Максимальная длина ДПЛС на действующих объектах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.02.2019 10:16:36]
 Какую максимальную длину ДПЛС (стабильно работающую) на действующих объектах встречали и на каком сечении кабеля и нагрузке.


[07.02.2019 13:09:52]
 Речь о ДПЛС контроллера С2000-КДЛЛ. Понимаю, что тема баян, смотрел старые ветки. Но интересует прежде всего опыт эксплуатации на длинах ДПЛС 600-1000м.


[07.02.2019 18:07:38]
 В паспорте на С2000-КДЛ - указаны максимальные длины с привязками к сечениям кабеля. На них и ориентируюсь.


[07.02.2019 18:20:31]
 Ув.Petrov_I_S,
конечно же я видел эти значения в технической документации на С2000-КДЛ.
"На них и ориентируюсь."
Шлейф больше 700 м когда-нибудь закладывали?


[07.02.2019 18:27:53]
 j_flack ®
Честно говоря сложно сделать шлейф больше 700 метров из-за ограничения в 127 адресов на линию.


[07.02.2019 18:37:50]
 Ув.Tregart,
вижу много РД с одним извещателем на помещение


[07.02.2019 19:03:38]
 Ув.j_flack ®, на моих объектах 300-500 клапанов - "это норма". Поэтому в принципе невозможно заложить 700 м. Можно еще воспользоваться программой расчета от "Болида" - проверить ДПЛС. Или вас интересует именно "ожидание VS реальность"?


[07.02.2019 20:08:10]
 Или вас интересует именно "ожидание VS реальность"?
Именно так ув.Petrov_I_S.
И в частности входит ли в ограничение 200 Ом в линии, выдвигаемое Болидом, переходное сопротивление на контактах при подключении извещателей.


[07.02.2019 21:07:27]
 ***Какую максимальную длину ДПЛС
Просмотрел документы: 1250 м 1*2*0,8 при 105 извещателях ДИП-34А и 15 ИПР. Установлены по 1-му в помещениях.


[07.02.2019 22:24:06]
 Ув.BG-34,
а извещатели не отваливаются (это же за пределами рекомендованных изготовителем значений)?
и кабель экранированный или без экрана?


[07.02.2019 22:35:37]
 ****а извещатели не отваливаются
Нет, за 10 лет вроде жалоб не было:). Проект такой был. Проектировали не мы, выиграли по аукциону.

***кабель экранированный или без экрана?
Экранированный конечно, КСПэВ. Делалась еще в 2008 г.


[08.02.2019 9:39:46]
 Там на АУ нужно не менее 8В обеспечить при напряжении источника ДПЛС 10В. Вот и считайте. Экранированный кабель хуже, чем неэкранированный.

>>И в частности входит ли в ограничение 200 Ом в линии, выдвигаемое Болидом, переходное сопротивление на контактах при подключении извещателей.

Да, входит. Но сопротивление контакта измеряется в мОм, так что им можно пренебречь.


[08.02.2019 10:26:12]
 "Да, входит. Но сопротивление контакта измеряется в мОм, так что им можно пренебречь."

Видел в паспорте на извещатель (не болидовский) сопротивление на контакте 0.5 Ом (или 500 миллиом) - таким пренебречь не получится.


[08.02.2019 10:33:40]
 0,5 Ом на контакте? Не верю!

При таком значении сопротивления получается, что 127 датчиков, подключенных в линию дадут сопротивление только на контактах 127*2/2=127 Ом.

По факту я измерял сопротивление смонтированной ДПЛС, там разбег от ГОСТовского значения сопротивления был несколько Ом на 100 датчиков.

Так что всё-таки миллиомы.


[08.02.2019 13:31:58]
 Ув.Tregart, нашёл для примера
"Величина сопротивления между контактами 3 и 4 извещателя – не более 2 Ом"
http://td.rubezh.ru/images/files/ip2...


[08.02.2019 16:15:58]
 j_flack®

Это безадресный извещатель, у которого минус шлейфа замыкается через два скользящих контакта. А в ДПЛС снятие извещателя не размыкает линию, там контакт через винтовые контакты.


[08.02.2019 17:20:27]
 Нашёл более подходящие значения (к "несколько Ом на 100 датчиков"):
Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом.

Всё же основной вопрос прежний максимальная длина ДПЛС на существующих объектах.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Максимальная длина ДПЛС на действующих объектах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.