Пристрой и Внутренний противопожарный водопровод.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
вот незадача ®

[13.02.2019 20:49:51]
 Добрый день.



Уважаемые специалисты подскажите п-ста.



Построили административное здание в 1940 г. объёмом 3,9 тыс. куб. м. потом в 1975 г. добавили пристрой 1,3 тыс. куб. м. Получается более 5 тыс куб. м. и получается что требуется внутренний противопожарный водопровод.

Здание 2-х эт. Пристрой 2-го этажа не имеет проёмов соединяющих его с основным зданием. Пристрой 1-го этажа имеет переход в основное здание.



Вопрос. Если установить противоп. дверь в переходе 1-го этажа получится пристрой будет отделён от основного здания и будет как бы 2 пожарных отсека.

В таком случае нужен будет противопожарный водопровод? Если нет то какими нормами это можно подтвердить?





[14.02.2019 18:17:40]
 Чисто теоретически, пожарные отсеки это как отдельные здания.

Пожарные краны в данном случае по моему мнению не требуются.

СП 10 п. 4.1.6. При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:...для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.

А если эти 2 части каждая из которых менее 5 тыс. куб м., то можно сделать вывод что ВПВ в данном случае не требуется.


[15.02.2019 8:10:18]
 Уважаемые специалисты может быть есть ещё какое то мнение.
Или подcакажите ветку где этот вопрос обсуждался?


[15.02.2019 10:32:59]
 В Вашем случае противопожарный водопровод не нужно делать если пожарные отсеки разделены противопожарной стеной и каждый отсек имеет свои нормируемые эвакуационные выходы.


[15.02.2019 10:50:32]
 при чем тут эвакуационные выходы и ВПВ????
Согласно ч. 4 ст. 4 ФЗ-123 необходимо определить, нужен ли был ВПВ в 1940 и в 1975 гг. А то развели философию со ссылками на СП 10 от 2009 г.


[15.02.2019 11:30:29]
 А при том, что пожарный отсек -это когда при обрушении соседней части здания люди имеют возможность эвакуироваться. Если нет то это не пожарный отсек, а часть здания выгороженная противопожарными преградами и тогда ВПВ в здании нужен.


[15.02.2019 11:39:56]
 конкретно - где ссылка в нормах, которая увязывает между собой эвакуацию и ВПВ?


[15.02.2019 12:12:36]
 Ну Вы Асашай ® блин даёте.
СП 2 п.5.4.1. Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. (Пожарный отсек-далее здание).
А теперь читай требования для зданий.


[15.02.2019 12:15:38]
 у меня был другой вопрос - как взаимосвязаны ВПВ и эвакуация?

Кобра ®

[15.02.2019 10:32:59] В Вашем случае противопожарный водопровод не нужно делать если пожарные отсеки разделены противопожарной стеной и каждый отсек имеет свои нормируемые эвакуационные выходы.


[15.02.2019 12:21:53]
 >>>>>Согласно ч. 4 ст. 4 ФЗ-123 необходимо определить, нужен ли был ВПВ в 1940 и в 1975 гг. А то развели философию со ссылками на СП 10 от 2009 г.
Это не работает. При ремонте нужно выполнять современные требования, например. Через фирму, где работал, пару таких желающих отстоять невыполнение норм (помню точно в части лестницы, а вторых не помню). Предписание-прокуратура-суд. проигрыш, расчёт рисков.


[15.02.2019 12:34:59]
 Эвакуационные выходы и ВПВ не взаимосвязаны. ВПВ устраивается в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках на равных условиях. Пожарный отсек приравнивается к зданию если обладает его признаками, включая обособленные эвакуационные выходы. Вот я и говорю: в случае Топикстартера. если пристроенная часть - это пожарный отсек, то ВПВ не нужно, а если нет то нужно. Коряво пишу конечно, но как умею.


[15.02.2019 14:08:47]
 Что похожее уже пытались доказать ТС http://www.0-1.ru/discuss/?id=38674


[15.02.2019 21:10:56]
 Принимаю решение для этого объекта.
СП 2 п.5.4.1. Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. (Пожарный отсек-далее здание).
Берём требования для зданий.
Принимаем 2 отсека как 2 здания, а они менее 5 тыс куб. м. ВПВ не требуется. Всё это грамотно излагаем.
Далее считаем пожарные риски.

И вопрос закрываем. А далее будем решать по мере поступления вопросов от надзорщиков.

Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!


[16.02.2019 11:45:07]
 >>>Далее считаем пожарные риски.
Извините, я вас, наверное, смутил своим сообщением, те персонажи, о которых я писал, никак не хотели выполнять требования норм, поэтому и считали риски, ставили СОУЭ-3 го типа и т.д. У вас же всё по нормам будет, если двери поставите при прочих соответствиях. Если по нормам, то и риски не нужны.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пристрой и Внутренний противопожарный водопровод.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.