Необходимость перепроектирование ОПС под новые нормы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.10.2021 13:08:14]
 Коллеги, добрый день!
Помогите разобраться с ситуацией: По предписанию инспектора ГПН спроектировали ОПС по действовавшему на тот момент СП 5.13130.2009. И по предписанию, мы должны предъявить инспектору пожарную сигнализацию, выполненную согласно вышеупомянутого СП. При этом на текущий момент данное СП утратило силу. Перепроектировать под новое СП, с одной стороны мы снимаем вопросы будущих проверок по соответствию пожарной сигнализации действующим нормам, с другой стороны - несем новые денежные затраты, и не успеваем к внеплановой проверке. Куда бедному крестьянину податься? И(или) есть какой-то третий путь который я не вижу?


[18.10.2021 13:14:51]
 >данное СП утратило силу

То, что силы не имело, утратить её не могло. В перечне к 123-ФЗ около 30 недействующих документов - все они одинаково могут использоваться для оценки соответствия 123-ФЗ.


[18.10.2021 13:33:39]
 ППР, п. 54
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или)
специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных
систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем
противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической
документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.


[18.10.2021 13:43:49]
 Коротко говоря - при выходе новых норм не нужно:
- ни перемонтировать АПС смонтированную по старым нормам,
- ни перепроектировать АПС спроектированную по старым нормам.
А монтировать нужно по проекту.


[18.10.2021 14:30:19]
 только есть вопрос - как определить дату разработки проекта АПС? Ведь экспертиза проекта АПС не проводится, заключение с датой не выдается...
Недобросовестные собственники могут заказать проект на АПС по СП 5.13130.2009 задним числом и таким образом сэкономить денег...


[18.10.2021 16:24:01]
 Вот что включили в новый ГОСТ Р 59638 "СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"

4.14 Технические решения, изложенные в рабочей документации, рекомендуется приводить в соответствии с нормами и правилами проектирования, действующими на момент передачи документации в монтаж...


[19.10.2021 0:02:09]
 ***с другой стороны - несем новые денежные затраты, и не успеваем к внеплановой проверке.
А если не разрабатывать новую РД, а откорректировать существующую в соответствии с СП 484, в той-же проектной организации?
Затраты и сроки исполнения будут меньше.
А если они еще производят монтаж, поручить им смонтировать по новым нормам. Пока будут делать, проектировщики подкорректируют документацию.
Я раньше так и делал, при изменении норм.


[19.10.2021 7:29:55]
 Prakt!k® "А если не разрабатывать новую РД, а откорректировать существующую"
При переходе с СП5 на СП484 это примерно одно и то же.
Мало того, представьте Вы выполнили эту корректировку, а теперь СП6 обновился - вторую корректировку делать будете?
А нас нормы в этом году уже четырежды менялись - ППР, СП484-СП486, ПП №1464, СП6.


[19.10.2021 8:45:05]
 Коллеги, спасибо большое за помощь!