Указатели на высоте 0,5 м от пола - какой диапазон?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
koks ®

[25.11.2021 7:37:02]
 Всем привет.
Ведём монтаж в автостоянке. В проекте согласно СП 154.13130.2013 пункту 6.4.4 требуется на высоте 0,5 м от пола размещать указатели направления движения.
Вопрос. 0,5 м от пола - это до центра? Нижнего края? Верхнего края? В общем как правильно мерить? Неохота потом приделывать.


[25.11.2021 8:38:36]
 СП 439.1325800.2018
5.1.4 Если дым оценивается в числе первичных угроз, то рекомендуется
располагать светильники на расстоянии не менее 0,5 и 2 м от пола.
"не менее"
9.11.7 Световые указатели направления движения автомобилей
устанавливаются на высотах 2,0 и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей.



[26.11.2021 8:03:19]
 Я бы клеил 0,5м до центра. Что бы на нормируемой высоте гарантированно оказался бы указатель. А то наклеишь 0,5м от низа, ошибёшься на поллаптя вверх, и на нормируемой высоте - пусто, а указатель - выше этой отметки. :)
koks ®

[26.11.2021 8:53:40]
 Думаем остановиться на том, что бы 0,5 м. попадала в любую точку габарита оповещателя. Хоть по верху, хоть по низу
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Указатели на высоте 0,5 м от пола - какой диапазон?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.