Противопожарная дверь Какой нужен предел огнестойкости двери?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.09.2015 11:20:36]
 Имеется небольшой склад масла примерно 6х6 метров. Высота 12 м. Расположен во встройке производственного здания. Дверь я так понимаю должна быть противопожарная. Какой нужен предел огнестойкости двери?


[07.09.2015 11:24:27]
 Предел огнестойкости заполнения проемов определяется в зависимости предела огнестойкости противопожарных преград, какими выделяется сам склад.


[07.09.2015 11:28:28]
 Смотрите, какой огнестойкостью обладает сама стена.

И по табл. 23 ФЗ-123 определяете тип заполнения проема.
Скажем будет 1 или 2 типа.

По таблице 24 ФЗ-123 определяете требования к огнестойкости двери.
Для 1-го типа двери EI 60.
Для 2-го типа EI 30.
Для 3-го типа EI 15.


[07.09.2015 12:33:37]
 Если выход непосредственно на улицу, то противопожарная дверь не нужна.


[07.09.2015 12:38:07]
 какая степень огнестойкости здания, какой класс конструктивной пожарной опасности? какая категория по взрывопожарной и пожарной опасности склада масла? мало того, наверное еще и легкосбрасываемые конструкции надо предусмотреть.


[07.09.2015 12:56:06]
 igorjan82 ® "...мало того, наверное еще и легкосбрасываемые конструкции надо предусмотреть."
Какие какие конструкции???
Практически все масла относятся к ГЖ, т.е. помещение не выше "В1"


[07.09.2015 12:59:04]
 GOR ® я же только предположил, а вдруг у них там еще и две канистры с бензом?


[07.09.2015 15:23:48]
 Масла там много. Наверное В1 и будет. Дверь внутрь. ЛВЖ нет. Лучше поставить наверное 60, чтоб наверняка.


[07.09.2015 15:24:32]
 Степень огнестойкости - без понятия. Никаких документов нет.


[07.09.2015 15:31:04]
 перегородка из чего? кирпич? можно и EI60. может и избыточно, но точно не хуже.


[07.09.2015 15:32:53]
 Да кирпич


[07.09.2015 17:30:13]
 К вопросу о размещении встроенных помещений в производственных зданиях: СП 4 п.6.1.40 во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д - также курительные. Складов - в перечне нет.
Встройки отделяются от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1 типа. Если речь идёт о двери в стене 1 типа, по предел огнестойкости её должен быть EI60.


[07.09.2015 17:46:39]
 459-85 ®"К вопросу о размещении встроенных помещений в производственных зданиях: СП 4 п.6.1.40 во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д - также курительные. Складов - в перечне нет..."

Потому что требования к складским помещениям в п.6.3.7 "Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа." Тут достаточно ЕI30.


[07.09.2015 17:51:35]
 Очевидно, что это не может быть встройкой, т.к. само определение "встройка" по п.3.12 СП 4.13130.2013 - это Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.


[07.09.2015 18:18:17]
 Необходимо начать с того, что в перечне помещений, которые допускается размещать во встройках в производственных зданиях (п. 6.1.40) нет складов. А вообще встройки отделяются стенами 1 типа, ну а в них двери 1 типа, как и было написано выше. Вопрос о наличии склада во встройке-это вопрос к проекту и экспертизе.
А при размещении отдельных складских помещений в производственных зданиях (не в виде встроек), согласен с Вами, дверь должна быть EI30.


[08.09.2015 8:19:45]
 Действительно неправильно назвал. Это вставка. На всю высоту здания.


[08.09.2015 9:19:37]
 Во вставках также как и встройках допускаются только административные и бытовые помещения. Не учитывая этих "мелочей", смотрите чем отделена вставка от основного здания:
-если стеной 1 типа, то нужна дверь EI60;
- если стеной 2 типа или перегородкой 1 типа, то нужна дверь EI30.


[12.05.2021 6:31:57]
 Потому что требования к складским помещениям в п.6.3.7 "Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа." Тут достаточно ЕI30.


СП4 п.6.3.1 ...
Требования настоящего подраздела не распространяются на складские здания и помещения для хранения ... нефти и нефтепродуктов ... .

Нельзя применять этот пункт к помещению склада масла.

  Дискусия закрыта