Сколько нужно извещателей по новым СП484 для ТЦ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.06.2021 12:48:46]
 В эксплуатации объект ТЦ и большое количество адресных ИП. Площадь около 30 тыс.м2 (4 этажа с цоколем вместе). Проект был разработан еще в 2014 году. В настоящее время производится перепланировка на одном этаже с полным перемонтажем шлейфов и извещателей на площади около 2 тыс м2. ПТ на объекте спринклерное. Соответственно мы заказали новый проект, который уже необходимо делать по СП484. При этом, проектная организация ссылается на то что необходимо по новым СП ставить по два ИП (т н яйца) в точку (точка - это радиус 6,4м при высоте потолка до 3,5м) для реализации алгоритма С, так как объект попадает под 4-5 тип. При этом, проектировщик и монтажник - это одна организация и ее интерес понятен - чем больше, тем лучше. Однако хотелось бы разобраться - это обязательное требование - ставить яйца для такого объекта и условий по 484. Или - это подрядчик (проектировщик) добавляет себе профит. Мы можем как то документально подтвердить что нам яйца не нужны. Если мы сейчас не обозначим этот момент, то, учитывая количество ИП по объекту вся система вырастет минимум в 2 раза. К тому же пожарной безопасности объекту такое увеличение не прибавит – только расходы.


[11.06.2021 12:51:04]
 dm777 ® [11.06.2021 12:48:46]

в вашем случае 2 ИП обязательно, "яйца" не обязательно. СП 484 даже не рекомендует "яйца".


[11.06.2021 13:46:49]
 Пожаротушение так же требует алгоритма С. я сейчас сам ТЦ проектирую и создам тему про этот алгоритм и расстановку ИП.


[15.06.2021 10:59:41]
 *** При этом, проектировщик и монтажник - это одна организация и ее интерес понятен - чем больше, тем лучше.***

В Воронеже наоборот, чем дешевле выйдет для заказчика, значить эта организация сможет делать монтаж, иначе могут уйти к другим монтажным организациям. Мы это уже проходили.


[15.06.2021 11:29:01]
 6.6.5 При контроле каждой точки двумя ИП их размещение рекомендуется осуществлять на максимально возможном расстоянии друг от друга.

Вопрос - есть ли основания применять СП484 на объекте 2014г.?
Вы заново в экспертизу заходите?


[15.06.2021 13:25:50]
 Пожаротушение так же требует алгоритма С. я сейчас сам ТЦ проектирую и создам тему про этот алгоритм и расстановку ИП.

А разве в СП не сказано, что алгоритм С необходим только в том случае, когда АУПС формирует сигналы управления оповещением 4-5 типа или АУПТ?


[15.06.2021 15:02:42]
 Демогоргон ===А разве в СП не сказано, что алгоритм С необходим только в том случае, когда АУПС формирует сигналы управления оповещением 4-5 типа или АУПТ?===

Это для порошка или ТРВ подойдет. А как сформировать сигнал для спринклерной системы? Алгоритм С Вам не поможет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сколько нужно извещателей по новым СП484 для ТЦ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.