совместная работа спринклерной УПТ и ДУ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.11.2021 16:31:23]
 Коллеги, нужно ваше мнение. Может ли негативно сказываться на вскрытие оросителей на защищаемой площади устройство люков ДУ с учетом того, что может возникнуть конвективный поток, который унесет температуру в противоположную сторону? или тут больше ориентироваться на то, что интенсивность развития зоны горения будет регулироваться нагрузкой?


[24.11.2021 20:27:07]
 https://www.abok.ru/for_spec/article...
Л.М. Мешман в своей статье (выше по ссылке) разбирал подобный вопрос. Может Вы там найдёте ответ


[24.11.2021 21:12:29]
 Очень непростой вопрос.
У FM Global есть документ регламентирующий взаимодействие спринклерного ПТ, вентиляции и дымоудаления.
FMDS0110 INTERACTION OF SPRINKLERS, SMOKE AND HEAT VENTS, AND DRAFT CURTAINS
На сайте FM Global в открытом доступе,но с регистрацией.


[24.11.2021 21:23:10]
 СП 241 регламентирует возможность задержки, даже запуск ДУ вручную!
На одном из моих последних объектов попал под раздачу: с одной стороны Страховая заказчика, которая говорит - делаем задержку, с другой стороны специалист по охране труда, который говорит - убирай задержку.


[25.11.2021 11:38:42]
 благодарю вас
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: совместная работа спринклерной УПТ и ДУ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.