Зависимость емкости кабеля от его длины

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.06.2021 21:40:22]
 В связи с этими ЗКПСами приходится считать бризы.
У меня сейчас на 60 извещателей 45 бризов получилось.
У Болида есть формула расчета, соответственно возник вопрос:
Производители кабеля указывают емкость/км
Много гуглил, нашел что зависимость линейная, но никто так и не написал в какую сторону, дают ссылку только на пункт 3.4.1 ГОСТ 27893-88, но если по ней считать исходя из значения на один км, то получается что при уменьшении длины емкость кабеля растет.
Пните пожалуйста в нужную сторону, а то я плохо учился )))


[10.06.2021 21:56:13]
 ***а то я плохо учился )))
Не похоже что вы коллега плохо учились.:). Емкость погонная, расти она не может, только уменьшаться. Т.е. если дано 100 пФ/км (примерно), то отрезок в 100 м кабеля будет иметь емкость 10 пФ.


[10.06.2021 22:01:26]
 вот спасибо добрый человек, а то голова понимает что так не может быть, что бы при 100 метрах нельзя бризы ставить ))), а формула из госта еще больше запутала.


[10.06.2021 22:50:50]
 А почему бы не заложить ДИП-34А 04 с встроенным изолятором?


[10.06.2021 23:10:45]
 они и заложены
это те же бризы )
просто что бы люди поняли о чем я, коротко и ясно )


[10.06.2021 23:17:46]
 меня больше убило что сегодня в тех поддержке сказали что сириус ВОЗМОЖНО выйдет к концу лета...
и эти люди меня в апреле убеждали что он выйдет в начале мая


[10.06.2021 23:31:00]
 Какого года не уточнили?


[10.06.2021 23:33:03]
 да жесть, текущий проект должны к осени уже смонтировать, а прибора нет..


[10.06.2021 23:37:49]
 Ради интереса поизучал у кого сейчас вобще есть изоляторы короткого замыкания.
Так вот
Каждый четвертый дымовой пожарный извещатель в мире производится компанией System Sensor. Продукция System Sensor сочетает в себе инновационные технологии, бескомпромиссное качество, а также является ориентиром для развития всей отрасли средств пожарной безопасности.
Это отсюда
https://www.systemsensor.ru/about/
Естественно извещатели соответствуют хваленым ENам. Непонятно какого года правда. Но неважно.
Открываем каталог и....
Попробуйте найти в нем изолятор короткого замыкания. Относительно недавно ребята освоили проблесковые диоды для датчиков в дежурном режиме. И вот те на. Мировая промышленность столкнулась с новой проблемой -ЗКПС!


[10.06.2021 23:40:01]
 Я так понял, что если все блоки на пожарном посту, то сойдет и существующий С2000-М. Если не разбрасывать компоненты Ориона по зданию


[10.06.2021 23:44:49]
 я понял с точностью до наоборот ))
если два блока стоят даже на одной стене, а не находятся в одном сертифицированном шкафе который прописан в ТД, то нужно дублировать интерфейс.


[10.06.2021 23:50:45]
 Вам письмо ВНИИПО после вебинара Рубежа не выслали разьве?


[10.06.2021 23:52:58]
 Ссылка на вебинар
https://www.youtube.com/watch?v=I4Vi...


[10.06.2021 23:54:05]
 Вот и разъяснение
https://td.rubezh.ru/designers/artic...


[11.06.2021 0:04:46]
 честно или плохо читал, но не увидел разрешения в письме размещать на одном посту приборы по стенке без резервирования линий связи

перебили провод от с2000м и все накрылось по пункту 5.4

с утра еще вебинар гляну конечно


[11.06.2021 0:08:24]
 Интересная мысль. Каждый сантиметр должен быть дублирован


[11.06.2021 0:19:02]
 Перечитал письмо и п.5.4 раз пять. Похоже Вы правы. Остается тогда ставить два С2000-М и гнать в параллель две системы