Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Клапан. Совместная прокладка управления и контроля?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.06.2021 22:49:12]
 Доброго дня!
Вводные:
Жилищное строительство. Объект ПИКа.
ПС на Рубитеке.
4 клапана на этаже. 3 с возвратной пружиной, один реверсивный.
Клапаны 220В.
Клапаном управляет ППК-01-64-4 "RUBETEK"

Допустима ли прокладка управления и контроля от ППК к клапану в одной гофре?
Если нет, то надо ли соблюдать отступ 0,5м одно от другого.
И надо ли кабелем управления отступать еще и от электрических кабелей?

На ППК все эти подключения в одной колодке..... на клапане тоже... Но что нам говорят нормы?


[05.06.2021 1:05:45]
 На скидку назову ПУЭ-7 п.2.1.16. 30 см.


[05.06.2021 10:14:09]
 Навскидку назову ПУЭ-7 п. 3.4.6, можно.


[06.06.2021 12:49:38]
 Подолью масла в огонь

Клапаны с возвратной пружиной не требуют электропитания в случае пожара, а точнее сказать требуют его отсутствия - соответственно к электроприемникам СПЗ их относить не следует, также как и эл.замки на дверях путей эвакуации, устройства удержания дверей в открытом состоянии, вентиляторы систем вентиляции и т.д.


[06.06.2021 13:37:19]
 >пружиной не требуют электропитания в случае пожара

Вопрос из области охраны труда и электробезопасности. К работе при пожаре он отношения не имеет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Клапан. Совместная прокладка управления и контроля?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.