Тип СОУЭ для детского сада с подвалом

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.06.2021 9:15:06]
 Вот возникла делема у меня по поводу выбора СОУЭ для двухэтажных детских садиков с подвалом.

Случай 1. Подвал имеет техническое назначение и всего 4 помещения. Водомерный/тепловой узел и пустые помещения. Количество мест в детском саду 86. По количеству мест 2 тип оповещения, а по количеству этажей?
<a href="https://savepice.ru/view/2021/6/3/2b... target="_blank" title="хостинг картинок"><img src="https://cdn1.savepice.ru/uploads/202... border="0"/></a>
Случай 2. Подвал имеет техническое назначение и всего 4 помещения. Водомерный/тепловой узел и пустые помещения. Количество мест в детском саду 86. По количеству мест 2 тип оповещения, а по количеству этажей?

Случай 2. Подвал имеет гладильную и прачечную. Так же двухэтажный с подвалом. Количество мест в детском саду 90. По количеству мест 2 тип оповещения, а по количеству этажей?
<a href="https://savepice.ru/view/2021/6/3/35... target="_blank" title="хостинг картинок"><img src="https://cdn1.savepice.ru/uploads/202... border="0"/></a>

Находил ветки с этими вопросами, но так и не понял как правильно выбрать в этом случае?


[03.06.2021 9:16:32]
 Думал HTML код картинок вставится, дублирую.
Случай 1. - https://cdn1.savepice.ru/uploads/202...
Случай 2. - https://cdn1.savepice.ru/uploads/202...


[03.06.2021 9:35:17]
 Есть письмо от ВНИИПО. Где четко написано что учитывать надо этажность здания.
https://yadi.sk/i/-uomy20FaLR6GA
В СП 118 приложение Г, п.8 написано
"При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м."

Соответственно если у двухэтажного детского сада есть подвал то мы его не учитываем в определении этажности здания.

Но я везде делаю 3 тип оповещения. +)


[04.06.2021 9:44:27]
 логично было бы предположить, что следует учитывать только число этажей с основным контингентом здания, т.е. подвалы и технические этажи не учитывать, т.к. они на тип СОУЭ не оказывают никакого влияния


[04.06.2021 10:09:42]
 Вот тоже вопрос. Как не учитывать технический этаж, но при этом делать там оповещение.


[04.06.2021 11:04:44]
 2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3 - 5 типов в отдельных
зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и
других помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей).
koks ®

[04.06.2021 12:37:39]
 Только имейте ввиду что гладильная и прачечная скорее всего попадают по термин "помещение с постоянным пребыванием людей" (пункт 2.7 ГОСТ 30494-2011)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тип СОУЭ для детского сада с подвалом      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.