Вопрос по дымоудалению в библиотеках

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.11.2021 10:49:05]
 Уважаемые коллеги. Вопрос по пониманию требований п. 7.2 е) СП 7.13130.2013 изм. 1, изм. 2.
«Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: «Из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, в том числе книгохранилищ, библиотек…, если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости».
Получается, что для помещений библиотек следует рассчитывать категорию по взрывопожарной и пожарной опасности? А как же требования п. 1.1 СП 12.13130 про «зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5»? Библиотека отнесена к Ф2.1 по ФЗ-123. И не понятно разделение по степеням огнестойкости: «в зданиях I-IV степени огнестойкости…, а также в зданиях IV степени огнестойкости». Это опечатка? В обоих вариантах есть 4 степень. А где же пятая степень?
Если, скажем, в доме культуры предусматриваются помещения под библиотеку необходимо их оборудовать противодымной вентиляцией? И ведь естественным проветриванием тут не обойтись, тк проветривание это прописано в контексте п. 7.2_в) и ж). Какие мысли будут у вас на этот счёт?


[23.11.2021 10:54:49]
 Непосредственно читальный зал библиотеки не категорируется. Значит отнести его к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости не представляется возможным. Дымоудаление не требуется.
В фондохранилище библиотеки навряд ли присутствует постоянное рабочее место


[23.11.2021 11:04:11]
 В моем случае (в сельском доме культуры) есть просто помещение библиотеки. В нем и стеллажи с книгами, в нем и постоянное рабочее место библиотекаря. Площадь 54 кв.м.


[23.11.2021 11:06:58]
 В нём же и столы для читателей. В пункте ведь буквально указано "библиотека". И еще, вас не смущает, что 4 степень огнестойкости есть в обоих вариантах? А если здание именно 4 степени огнестойкости? Логичнее видеть в пункте, к примеру "в зданиях 1-3 со...а также в зданиях 4-5 со..."


[23.11.2021 11:25:49]
 Я буквально читаю
Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: «Из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами библиотек, если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости.
У Вас нет производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами


[23.11.2021 11:34:50]
 Умеют же в МЧС писать нормы. Но тогда не понятно зачем вообще выделять особенно именно в том числе именно библиотек, тогда, как пожароопасные и категорируемые помещения имеют место быть в любом здании


[23.11.2021 11:39:55]
 И опять же, зачем они написали категорию Г и Д в связке с библиотеками, фондохранилищами и архивами, если Г - это в горячем, раскаленном состоянии или сжигание топлива, а Д - негорючие вещества в холодном состоянии. На глиняных дощечках писали в Древнем Египте.


[23.11.2021 11:55:54]
 Это дополнительное указание, что архивы и фондохранилища надо категорировать. А то знаете, некоторые сомневаются.


[23.11.2021 12:04:21]
 Ход ваших мыслей мне понятен, но я пока не готов его принять. Тк п е) говорит о помещениях, как таковых, в том числе таких и таких (в тч библиотек - помещений библиотек, а не здания библиотеки), если (далее идут расплывчатые условия)


[23.11.2021 12:09:53]
 мда............
библиотеки здесь явно лишние. Библиотека - это общественное помещение, которое ближе к п. 7.2 ж)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Вопрос по дымоудалению в библиотеках      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.