Тамбур для инкассации на пути эвакуации

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
KIB ®

[06.03.2020 14:37:25]
 Доброго дня.
Путь эвакуации проходит из помещения касс по коридору. Перед выходом из коридора в вестибюль установлена металлическая решетчатая дверь (обозначена синим на схеме), которая образует из части коридора так называемый "тамбур для инкассации". Фото двери прилагается. Тамбуром по СП4 назвать зону между дверями нельзя, т.к. дверь решетчатая. Более того, решетчатая дверь всегда открыта, кроме периода проведения инкассации (несколько минут в день).
Путь эвакуации показан зелеными стрелками.
Ссылки на схему и фото:
https://ibb.co/TMcY7yr
https://ibb.co/NC89vpG

Будет ли эта дверь нарушать требования нормативов к путям эвакуации? Помогите пожалуйста, просьба обосновывать ссылками на законодательство.


[06.03.2020 14:40:46]
 4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и
лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без
ключа.
KIB ®

[06.03.2020 14:48:11]
 Спасибо, Асашай, этот момент тоже заметил, а есть ли другие нарушения?


[08.03.2020 17:37:20]
 1. Запоры
2. Отсутствуют эвакуационные выходы из помещений касс (по 123-ФЗ ст.89), т.к. выход из коридора ведет в общественный зал.
3. Ширина коридора должна быть не менее 1,8 м в Вашем случае.
4. А ширина дверных проемов в свету, мне кажется, тоже менее 0,8 м у Вас.


[08.03.2020 18:10:05]
 Ну и самое первостепенное, это:
33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений ...
Если в проекте нет двери - то это нарушение.


[08.03.2020 20:45:56]
 про проектные решения не соглашусь. Если из помещения достаточно одного выхода, а в проекте сделали два, то можно смело один выход ликвидировать, т.к. всё останется в рамках норм


[09.03.2020 9:16:48]
 Асашай ®про проектные решения не соглашусь.
А я бы с Вами согласился, если бы в пункте 33 ППР РФ:
1. Между "проектных решений" и "требований нормативных документов" стояло "или", а не "и".
2. В этом же пункте не было формулировки "в том числе по ..., количеству,...".
А так, как ППР РФ это нормативный правовой акт обязательного исполнения, то на согласно п.33, мы должны исполнять все то, о чем в нем говорится, а значит не допускать нарушения проектных решений при эксплуатации путей эвакуации (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).


[09.03.2020 9:21:50]
 Однако, с другой стороны... что делать если проект выполнен с нарушениями требований ПБ?
Вот тут и выручает тот же самый союз "и", а не "или", на основании которого мы должны выполнить не только требования проекта, но и нормативных документов ПБ


[09.03.2020 9:21:51]
 Однако, с другой стороны... что делать если проект выполнен с нарушениями требований ПБ?
Вот тут и выручает тот же самый союз "и", а не "или", на основании которого мы должны выполнить не только требования проекта, но и нормативных документов ПБ


[09.03.2020 13:29:12]
 хотя с другой стороны можно и так рассудить - вместо "в помещении расположено 3 эвакуационных выхода" читать как "в помещении расположено не менее 1 эвакуационного выхода". Таким образом можно обосновать то, что лишние эвакуационные выходы (в рассматриваемом случае - наружные пожарные лестницы) не требуются


[10.03.2020 11:46:58]
 Асашай ®.......Таким образом можно обосновать то, что лишние эвакуационные выходы (в рассматриваемом случае - наружные пожарные лестницы) не требуются.

Полностью поддерживаю.

У меня тоже на объекте, высотой 2 этажа + цокольный этаж, имеются 2 закрытые лестничные клетки и 2 лестницы 3 типа. Так предусмотрели проектом. И к лестницам 3 типа, как проверка возникают вопросы, т.к. они заставлены витринами. По нормам вполне достаточно 2 лестничных клеток.
KIB ®

[10.03.2020 15:55:47]
 Спасибо за дискуссию. В тех. плане данная (синяя) дверь отражена. Причем помещения до и после двери обозначены как коридор. Проект на здание не видел, возможно, его не и существует уже. Далее после коридора - это уже фойе и выход из здания.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Тамбур для инкассации на пути эвакуации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.