О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расстановка извещателей (помещения с балками)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.05.2020 15:45:16]
 Помогите разобраться с помещениями с балками.

Прочитал темы на форуме, кто-то из участников в одной из тем сделал вывод:
1. Если высота балок от 0.4 м и более и расстояние между балками 0.75 м и более, то такой отсек потолка считается отдельным помещением и установка извещателей в такой отсек обязательна. Устанавливаем столько извещателей, сколько мы решили устанавливать во все другие помещения. При этом, если отсек достаточно длинный и ширина отсека менее 3 метров, то имеем полное право увеличивать расстояние между извещателями вдоль балок в 1.5 раза.
2. Если высота балок от 0.4 м и более, но расстояние между балками менее 0.75 м, то есть 2 варианта:
2.1. если все балки расположены в одном направлении и делят потолок на длинные прямоугольные отсеки, то расстояния между извещателями вдоль балок остаются нормативными, а расстояния поперек балок уменьшаются на 40%.
2.2. если балки имеют структуру типа пчелиных сот или квадратных отсеков, то понятия вдоль и поперек теряют смысл. В данном случае уменьшаем расстояния между извещателями в обоих ортогональных направлениях в 0.776 раз.

3. Если высота балок от 0.04 до 0.4 м, то есть также 2 варианта:
3.1. если все балки расположены в одном направлении и делят потолок на длинные прямоугольные отсеки, то расстояния между извещателями вдоль балок остаются нормативными, а расстояния поперек балок уменьшаются на 25%.
3.2. если балки имеют структуру типа пчелиных сот или квадратных отсеков, то понятия вдоль и поперек теряют смысл. В данном случае уменьшаем расстояния между извещателями в обоих ортогональных направлениях в 0.866 раз.

Правильно ли я расставил извещатели? Если нет, то как нужно считать?

https://yadi.sk/d/6QPyxa-CNmqooQ
https://yadi.sk/i/MrfFIXzkNNWsCQ


[22.05.2020 20:25:07]
 https://yadi.sk/d/15gZuQG-l0ebjA - вот ещё такой вариант.
Если извещатели не нужны, то как определять, что сокращать, а что нет?

Если следовать:
13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.

Отсек у меня меньше 0,75м.
Извещатели ставить не надо.

А тогда, что означает абзац:
Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40%.

Вроде как извещатели ставить не нужно, но площадь сокращать нужно, площадь каких извещателей сокращать?

Если дословно читать этот абзац, то там написано "образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м", а если один отсек 0.55м, а второй 10м.

При высоте от 3,5 до 6 метров
расстояние извещателя от стены: 4 * 0.776 = 3,104.
Между извещателями по И 8,5/2*0,776 = 3,298.
И применим ли пункт:
Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У). Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3-13.6 без сокращения.
Если балок много то получится так:
https://yadi.sk/i/Poy7NQvOyYo6eA

А если отсеки один 0.55м,а другой 10м, то я думаю следует делать так: https://yadi.sk/i/TM2HritC67soTA
Первый ряд извещателей ближе в отсеку 0.55м с сокращением площади на 40%, а следующие уже без сокращения.




[22.05.2020 20:37:27]
 Ошибся с расстоянием вдоль балок
Должно быть так:
https://yadi.sk/i/h-3q-ui7I9xkCg


[27.05.2020 11:14:08]
 На будущие, в будущем ГОСТ Р (или будущем свод правил) есть ещё более мудрёные условия, одно из которых разрешает устанавливать пожарные извещатели на сами балки.
// здесь обсуждались СП и ГОСТ-Р //
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстановка извещателей (помещения с балками)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.