Слаботочное реле С2000-СП2, нагрузочная способность реле и отключение вентиляции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[14.09.2021 14:28:54]
 Коллеги!

У С2000-СП2 нагрузочная способность реле (согласно этикетке) 100В, 2А

Необходимо завести сигнал в щит вентиляции на расцепитель.
Расцепитель S2C-A2. В характеристиках расцепителя указано напряжение катушки 110-415VAC/110-250VDC (т.е. скорее всего через катушку идет напряжение ~220В)

Правильно ли я понимаю, что С2000-СП2 здесь не подойдет и надо более мощное реле (например УК-ВК)?


[14.09.2021 14:56:04]
 Да, нужно применять УК/ВК. Вообще это очень обидно и больно, что у болида есть прекрасное устройство С2000-СП2,которое можно подключить от ДПЛС, но которое коммутирует только 100В.


[14.09.2021 16:03:10]
 Спасибо. Хотя меня монтажник уверяет что все хорошо и С2000-СП2 "справится" с таким контактором.


[14.09.2021 16:39:31]
 https://partners.bolid.ru/forum/foru...


[14.09.2021 19:04:47]
 СП2 может и справится при небольшом токе, вот только сколько этот релейный модуль продержится в таком режиме неизвестно. И все же, согласно паспорту на СП2 управлять линией, в которой присутствует 220В вы не имеете права.
В идеале обмоткой контактора должно управлять слаботочное реле, обмоткой которого уже в свою очередь управляет СП2. Линия управления обмоткой слаботочного реле делаете нормально-замкнутой и уходите от необходимости контроля такой линии на целостность.


[14.09.2021 23:42:54]
 ***В идеале обмоткой контактора должно управлять слаботочное реле, обмоткой которого уже в свою очередь управляет СП2.
Применить СП2 в связке с УК/ВК, контактами которого коммутировать катушку расцепителя.

***Линия управления обмоткой слаботочного реле делаете нормально-замкнутой.
А смысл?Только лишняя нагрузка по питанию в ДР. СП2 разве контролирует выходные цепи?


[14.09.2021 23:43:52]
 ***Хотя меня монтажник уверяет что все хорошо и С2000-СП2 "справится" с таким контактором.
Монтажники еще и не такому могут научить, меньше их слушайте.


[15.09.2021 8:42:17]
 У Рубежа в этом смысле дела обстоят лучше с их РМ-1С-R3
Для Болида обычно использую связку С2000-СП2 исп.02 + УК-ВК



[15.09.2021 9:14:34]
 А в чем проблема связаться с электриками и попросить их поставить удобный для Вас расцепитель (на 24В например)?!


[15.09.2021 10:40:31]
 ***поставить удобный для Вас расцепитель (на 24В например)?!***

обычно электрики работают немного в параллельной вселенной. Когда мы просим поставить расцепитель на 24В, электрики посылают нас лесом с аргументацией "поздно", "вам надо - вы и ставьте"

Впрочем, даже если будет расцепитель на 24В, то к нему надо притянуть управляющий сигнал на 24В. Максимум экономия только на реле УК-ВК получается.


[15.09.2021 11:02:55]
 >обычно электрики работают немного в параллельной вселенной. Когда мы просим поставить расцепитель на 24В, электрики посылают нас лесом с аргументацией "поздно", "вам надо - вы и ставьте"

В таком случае делается марка рабочих чертежей АОВ - автоматизация отопления и вентиляции. Электрики обычно всё запихивают в ЭМ, пожарная сигнализация - ПС. А в эту марку можете ставить что угодно на любое напряжение.

>Впрочем, даже если будет расцепитель на 24В, то к нему надо притянуть управляющий сигнал на 24В.

Делаете свой щиток с контакторами, туда ставите модульный источник питания на 24 В на дин-рейку - через реле из пожарной сигнализации управляете контакторами.


[15.09.2021 22:00:39]
 
Цитата
А в чем проблема связаться с электриками и попросить их поставить удобный для Вас расцепитель (на 24В например)?!
--Конец цитаты------
Линия управления расцепителем всегда нормально-разомкнутая. Чтобы расцепитель сработал, необходимо подать в эту линию напряжение. А это значит, что такую линию необходимо контролировать на целостность. Так мы приходим к СП2 исп.02, КПБ и пр. А следом приходим к дополнительному блоку питания, а там аккумулятор. Зачем такие сложности? Если линию делаем нормально-замкнутой, то уходим от необходимости контролировать ее на целостность. А значит уходим от оборудования, требующего дополнительного питания. Уходим от блока питания с аккумулятором. В непосредственной близости от щитка устанавливаем СП2, который привязываем к ближайшему шлейфу ДПЛС и управляем на здоровье любым технологическим оборудованием: отпуск лифтов, останов кондиционеров, общеобменной
вентиляции.


