можем ли мы построить вплотную Два некапитальных ангара

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
chvik ®

[06.12.2021 16:30:58]
 Планируем строить два быстровозводимых сооружения 18X42 (некапитальных), на производственной территории. Встал вопрос, можем ли мы их построить вплотную (сооружения будут располагаться в длину)?



[ Ув. chvik В теме сообщения следует указывать вопрос, а не то к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[06.12.2021 21:57:35]
 можете

6.1.3. Расстояние между зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф5 не
нормируется при выполнении одного из следующих условий:
а) для двух и более зданий III и IV степеней огнестойкости классов конструктивной
пожарной опасности С0, С1, С2 и С3, если сумма их площадей застройки не превышает
допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130, считая по
наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса
конструктивной пожарной опасности здания при условии обеспечения требуемых проездов и
подъездов для пожарной техники;


[08.12.2021 9:51:16]
 если возможно вплотную строить, есть вопрос в другом направлении. Можем ли мы сослаться на это сп при пристройке одного из ангаров к закрытой ТП (степень огнестойкости II), не отступая от неё.


[08.12.2021 10:52:50]
 это надо генплан рассматривать, так сходу не ответишь.
Посмотрите табл. 3 и п. 6.1.3 СП 4.13130.2013


[08.12.2021 17:03:00]
 Не могу разобраться с СП 4.13130.2013 п 4.3 "Пристраивание к жилым и общественным зданиям, сооружениям производственного, складского и инженерно-технического назначения (автостоянок, котельных, трансформаторных подстанций и т.п.) допускается в случаях, оговоренных нормативными требованиями". Вот каких нормативных документов? и Можно ли наоборот здание пристроить к ТП?.


[08.12.2021 19:51:30]
 вам разд. 6 СП 4 надо смотреть
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: можем ли мы построить вплотную Два некапитальных ангара      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.