ВПВ в жилых домах высотой более 50 м

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[15.06.2021 19:52:22]
 Всем привет! Есть вопрос - согласно прил. А к СП 10.13130.2020 в жилых домах высотой более 50 м требуется ПК-м и сухотруб, а вот согласно табл. 7.1 для этих же зданий требуется уже ПК-с!
Как быть? Что устанавливать в жилых домах высотой более 50 м - ПК-м и сухотруб или ПК-с???


[15.06.2021 21:05:31]
 5.3. В зависимости от функционального назначения объектов защиты могут
использоваться четыре взаимно не исключающих варианта применения
и конструктивного оформления ПК:
вариант 1: ПК-с - расход одного ГПС-с более 1,5 л/с.;
вариант 2: ПК-м с дублированием сухотруба - расход одного ПК-м
от 0,2 до 1,5 л/с. включительно;
вариант 3: ПК-м - расход одного ПК-м от 0,2 до 1,5 л/с. включительно;
вариант 4: ПК-с с дублированием ПК-м - расход одного ПК-с более 1,5 л/с.,
расход одного ПК-м от 0,2 до 1,5 л/с. включительно.
Примечание: в здании, сооружении допускаются комбинация вариантов
ВПВ.
5.4. Объекты защиты, на которых может использоваться тот или иной
вариант ВПВ, приведены в приложении А.


Наркомания какая-то. В таблице 7.1 - расход 2,5 л/с. А ПК-м до 1,5 л/с.

И еще:
10.3. Для объектов защиты, оборудованных АУП, кроме производственных
и складских зданий, должны применяться ПК-м. Для зданий высотой свыше 50 м
ПК-м должны применяться совместно с сухотрубом.



[15.06.2021 21:14:07]
 
Цитата
5.3. В зависимости от функционального назначения объектов защиты могут
использоваться четыре взаимно не исключающих варианта применения
и конструктивного оформления ПК:
вариант 1: ПК-с - расход одного ГПС-с более 1,5 л/с.;
вариант 2: ПК-м с дублированием сухотруба - расход одного ПК-м
от 0,2 до 1,5 л/с. включительно;
вариант 3: ПК-м - расход одного ПК-м от 0,2 до 1,5 л/с. включительно;
вариант 4: ПК-с с дублированием ПК-м - расход одного ПК-с более 1,5 л/с.,
расход одного ПК-м от 0,2 до 1,5 л/с. включительно.
Примечание: в здании, сооружении допускаются комбинация вариантов
ВПВ.
5.4. Объекты защиты, на которых может использоваться тот или иной
вариант ВПВ, приведены в приложении А.


Наркомания какая-то. В таблице 7.1 - расход 2,5 л/с. А ПК-м до 1,5 л/с.

И еще:
10.3. Для объектов защиты, оборудованных АУП, кроме производственных
и складских зданий, должны применяться ПК-м. Для зданий высотой свыше 50 м
ПК-м должны применяться совместно с сухотрубом.
--Конец цитаты------

и какой делаем вывод? что в СП 10 имеются противоречия и нестыковки?


[15.06.2021 21:28:52]
 Вывод 1: В соревновании на самый наркоманский СП лидирует СП10
Вывод 2: Приложение А рекомендуемое. Значит можно не обращать внимание.



[15.06.2021 21:35:24]
 вот, кажется, ответ на загадку

10.2. Количество ПК-м для расчета расхода принимается для зданий функциональной
пожарной опасности Ф1-Ф4.3 и книгохранилищ и архивов (Ф5.2) – по таблице 7.1.


т.е. для зданий класса Ф1.3 высотой более 50 м принимаем ПК-м и сухотруб по прил. А. Количество ПК-м при этом берем из табл. 7.1


[15.06.2021 21:44:46]
 Согласно п. 5.4 СП 10.13130.2020 объекты защиты, на которых может использоваться тот или иной вариант ВПВ, приведены в прил. А.
Согласно прил. А жилые здания высотой свыше 50 м оборудуются ВПВ по варианту № 2 (ПК-м и сухотруб) согласно табл. 7.1.
Согласно п. 10.2 СП 10.13130.2020 количество ПК-м для расчета расхода принимается для зданий функциональной
пожарной опасности Ф1.3 по табл. 7.1. Таким образом, жилые здания высотой более 50 м оборудуются ВПВ по варианту № 2 (ПК-м и сухотруб), количество ПК-м для расчета расхода принимается по табл. 7.1.


[15.06.2021 21:54:15]
 Логично. Здраво.
Но всё равно приложение А рекомендуемое.
А наклонение п.5.4. - какое-то условное. Может приниматься, а может и не приниматься, а может и не может. Да и п.5.3 - "взаимно не исключающих варианта"

В то время как п 7.6 (к таблице 7.1) "следует определять".

Я ж говорю - наркоманы писали. Надо накуриться, потом может мысли появятся.


[16.06.2021 13:46:24]
 7.6. Для жилых при количестве этажей свыше 16 до 25 - 2 по 2,5 л/с
7.9. количество пожарных стволов и расход диктующего ПК-с следует принимать согласно таблицам 7.1 для жилых помещений - по общей высоте или по общему количеству этажей здания - как для жилых зданий;
7.15. Давление у ПК-с 8 м

Приложение А
Вариант 2 (ПК-м и сухотруб) Жилые, согласно таблице 7.1.
комментарий.. второй стояк - сухотруб
Вариант 3 (ПК-м) Жилые, согласно таблице 7.1, оборудованные АУП.
комментарий..
ПК-м - Ручной пожарный ствол с тонкораспыленной водой
10.2. Количество ПК-м для расчета расхода принимается для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4.3 по таблице 7.1.


[17.06.2021 16:44:17]
 В таблице 7.1 нет сведений для определения необходимого количества ПК-м.
Если бы, например, написали хотя бы "10.2. Количество ПК-м для расчета расхода принимается для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4.3 и книгохранилищ и архивов (Ф5.2) - по таблице 7.1 равным количеству ПК-с" тогда да, а так, таблица 7.1 пока чисто для ПК-с. Для жилья, по приложению А, пока допустим только вариант 1.
  Дискусия закрыта