О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Чтобы начать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений необходимо перейти в соответствующий раздел
 Дискуссии из всех разделов

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    [СПЗ

Подключение светового оповещения

SQwip 20.04.2024 14:10 1 / 39 СпециальнаяВО 20.04.2024 16:17    
 * *Добрый день! Подскажите есть ли ограничение по количеству подключаемых световых указателей "ВЫХОД" в 1 шлейф? =>SQwip: "Добрый день! Подскажите есть ли ограничение по количеству подключаемых световых указателей "ВЫХОД" в 1 шлейф?" 1. Нормативно 
    [Прочее

Степень огнестойкости высотного жилого дома

dalexeus 19.04.2024 11:23 0 / 102    
 * *Здравствуйте. В табл. 6.1 СП 477 указаны требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций высотных зданий, которые превышают пределы огнестойкости, указанные в табл. 21 №123-ФЗ для зданий I степени огнестойкости. Какую степень огнестойкости в д =>  
    [Документация

Наружное пожаротушение здания от пожарных водоёмов.

Не мудрый 19.04.2024 7:55 3 / 168 Асашай 19.04.2024 18:24    
 * *Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. На территории города в лесопарковой зоне есть здание класса ФПО Ф1.2 объёмом 15 тыс. кубов. Оно оборудовано двумя пожарными водоёмами. В соответствии с 123-ФЗ, ст.68,п. 4. Допускается предусматривать наружное пр =>Правила противопожарного режима в РФ 2(1). Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерально 
    [Документация

один выход с балкона спортзала

Асашай 18.04.2024 21:28 21 / 198 Comfire 20.04.2024 17:06    
 * *Всем привет. Имеется 2-этажное здание спорткомплекса, на 2-м этаже размещены некоторые помещения и балкон спортзала. Эвакуационный выход со 2-го этажа один (из помещений по балкону и на лестничную клетку), площадь 2-го этажа не более 300 кв. м, число люд =>А СП 383.1325800.2018 входит в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюден 
    [СПЗ

Транзит через лифтовой холл (зону безопасности МГН)

11cn4 18.04.2024 16:13 2 / 122 newtrad 19.04.2024 12:02    
 * *Добрый день! Подскажите допускается транзитная прокладка кабельных линий слаботочных систем (СПС, СПА, СОУЭ, СКС) через лифтовой холл (зону безопасности МГН)? =>ЗБ должна быть незадымляемой, в том числе это касается размещения горючей нагрузки и источника зажигания внутри самой ЗБ. Лучше там ничего не размещать. Ли 
    [СПЗ

Ставим ли ИПР в тамбуре, ведущем на улицу?

Koui 18.04.2024 15:39 16 / 227 СпециальнаяВО 20.04.2024 2:51    
 * *Ставим ли ИПР в тамбуре, ведущем на улицу? Очень простой вопрос, хочется очень простой ответ. Возможно, кто-то имеет какой-либо официальный комментарий на эту тему. Есть на эту тему даже 3 мнения! 1. п.6.6.27 СП 484 "ИПР следует устанавливать на пут =>Вот, ув. Koui, возьмем цитату из того же п.6.6.27 СП 484: ******************** **************************** п.6.6.27 ..... ИПР следует устанавливать на с 
    [СПЗ

эскалаторы и системаПожарной сигнализации

Loginov3301 18.04.2024 9:10 12 / 293 Comfire 19.04.2024 14:41    
 * *Должны ли эскалаторы остоновится в случае сработки пожарной сигнализации =>===...он неработающий может использоваться как лестница второго типа? Или нет? Допустим он соответствуют по ширине и имеет отдельные ограждения с нормативн 
    [Документация

Класс ФПО здания проживания спортсменов

Не мудрый 18.04.2024 7:56 2 / 156 Не мудрый 18.04.2024 8:14    
 * *Доброго дня.Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какой класс функциональной пожарной опасности будет у здания, где будут проживать детские и взрослые спортсмены на период соревнований. Здание в составе большого спортивного комплекса. ФЗ-123, Ст. 32 =>Comfire ® спасибо, я так и предполагал... 
    [СПЗ

Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации

Loginov3301 18.04.2024 3:06 5 / 236 Loginov3301 18.04.2024 9:04    
 * *Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации Если да то каким документом это регламентируется ? Подскажите подалуйста =>эскалаторы 
    [Документация

СТУ на превышение площади квартир на этаже секции

Асашай 17.04.2024 20:00 6 / 239 Крюгер 18.04.2024 20:19    
 * *Всем привет! Кто-нибудь может поделиться заключением ДНД на СТУ, где будет указано про превышение площади квартир на этаже секции более 550 кв. м? почта fireman36@mail.ru Буду благодарен! =>Как по мне, то этот вопрос решается расчетом рисков. Но, видимо вам необходимы именно СТУ... 
    [Прочее