[15.09.2021 22:31:02]
 ***Если линию делаем нормально-замкнутой, то уходим от необходимости контролировать ее на целостность.

Я что-то ув. коллега вас не понимаю? Вы-же сами пишите: "Чтобы расцепитель сработал, необходимо подать в эту линию напряжение."(с).
Если мы сделаем линию управления НЗ, расцепитель все время будет под напряжением?.


[16.09.2021 10:18:55]
 ***непосредственной близости от щитка устанавливаем СП2, который привязываем к ближайшему шлейфу ДПЛС и управляем на здоровье любым технологическим оборудованием: отпуск лифтов, останов кондиционеров, общеобменной вентиляции."""

Это все хорошо, только в 90% случаях катушки указанных расцепителей имеют напряжения ~220В, а значит С2000-СП2 не катит (тем более если линия нормально-замкнутая)


[16.09.2021 10:44:22]
 >необходимо подать в эту линию напряжение

В системе пожарной сигнализации - нормально замкнутый контакт. В реле с катушкой на 24 В - переключающийся контакт. Дальше электрики могут брать любой им нужный сигнал.


[16.09.2021 16:28:46]
 Я честно говоря не понимаю, вас как проектировщиков СПС, почему волнует что и как у лифтеров, вентилянщионщиков и тд и тп какие катушки и на какой ток и напряжение?
Вы выдаете "сухой контакт", будет это С2000-СП2 или СП1 или УК-ВК, есть границы ответственности.
Ваша граница это поставить огнестойкую коробку после например С2000-СП2 и прописать в РД параметры подключения - переключающий контакт 100В, 2А.
Дальше пусть ипуться профильные организации, их задача вашим "сухим контактом" запустить свою систему.
ИМХО.


[16.09.2021 18:32:46]
 
Цитата

Я что-то ув. коллега вас не понимаю? Вы-же сами пишите: "Чтобы расцепитель сработал, необходимо подать в эту линию напряжение."(с).
--Конец цитаты------
Я пишу как раз о том, что нужно уйти от расцепителя. Обмоткой контактора лучше управлять слаботочным реле, которым и будет управлять наш СП2 через нормально-замкнутый контакт.


[16.09.2021 22:04:21]
 ***Вы выдаете "сухой контакт", будет это С2000-СП2 или СП1 или УК-ВК, есть границы ответственности.
Я так и делал, писал ТЗ заказчику,на отключение вентиляции. Ставил УК/ВК. Ни на одном объекте, к ним ничего не подключали. Так и стояли сами по себе.


[23.09.2021 12:44:45]
 
Цитата Все ники заняты
... Зачем такие сложности? Если линию делаем нормально-замкнутой, то уходим от необходимости контролировать ее на целостность. А значит уходим от оборудования, требующего дополнительного питания. Уходим от блока питания с аккумулятором. В непосредственной близости от щитка устанавливаем СП2, который привязываем к ближайшему шлейфу ДПЛС и управляем на здоровье любым технологическим оборудованием: отпуск лифтов, останов кондиционеров, общеобменной
вентиляции.
--Конец цитаты------
Поддерживаю, я всегда так делаю, управление расцепителем через промежуточный контактор. Сейчас это стало особенно удобно, т.к. не надо контролировать НЗ линию.
Только контактор нужен на 24В, если использовать СП2.
Удобнее СП1 исп.01.
Проблем нет, т.к. ЭОМ тоже я рисую :)
tagirds

[16.03.2022 7:47:44]
 можно использовать контактор на 220, без использования уквк


[08.06.2022 10:28:24]
 Можно управлять расцепителем с контролем линии до него.
Пуск "сухим" контактом - http://npf-svit.narod.ru/s500012.html
Пуск напряжением 24В - http://npf-svit.narod.ru/s500002.html
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Слаботочное реле С2000-СП2, нагрузочная способность реле и отключение вентиляции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.