Какая степень огнестойкости у металлического контейнера

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.03.2020 17:11:05]
 Доброго дня.
Необходимо обосновать степень огнестойкости морского контейнера типа «1СС-24-Т».
Можно не глядя присвоить - V, но желательно обосновать IV и С0.
Сертификатов не нашел. Конторы продающие их также не знают.




[17.03.2020 17:11:47]
 Если использовать СП2, тогда надо провести испытания...

СП2
5.4.3 Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8.


[17.03.2020 17:35:20]
 А Если использовать ФЗ-123, тогда надо сделать расчет ...

часть 10 статьи 87. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.


[17.03.2020 17:44:14]
 мот у кого есть сертификат по этим контейнерам? или письмо щастья от ВНИИПО


[17.03.2020 18:23:43]
 IV скорее всего.
Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе
противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные
конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел
огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок,
колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8.


[17.03.2020 18:33:41]
 Асашай ®

я тоже так считаю, но надо как то обосновать)

Вы же знаете экспертов - "..абаснуй")


[18.03.2020 9:26:31]
 При приведенной толщине металла менее 4 мм собственный предел огнестойкости металлоконструкции менее 8 минут.
Методика расчета с примерами есть в "Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты" 2013


[18.03.2020 14:26:58]
 BreakingBad ® [17.03.2020 17:11:05] Доброго дня.
Необходимо обосновать степень огнестойкости морского контейнера типа «1СС-24-Т».
Можно не глядя присвоить - V, но желательно обосновать IV и С0.
Сертификатов не нашел. Конторы продающие их также не знают.


Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 30. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости

1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости.

Контейнер - стандартизированная многооборотная тара, предназначенная для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом и приспособленная для механизированной перегрузки.... Следовательно НЕ ЯВЛЯЕТСЯ зданием, сооружением и пожарным отсеком, а посему не классифицируется по степени огнестойкости.


[18.03.2020 16:01:16]
 Фокус ®

это все равно не снимает вопрос в нормировании противопожарных расстояний.

мне степень огнестойкости нужна исключительно для того - чтобы определить противопожарные расстояния от открытого склада (группы контейнеров) по табл. 3 СП4.


[18.03.2020 16:02:16]
 не придумали еще норм по ППР до открытых складов для любых горючих веществ и для любых территорий.
вот и приходится изеб..ся


[18.03.2020 18:22:21]
 мнение ВНИИПО по этому вопросу

https://yadi.sk/i/40J5jGqKNqBCHQ



[18.03.2020 21:00:22]
 Что-то загнули они во ВНИИПО...
При приведенной толщине 4 мм - R будет больше.
http://univer.nuczu.edu.ua/e-books/s...


[19.03.2020 9:30:59]
 В таком случае можно попробовать так:

Вариант 1 контейнер – это контейнер
СП 4.13130.2013
6.5.80 ...... Противопожарные расстояния от открытых площадок для хранения грузов до зданий и сооружений принимать в соответствии с требованиями подраздела 6.1, приравнивая площадки с грузами, в том числе в деревянных и металлических КОНТЕЙНЕРАХ, к зданиям IV-V степеней огнестойкости.

Вариант 2 контейнер – это тара
ППР 390
74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и ТАРЫ, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, ТАРЫ и сухой растительности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Какая степень огнестойкости у металлического контейнера      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.