Размещение огнетушителей в нишах стен

sqwer86 17.04.2024 10:52 14 / 281 OlegD 18.04.2024 13:59    
 * *Добрый день. Подскажите если в стене сделать углубление на уровне от пола см 10-15, можно ли там без шкафа и подставки поставить огнетушитель? Не будет ли это нарушением? =>== - в шкафах пожарных кранов в отдельной секции;== Можно в нишу которая выше уровня пола установить ШП-О и в него разместить огнетушитель. Но хочу сказ 
    [Документация

Санузел в тамбур-шлюзе 1-го типа

rav_wg 16.04.2024 12:45 23 / 291 начальник отдела 17.04.2024 13:18    
 * *Форумчане, приветствую. Есть выход с подвала в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха. Дверь между коридором подвала и ТШ закрыта со стороны коридора на заверток + электромагнитный замок, открывающийся по сигналу "пожар", т.е. д =>=Со всех сторон обложили, идея сделать там сортир уже кажется аферой.= Это изначально афера. Только нашему человеку может прийти в голову мысль сделать ту 
    [Документация

Установка извещателей и оповещателей на горючее основание

Вечный_студент 16.04.2024 8:53 1 / 139 Рустам74 16.04.2024 9:04    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, есть ли норматив, запрещающий установку извещателей или оповещателей, например, на деревянный потолок и стену? =>Нет, нету. В п.5.14 есть про приборы, функциональные модули и ИБЭ, но не извещатели и оповещатели. 
    [Документация

СОУЭ в помещении без отражения звука

Вечный_студент 15.04.2024 14:31 1 / 121 Рустам74 15.04.2024 14:49    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Столкнулся с интересным наблюдением - если в защищаемом помещении есть много мешков с мягким содержимым, оповещатель будет звучать тише, чем такой же оповещатель в помещении без подобной пожарной нагрузки. Кому приходилос =>Всё строго наоборот - все формулы и программки для расчёта громкости исходят из отсутствия отражения звука; а в пустых помещениях оповещение звучит громче, 
    [Прочее

Соблюдение требований ПБ при устройстве антресоли

ВотТакойНик 15.04.2024 10:09 5 / 209 OlegD 15.04.2024 15:21    
 * *Здравствуйте коллеги! Подскажите правильные пути решения такой перепланировки. Существующий объем (бывший склад). 2 степень огнестойкости. Огражден кирпичными стенами. Высота – около 5 метров. Арендаторы хотят использовать под офис и сделать антресоль. Ч =>Вот это учитывали? == примерно около половины площади от площади арендуемого помещения== 6.1.1 При определении этажности здания учитываются площадки, 
    [Документация

Декларация пожарной безопасности на здание дополнительного образования детей

Не мудрый 15.04.2024 8:45 15 / 418 Не мудрый 16.04.2024 17:26    
 * *Доброго дня. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где прописано, что для здания дополнительного образования детей, общей площадью600 кв.м., высотой 2 этажа, без массового пребывания людей в обязательном порядке требуется составлять декларацию пожар =>Всем спасибо огромное. Всё как всегда в МЧС запутано. 
    [СПЗ

Контроль дверей МПП

Alendi 14.04.2024 16:36 2 / 170 Gun 15.04.2024 14:26    
 * *Добрый день. Помогите разобраться. Планируем установить МПП в производственном помещении площадью 850 м2, объём 8500м3. В соответствии с СП 485.1311500.2020 10.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со =>Кроме того ...Соответственно у нас способ пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади. Локальное АПТ по объёму участков с основной 
    [Прочее

Установка торгового павильона напротив эвакуационного выхода ТЦ

Nata_S 13.04.2024 14:51 4 / 144 Comfire 13.04.2024 16:07    
 * *Установка торгового павильона напротив эвакуационного выхода ТЦ Дано: Двухэтажное здание Торгово-досугового центра (ТЦ) класс ФЗ.1, ФЗ.2 и ФЗ.3 Первый этаж- «Перекресток» и несколько небольших коммерческих помещений. Здание оборудовано одним централ =>Фото не нужно. И так понятно. Нанимайте специалиста или разбирайтесь сами. Обжалуйте саму установку либо бездействие инспекции и решения администрации. Юри 
    [Служба

"п" пункт 26 87-ПП - чья обязанность разработки: структурные схемы технических систем (средств)

Tir82 13.04.2024 11:51 0 / 138    
 * *И опять всплыл вопрос ребром. Смежники не хотят разрабатывать: структурные схемы технических систем внутреннего противопожарного водопровода/противодымной защиты. Говорят что для их разделов по 87-ПП - нет требования по разработки данных структурных схе =>  
    [Документация

"л" пункт 26 87-ПП - чья обязанность разработки: структурные схемы технических систем (средств)

BreakingBad 12.04.2024 10:31 0 / 221    
 * *Доброго времени суток! И опять всплыл вопрос ребром. Смежники не хотят разрабатывать: структурные схемы технических систем внутреннего противопожарного водопровода/противодымной защиты. Говорят что для их разделов по 87-ПП - нет требования по разработк =>  
    [СПЗ

ВЭРС-ПК24 ТРИОЛАН - есть ли довольные пользователи?

