 Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли в наших нормах требование, устанавливающее диаметр отверстий в фильтрах, устанавливаемых на системах водяного пожаротушения.
Если можно название документа.


[18.11.2021 20:34:31]
 В российских нормах на ПТ требования к размеру ячейки фильтров отсутствует.Но в ГОСТ или тех.паспортах на насосы и арматуру могут быть указаны предельно допустимые размеры твёрдых включений в воде.


[19.11.2021 10:25:34]
 А в какой части вы хотите фильтр поставить? на погружных?
Есть требования к фильтрам для ТРВ! см. соотв. пункт в 485 СП


[19.11.2021 15:48:00]
 
6.4.5 Трубопроводы АУП-ТРВ НД следует выполнять из оцинкованной стали, а для АУП ТРВ ВД - из нержавеющей стали в зависимости от рабочего давления в трубопроводах установки. Диаметры труб и толщина их стенок выбираются в соответствии с рабочим давлением системы.

Примечания:

1 Допускается применять неметаллические трубы (пластмассовые, композиционные, полимерные и т.п.) в АУП ТРВ НД при условии соответствия пожаростойкости и рабочему давлению.
2 Допускается применение в АУП ТРВ НД неоцинкованных труб по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 10704 при совокупном выполнении следующих условий:
на распылителях установлены фильтры в соответствии с ГОСТ Р 51043;
на всасывающих трубопроводах пожарных насосов, подающих воду из пожарных резервуаров, или на питающем трубопроводе каждой обособленной распределительной сети АУП-ТРВ предусмотрен(ы) фильтр(ы) с размером ячейки фильтра не более 80% выходного отверстия распылителя

Минимальное отверстие распылителей ТРВ "Гефест" 3мм.Рзмер ячейки стандартного фильтра з-да "Мосводоприбор" 1,4*1,4(до Ду100) или 2*2(от Ду150). Но при использовании в дренчерных установках арматуры с электроприводом на базе шаровых клапанов(например сертифицированных ПЗУ) пункт 6.4.5 не применим, а фильтры ставить нужно.
Некоторые производители ставят сетку с размером ячейки по запросу.


[20.11.2021 16:06:12]
 Спасибо.
Хотели поставить на погружных.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Диаметр ячеек для фильтра на системе пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.