Производственное здание и пристроенный склад как один отсек.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[01.11.2021 14:41:14]
 Здравствуйте. Есть производственное здание размером 50х20, а к нему пристроен склад таким же размером. В общей стене есть ворота.
В данном случае производственное здание следует рассматривать как отдельный пожарный отсек и отделять его от склада противопожарной стеной 1-го типа или достаточно предусмотреть данную стену как перегородку 1-го типа (по п. п. 6.3.7 СП 4.13130.2013)?


[01.11.2021 14:50:40]
 если в складе будет высокостеллажное хранение, то склад отделяется противопожарной стеной 1-го типа. Если высокостеллажного хранения нет, а также площадь этажа в пределах пожарного отсека соответствует табл. 6.3 СП 2.13130.2020, то достаточно противопожарной перегородки 1-го типа


[01.11.2021 21:39:37]
 То есть к площади склада надо прибавить площадь производственного здания и она должна быть меньше площади этажа в пределах пожарного отсека для склада по 6.3?


[01.11.2021 22:19:28]
 да

СП 2
6.2.1. При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений
в пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений,
указанных в таблице 6.3.

СП 4
6.2.1
В здании категории В при наличии помещений категории В1 высоту здания и площадь этажа
в пределах пожарного отсека необходимо уменьшить на 25 %.


[04.11.2021 13:16:04]
 Асашай ® вы хотите сказать, что при встраивании в производственное здание 15 000 м2 IV/C0/В вспомогательного склада площадью 500 м2 плоащдь производственного здания не может превышать 7 800?


[04.11.2021 16:57:20]
 нет, это я сгоряча написал...
складские помещения смотрим по табл. 6.3, а производственные по табл. 6.1


[04.11.2021 17:48:41]
 А если степени огнестойкости у склада и производства разные, и при этом они не выделены в пожарные отсеки, то степень огнестойкости всего здания надо принимать по худшему варианту, как я понимаю.


[04.11.2021 18:02:14]
 склады выделяются по п. 6.3.7 СП 4 противопожарными преградами, вот их площадь и смотрится по табл. 6.3 СП 2. Степень огнестойкости у здания в целом будет одна


[04.11.2021 18:54:25]
 Если допустим есть производственная часть 3 степени и к нему пристраивается АБК 4 степени. Между ними - ПП перегородка 1 типа. Здание как единый отсек. Получается у всего здания степень огнестойкости - 4?


[04.11.2021 23:20:27]
 
Цитата
Если допустим есть производственная часть 3 степени и к нему пристраивается АБК 4 степени. Между ними - ПП перегородка 1 типа. Здание как единый отсек. Получается у всего здания степень огнестойкости - 4?
--Конец цитаты------

естественно


[05.11.2021 15:05:39]
 Асашай ® про В1 и уменьшение - почему то большая часть проектировщиков это упускают из виду.
Я вот еще не могу понять до сих пор почему встройки и вставки также накладывают ограничения на площади, степени и высоты основных зданий. Опять же, 15 000 м2 IV/C0/В и одноэтажная встройка 1 000 м2 ... почему то надо выделять в отсек при том, что она будет выделена стенами 2 типа и будет оборудована АУПТ, как и все здание


[05.11.2021 16:32:25]
 Если есть встройка или вставка - ее площадь и этажность должны соответствовать табл. 6.9 СП 2.13130.2020, если встройка или вставка не выделены в самостоятельный пожарный отсек, то все здание вместе с площадью встройки (вставки) также должно соответствовать табл. 6.1 или 6.3 СП 2.13130.2020.



[05.11.2021 16:39:37]
 Ув гоха ®, встройки и вставки не являются темой ДАННОЙ ветки.


[08.11.2021 14:09:09]
 Ув Админ ® это ж все взаимосвязано


[08.11.2021 14:16:45]
 Асашай ® немного не понял суть вашего мнения. Вы считаете, что площадь и высота Ф5 с встройкой (при отсутствии стен и перекрытий 1 типа) должны соответствовать характеристикам исходя из максимально допустимых для встройки? я просто на эту тему писал два запроса и ответы были разные. Для меня просто непонятна логика, почему проектировщика ограничивают применением стен и перекрытий 1 типа при встройке 500м2 при IV степени Ф5


[08.11.2021 15:25:14]
 Если в производственном здании АБК будет выделен в отдельный пожарный отсек, то параметры АБК берем только по табл. 6.9, параметры производства - по табл. 6.1.

Если АБК не выделен в пожарный отсек, то параметры АБК берем по табл. 6.9, а площадь этажа в пределах пожарного отсека всего здания определяем суммированием площади производства и площади АБК


[08.11.2021 16:07:08]
 Асашай ® "а площадь этажа в пределах пожарного отсека всего здания определяем суммированием площади производства и площади АБК" - так мы с вами солидарны в том, что площадь и высота Ф5 при отсутствии стены не должны превышать макс.значений, установленных для Ф3, Ф4?


[08.11.2021 18:08:26]
 
Цитата ="гоха ®[08.11.2021 16:07:08
"]Асашай ® "а площадь этажа в пределах пожарного отсека всего здания определяем суммированием площади производства и площади АБК" - так мы с вами солидарны в том, что площадь и высота Ф5 при отсутствии стены не должны превышать макс.значений, установленных для Ф3, Ф4?
--Конец цитаты------
нет, если АБК не выделен в самостоятельный пожарный отсек, то площадь этажа в пределах пожарного отсека смотрим по табл. 6.1 для всего здания. При этом к площади производственных помещений прибавляем площадь АБК. Также одновременно площадь этажа в пределах пожарного отсека для АБК также не должна превышать значений из табл. 6.9

6.6.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую
высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых
зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3)
следует принимать в соответствии с таблицей 6.9. П


[10.11.2021 13:45:05]
 Благодарю за высказанную позицию. Я тоже всегда так думал, но последнее время уже 4 эксперта все выворачивают по принципу, указанному у Николая https://morozofkk.ru/?newsid=4080
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Производственное здание и пристроенный склад как один отсек.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.