Amper 12.04.2024 10:30 0 / 123    
 * *Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), есл =>  
    [Служба

ВЭРС-ПК24 ТРИОЛАН - есть ли довольные пользователи?

Nm_1992 12.04.2024 10:29 1 / 110 Amper 12.04.2024 10:29    
 * *Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), ес =>удалите, не тот раздел... 
    [СПЗ

Очередная "окончательная" редакция СП 3.13130

adgernaut 11.04.2024 18:46 194 / 2656 madman 20.04.2024 4:34    
 * *На сайте Такира появилась очередная окончательная редакция проекта СП 3.13130 [ссылка] Предлагаю высказать здесь свои соображения по этому документу. =>корреляция между вот этими потугами говорить на "техническом языке" в СП3 и количеством "не оповещённых" оповещением по нормам действую 
    [Документация

Допустимо ли при проектирование опираться на СП5

Ekat_FOM 11.04.2024 18:10 2 / 203 adgernaut 11.04.2024 18:47    
 * *В стандарте организации на проектирование утвержденном в МЧС в 2015г. указаны сылки на СП 5.13130.2009, с тех пор стандарт на проектирование не менялся, можно ли при проектировании опираться на него, и следует опираться уже на новый СП. 485.1311500.2020. =>P.S. В реестре сейчас пусто. Ссылка правильная 
    [Документация

Специальный паспорт на огнетушитель.

Не мудрый 11.04.2024 10:46 1 / 157 Не мудрый 11.04.2024 10:54    
 * *Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что такое специальный паспорт на огнетушитель, согласно п. 4.1.33.СП9 "Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт". =>Может быть это эксплуатационный паспорт, тогда зачем назвали по другому? 
    [Служба

Табло «Безопасная зона МГН» и его режим работы

Данил М 10.04.2024 21:44 9 / 256 Рустам74 12.04.2024 9:13    
 * *Здравствуйте! Проектируем пожарную сигнализацию в жилом доме. На каждом этаже в лифтовом холле предусмотрена безопасная зона для инвалидов. Над дверью, ведущую в лифтовой холл, нужно разместить два оповещателя: «Выход» и «Безопасная зона МГН». У мен =>Данил М ® Ну тогда ещё и внутри ПБЗ табло "Выход" вешать на дверь к лестнице. 
    [Прочее

Отделение пищеблока противопожарной перегородкой

Grig1901 10.04.2024 13:45 5 / 330 OlegD 12.04.2024 13:24    
 * * МЧС написало замечание: - Не предусмотрено выполнение требований п. 5.5.2 СП 4.13130. Обособленная группа помещений для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи — это Пищеблок. Пищеблоки следует отделять от других помещений противопожарн =>Рустам74 у меня сильное ощущение что эту норму как написали для советских столовых где пищу передавали через окошко в стене так до сих пор под современн 
    [Документация

Класс зоны венткамеры и форкамеры.

Не мудрый 10.04.2024 8:08 13 / 482 Не мудрый 11.04.2024 13:38    
 * *Уважаемые форумчане! Подскажите класс зоны венткамеры с приточной вентиляцией, которая обслуживает помещения категории В2. А также подскажите класс зоны форкамеры этой венткамеры? =>Получается что приточка что вытяжка, категория их как в помещениях которые они обслуживают. 
    [Служба

Проверка СНТ без юр лица по поручению Президента

olka0125 10.04.2024 7:23 15 / 570 Comfire 12.04.2024 4:46    
 * *Помогите, форумчане. Ситуация следующая. Администрация города подала списки садов, подверженных угрозе лесного пожара, в область. Половина этих садов не зарегистрированы как юридическое лицо. Соответственно, нам некого проверять. А сделать это надо. Наши =>===Прокуратура согласовывает только проверку с нарушениями, которые несут угрозу жизни и здоровью. Нигде это понятие четко не расписано. Чаще всего это нар 
    [Прочее

помещение для хранения масла

жиг 09.04.2024 16:02 10 / 217 Gun 11.04.2024 7:37    
 * *Добрый день. Есть в производственном здании токарного цеха помещение 40 кв.м. с 10-12 бочками минерального масла и пару канистрами ЛВЖ для гидравлики станков (оборудовано АУПС, есть естественная вентиляция). Аудитор Росприроднадзора заявил, не ссылаясь на =>Ув. жиг. Вам потребуется выполнить следующие мероприятия из СП 155: 9.5. Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от д 
 Список с <1> 31  ...


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.