться уже на новый СП. 485.1311500.2020. =>P.S. В реестре сейчас пусто. Ссылка правильная 
    [Документация

Класс зоны венткамеры и форкамеры.

Не мудрый 10.04.2024 8:08 13 / 512 Не мудрый 11.04.2024 13:38    
 * *Уважаемые форумчане! Подскажите класс зоны венткамеры с приточной вентиляцией, которая обслуживает помещения категории В2. А также подскажите класс зоны форкамеры этой венткамеры? =>Получается что приточка что вытяжка, категория их как в помещениях которые они обслуживают. 
    [Документация

Эвакуация из подвала

Maxx35 09.04.2024 10:13 26 / 395 начальник отдела 11.04.2024 11:48    
 * * Здание поликлиники с подвальным этажом. Подвал в проекции планировки занимает только центральную часть области застройки как квадрат подвала внутри квадрата 1 этажа. Как обеспечить эвакуационный выходы из подвала "непосредственно наружу" е =>почитайте на досуге разд.4.8 ГОСТ 1.5 
    [Документация

Специальный паспорт на огнетушитель.

Не мудрый 11.04.2024 10:46 1 / 170 Не мудрый 11.04.2024 10:54    
 * *Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что такое специальный паспорт на огнетушитель, согласно п. 4.1.33.СП9 "Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт". =>Может быть это эксплуатационный паспорт, тогда зачем назвали по другому? 
    [Документация

Изменения РД

darxite 27.03.2024 8:58 2 / 346 Славянище 11.04.2024 9:43    
 * *Всем добрый день. За ранее извиняюсь за оффтоп. Понимаю, что вопрос не раз поднимался, но поиском я не смог найти. В общем к сути. Необходимо внести изменения в РД, изменения должны соответствовать действующим требованиям или по тем нормам, когда реали =>Вариант, считаю, только один. Все изменения в проект должны осуществляться только в соответствии с действующими нормами. Обязательно два интерфейса и все д 
    [Прочее

помещение для хранения масла

жиг 09.04.2024 16:02 10 / 227 Gun 11.04.2024 7:37    
 * *Добрый день. Есть в производственном здании токарного цеха помещение 40 кв.м. с 10-12 бочками минерального масла и пару канистрами ЛВЖ для гидравлики станков (оборудовано АУПС, есть естественная вентиляция). Аудитор Росприроднадзора заявил, не ссылаясь на =>Ув. жиг. Вам потребуется выполнить следующие мероприятия из СП 155: 9.5. Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от д 
    [Прочее

Объект защиты-это

fare 02.04.2024 11:10 15 / 566 Fire0911 10.04.2024 15:12    
 * *Доброго всем времени суток! Сложилось регулярное непонимание у действующих и бывших сотрудников, специалистов пожарного дела, что называется объектом защиты? Казалось бы есть закон и четкие определения, но нет, надзорщики проверяют какие то АО, ООО, ИП, н =>Однако, если у нас в наличии 10 офисов и магазинов на первом этаже в жилом доме, входит, в к каждому ходите по отдельности, несмотря на то, то это собствен 
    [СПЗ

АУПТ в серверной. Газовое или аэрозоль?

Дарик 16.02.2024 11:59 7 / 691 Dimma 10.04.2024 14:31    
 * *Добрый День. Можно применять с точки зрения норм в серверных помещениях или в прочих помещениях для размещения слаботочного оборудования аэрозольное АУПТ? Или можно тушить только газом? Есть ли ли что то в СП5 или в СП485? =>Когда понял, (только для кого-то объекта), что лучше газовое пожаротушения, чем аэрозоль, для архивов Уж точно такая мысль возникала. Про северную, типа ви 