СП484: адресная метка и ручники

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.10.2021 10:05:11]
 Коллеги!

Означает ли в свете требований СП484 про единичную неисправность, что адресные метки для ручных и автоматических пожарных извещателей должны быть РАЗНЫМИ?

Т.е. нельзя сажать на ОДНУ адресную метку отдельный шлейф с ручниками и отдельный шлейф, скажем, с дымовиками?


[18.10.2021 10:10:11]
 Юлия_911 >> Т.е. нельзя сажать на ОДНУ адресную метку отдельный шлейф с ручниками и отдельный шлейф, скажем, с дымовиками?
------------------------------------------------------------------
Зависит от конструкции адресной метки. Если у нее есть встроенный изолятор, обеспечивающий ее работу при единичной неисправности (такое еще называют Т-образный изолятор), тогда можно отдельными шлейфами ИПР и ИП. Если такого нет, то нельзя.


[18.10.2021 10:30:29]
 Т.е. в случае если для объекта требуется неадресная СПС, то использование одного Сигнал-20П SMD - НЕ ПРАВИЛЬНО?

И надо два ОТДЕЛЬНЫХ Сигнал-20П:
- один под ручники
- один под автоматические ПИ?



[18.10.2021 11:24:45]
 Юлия_911® :)))
нет.

Просто если метка без изолятора, то при КЗ в сегменте с меткой между двух имеющихся изоляторов пропадут оба шлейфа этой метки. А если метка с Т-изолятором, то ни один шлейф не пропадёт.


[18.10.2021 11:54:05]
 Юлия_911 >> Т.е. в случае если для объекта требуется неадресная СПС, то использование одного Сигнал-20П SMD - НЕ ПРАВИЛЬНО?
-------------------------------------------------------------------
Если этот Сигнал-20П подключен двумя интерфейсами RS485, то все правильно. А если одним, то не правильно.


[18.10.2021 11:58:05]
 Спасибо!


[18.10.2021 12:38:12]
 ***Просто если метка без изолятора, то при КЗ в сегменте с меткой между двух имеющихся изоляторов пропадут оба шлейфа этой метки. А если метка с Т-изолятором, то ни один шлейф не пропадёт***
А если объект состоит из одного сегмента и представляет собой одно единственное помещение?

***Если этот Сигнал-20П подключен двумя интерфейсами RS485, то все правильно. А если одним, то не правильно***
А в случае если без С2000М, и используем "моно-прибор" Сигнал-20М?


[18.10.2021 13:47:19]
 Юлия_911®

Даже если помещение одно, кабелей к извещателям должно быть два. Либо отдельный шлейф на автоматические и отдельный на ручные извещатели; либо кольцевая линия с встроенными или отдельными ИКЗ, так что при КЗ или обрыве любой ветки хотя бы одна функция сохранится.


[18.10.2021 15:59:25]
 ув. Рустам74 ®
а если АМП-2 (в моей случае) "отделить" изоляторами с 2-х сторон?


[18.10.2021 16:01:42]
 Юлия_911 ® [18.10.2021 15:59:25]

две АМП, три изолятора


[19.10.2021 7:33:19]
 Юлия_911®

Бесполезно.
zerber® правильно говорит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 