Законность требования инспектора при проверке запрашивать акт замера сопротивления изоляции электроп

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[26.05.2021 11:59:51]
 Уважаемые специалисты!
Подскажите, имеет ли право инспектор при проверке требовать акт замера сопротивления электропроводки(на систем противопожарной защиты).

Или подскажите ветку где это обсуждалось или пояснительное письмо МЧС.

В проверочных листах не нашел, в ППР в РФ не нашел.


[26.05.2021 14:57:57]
 Раньше было незаконно, а теперь с этого года - законно.

ППР РФ
п.54.
...
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.


[26.05.2021 16:20:09]
 А где-то написано, что нужны замеры сопротивления изоляции систем противопожарной защиты при сдаче объекта в эксплуатацию?


[26.05.2021 16:53:02]
 Про СПЗ понятно. Я про силовую сеть, которая не относится к системам противопожарой защиты.


[26.05.2021 16:54:29]
 На нее требуется предоставлять инспектору акты замеров сопротивления изоляции электропроводки.


[26.05.2021 17:04:47]
 Черт его знает. Они сейчас еще постоянно в предписания включают требование о наличии аварийного освещения. Хотя было в свое время письмо, что не должны проверять электротехническую часть. Непонятно откуда ноги растут


[26.05.2021 17:15:51]
 Письмо от 2011 года
https://docs.cntd.ru/document/902303...


[26.05.2021 17:20:27]
 Суть вобщем то особо не поменялась. Если в правилах противопожарного режима есть упоминание про замеры сопротивления изоляции, то инспектор вправе требовать акты замера. Если нет упоминаний, значит это проблемы Энергонадзора


[26.05.2021 17:49:09]
 Раньше это требование было прямо прописано в ППБ-01-93:
п.1.4.9. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (протоколом).

С их отменой в 2003 году требования в ППБ (и ППР) больше нет. В рамках СПЗ - может быть (если найдёте в нормативных правовых актах упоминание, что при сдаче СПЗ обязательно должен быть акт замера сопротивления изоляции). Для иных электросетей (НЕ СПЗ) - это не вопрос ГПН.


[27.05.2021 8:01:15]
 Требования ПТЭЭП применять нельзя.
dizel2012 ®, аварийное освещение требовать нужно п.4.3.1 СП 1.13130.2009 или 4.3.12 СП 1.13130.2020.


[27.05.2021 8:50:04]
 Я бегло правда просмотрел чек-листы
https://takir.ru/2021/04/20/proveroc...
Основательно времени нет.
Не увидел аварийное освещение
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Законность требования инспектора при проверке запрашивать акт замера сопротивления изоляции электроп      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.