объем резервуаров в районах с сейсмичностью 9 баллов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.06.2021 14:09:00]
 Всем привет! Кто сможет пояснить - есть здание в районе с сейсмичностью 9 баллов, наружное пожаротушение от гидрантов, запитанных от сети с 2 резервуарами. Получается, объем воды в резервуарах следует увеличивать в 2 раза? Или нет?

12.2. В районах с сейсмичностью 8 баллов и более при проектировании систем
противопожарного водоснабжения I категории и, как правило, II категории надлежит
предусматривать использование не менее 2 источников водоснабжения, допускается
использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в 2 створах,
исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды.
12.3. В системах противопожарного водоснабжения в районах с сейсмичностью 8 баллов и
более при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при
заборе воды в одном створе) в емкостях надлежит предусматривать пожарный объем воды в 2 раза
больше определяемого в соответствии с пунктом 9.2 настоящего свода правил.


[01.06.2021 14:16:30]
 смущает п. 12.3 "12.3. В системах противопожарного водоснабжения в районах с сейсмичностью 8 баллов и
более при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при
заборе воды в одном створе) в емкостях надлежит предусматривать пожарный объем воды в 2 раза
больше определяемого в соответствии с пунктом 9.2 настоящего свода правил."

У меня один источник водоснабжения? Или 2??? резервуаров-то ведь 2 штуки...


[01.06.2021 18:50:16]
 Источник это либо скважина (тогда разговор о створе). Либо естественный водоем (про поверхностный водозабор).
Tomches ®

[01.06.2021 18:54:30]
 Со створом переборщил. Восполнение привозной водой?


[01.06.2021 20:15:21]
 ну вот конкретно мой случай - 2 резервуара, насосная, водопроводная сеть с гидрантами, сейсмичность 9 баллов. В этом случае на меня распространяются требования разд. 12 СП 8.13130.2020?
Сколько у меня источников? Один или два? Смотря как посмотреть... ))


[02.06.2021 10:08:11]
 п. 12.2 ставит крест на восполнение привозной водой.


[02.06.2021 10:47:07]
 так а что с моим вопросом?


[02.06.2021 11:19:59]
 п. 3.5 и п. 3.6 СП 8.13130.2020.


[02.06.2021 11:46:58]
 3.5. Источник водоснабжения: природный или антропогенный поверхностный водоем (река,
море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или подземные воды, обеспечивающие забор
необходимого потребителю количества воды в течение длительного времени.
3.6. Источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные
сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные резервуары.

Так у меня получается 2 источника, верно? Т.е. увеличивать объем воды в 2 раза не требуется. Правильно я понимаю???


[02.06.2021 12:41:19]
 От источника водоснабжения восполняется пожарный запас в пожарных резервуарах.
Речь идет о водозаборе для восполнения пожарного зараса. Поэтому резервуары нппв и насосная станция нппв с гидрантами источниками водоснабжения по п. 3.5 не являются


[02.06.2021 13:00:09]
 так, хорошо, если мои 2 резервуара не являются источником водоснабжения, а являются источником наружного противопожарного водоснабжения, то увеличить в 2 раза объем воды в резервуарах не требуется? Верно?

Или не верно? Допустим, резервуары пополняются от 1 скважины - тогда увеличиваем объем воды в резервуарах в 2 раза? А если от 2 скважин, то увеличивать объем не требуется? Так что ли получается?


[02.06.2021 17:42:08]
 А если от 2 скважин, то увеличивать объем не требуется? Так что ли получается?

В общих чертах так.
Важен дебет скважины. Если его не хватает чтобы восполнить пожарный запас в требуемый срок то скорее не имеет смысла его и рассматривать


[02.06.2021 17:57:41]
 
12.2. В районах с сейсмичностью 8 баллов и более при проектировании систем
противопожарного водоснабжения I категории и, как правило, II категории надлежит
предусматривать использование не менее 2 источников водоснабжения, допускается
использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в 2 створах,
исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды.

Под стволом может пониматься русло, подземный водоток. То есть независимые друг от друга водотоки.

Было бы кому поправить меня :)
Но все же как то так


[02.06.2021 17:58:45]
 "Под стволом" читать "Под створом".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: объем резервуаров в районах с сейсмичностью 9 баллов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail