Расстояние от АЗС до железной дороги предприятия

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.10.2019 15:08:01]
 какое брать расстояние от АЗС до железной дороги предприятия? то есть жд дорога не общей сети! в таблице 15 ФЗ 123 указано до общей сети жд! А как быть если жд путь не относится к общим сетям


[02.10.2019 15:30:02]
 Принимается по таблица 8 СП 4. до здания АЗС (если оно есть). И до резервуаров на АЗС (как склады нефтепродуктов подземные) по таблице 22 СП 4., смотри под таблицей следующий абзац.


[02.10.2019 15:31:57]
 уменьшаешь на 50% от приведенных в таблице 22 расстояний.


[02.10.2019 19:00:00]
 NoELaNI ® спасибо. Но имеется ввиду про склады ГСМ, а у меня АЗС?


[03.10.2019 9:32:01]
 Где там ГСМ? Там нефтепродукты?
п.6.4.52 СП 4. Расстояние от наземных резервуаров, складских зданий для хранения нефтепродуктов......


[03.10.2019 12:38:41]
 Разде 6.4 это склады нефти и нефтепродуктов! А в пункте 3.16 СП 155 дано определение складов нефти и нефтепродуктов! Вот и вопрос и меня стал что эти пункты 6.4.52 не относятся к АЗС


[03.10.2019 13:24:54]
 А почему не по таблице В.1 п.5 СП-156 (До оси внутренних железнодорожных путей предприятия)?


[03.10.2019 14:38:59]
 zuzik77, да все таки по этому СП 156. Извиняюсь. СП 156 надо использовать.


[03.10.2019 23:45:42]
 У человека вопрос по азс! А не про склады ГСМ улавливаете разницу, причем сдесь сп 156? Если по АЗС есть сп 155! А требований до оси ЖД на территории предприятий действительно не оговорены


[04.10.2019 10:01:48]
 Vladimir mchs при том что под область применения СП 155 не попадаем, читайте область применения этого СП.
А СП 156 при том, что это СП входит в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"


[04.10.2019 10:46:42]
 Vladimir mchs посмотрите хотя бы в интернете что СП 155.13130.2014 это "СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. Требования пожарной безопасности" а СП 156.13130.2014 это "СТАНЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ. Требования пожарной безопасности". И будет Вам счастье...)))


[04.10.2019 14:00:12]
 Сори попутал берега слегка)


[04.10.2019 16:41:24]
 В.1 п.5 СП-156 говорит нам о топливозаправочных пунктах, то есть для азс которые заправляют только авто предприятия, где они расположены. А меня азс не только для предприятия! Как то не корректно на нее ссылаться


[04.10.2019 16:44:26]
 У тебя ж азс на территории предприятия?


[04.10.2019 17:40:37]
 Она на территории предприятия, но продавать топливо будет всем, то есть на нее таблица В.1 получается не распространяется!


[07.10.2019 10:27:28]
 А оператор с каким размером груди? Это важно для расположения АЗС!


[07.10.2019 12:33:15]
 zuzik77 ® Я прошу аргументированной помощи


[07.10.2019 15:31:11]
 Ясно, намек не понят...
Причем тут кого будет заправлять ваш ТЗП (или АЗС)- главное где он расположен и кому принадлежит.


[07.10.2019 18:33:32]
 zuzik77 ® я с вами не согласен! Так как ТЗП есть определение в сп, и к тзп требования менее жесткие чем к азс! И приложение В.1 оно специальное


[07.10.2019 21:27:36]
 А если все знаете, то зачем вопросы задавать? Вперед и с песней...


[07.10.2019 23:34:44]
 Сту надо. Так как например если модульная АЗС то согласно ФЗ 123 нет расстояний до ЖД предприятий!) Это чисто мое мнение
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние от АЗС до железной дороги предприятия      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.