При проектировании беспроводной СПС на Стрельце-Про можно ли отбиться от ОКЛ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Инженер_ОПС ®

[06.10.2021 14:41:22]
 Добрый день уважаемые коллеги!



Вопрос у меня возник по ОКЛ. При проектировании беспроводной СПС на Стрельце-Про можно ли отбиться от ОКЛ?



По ст. 82 Техрегламента "кабельные линии должны сохранять свою работоспособность..." Но если у меня оповещение и сигнализация могут работать и без кабельных линий, то можно ли уйти от ОКЛ?


[06.10.2021 14:48:57]
 Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации

2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

Статья 104. Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения

5. На линии связи и технические средства автоматических установок пожаротушения дополнительно распространяются требования, установленные статьей 103 настоящего Федерального закона.


[06.10.2021 14:56:33]
 У Вас ОКЛ только до радиоканального расширителя. Если интерфейс и питание расширителя сгорят, то никто ничего не узнает


[06.10.2021 15:07:14]
 По поводу беспроводных систем понравился вебинар Рубежа.
https://www.youtube.com/watch?v=af0t...
Где-то с 27 минуты.
Получается у Вас в каждом помещении должно быть минимум два радиоканальных датчика (вдруг с другим связь пропадет). При этом в каждом датчике по 2 батарейки, но радиорасширитель может ведь накрыться и надо тогда использовать так сказать резервный радиорасширитель
И далее два расширителя (один же может выйти из строя).
ЗКПС не более 5 помещений может иметь в составе.
На каждые 5 помещений по два расширителя?


[06.10.2021 15:57:41]
 dizel2012 ® [06.10.2021 14:56:33]

У Вас ОКЛ только до радиоканального расширителя. Если интерфейс и питание расширителя сгорят, то никто ничего не узнает

Так в радиорасширителях свои элементы питания.

но радиорасширитель может ведь накрыться и надо тогда использовать так сказать резервный радиорасширитель и далее два расширителя (один же может выйти из строя).

Так ведь для этого и ограничение 32/512. Или нет? А ещё в Стрельце сквозной роуминг - нет привязки к расширителю.

Georg ® [06.10.2021 14:48:57]
А как с 82 статьёй быть?


[06.10.2021 16:02:49]
 Надо читать новый СП6. Скажем кабель 220В на резервированные источники питания гоним то же огнестойким кабелем, а аккумуляторы там имеются. В чем смысл? Здесь получается такая же ситуация.
Присутствуют аккумуляторы


[06.10.2021 16:11:50]
 dizel2012 ® [06.10.2021 15:07:14]
"По поводу беспроводных систем понравился вебинар Рубежа"
"Получается у Вас в каждом помещении должно быть минимум два радиоканальных датчика (вдруг с другим связь пропадет)"

вам это нравится и вы этому верите???


[06.10.2021 16:12:05]
 6.3. Электропроводки СПЗ допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без индекса "FR") в:
безадресных линиях связи с неадресными пожарными извещателями СПС;
кольцевых линиях связи при подключении в них изоляторов короткого замыкания;
кольцевых волоконно-оптических линиях связи;
линиях электропитания ППКП и ППУ, имеющих резервный ввод от встроенных АИП (АКБ).
Т.е., если у нас ППКП имеет встроенный АКБ, то электропитание не обязательно делать огнестойким кабелем


[06.10.2021 16:14:01]
 Ув. zerber! Я честно сказать в растерянности когда послушал это на вебинаре. Вот и подумал может кто объяснит. Может я чего-то не понял?


[06.10.2021 16:17:45]
 Предлагается так сказать вывести из строя радиорасширитель при проверке работоспособности и при этом система должна продолжить работу. Тогда другого варианта кроме ставить второй радиорасширитель и настроенный на его частоту второй датчик я не вижу. Дело в том, что я не сталкивался со Стрельцом-Про.
Человек пишет у него есть сквозной роуминг. Т.е. нет проблем?


[06.10.2021 16:20:39]
 >А как с 82 статьёй быть?

Если линии связи проводные выполнять статьи 82, 103, 104. Если линии связи беспроводные: статьи 103, 104. Ну а для силовых линий проводных - только статью 82.

А вот если придумаете силовые беспроводные линии (например - передачу энергии лазером) - тогда можете ничего не выполнять.


[06.10.2021 16:31:29]
 dizel2012 ® [06.10.2021 16:14:01]
"Может я чего-то не понял?"

вы не поняли того, что согласно СП 484 вы можете потерять 32 ИП и расширитель, связанный с этими 32 ИП.


[06.10.2021 16:37:43]
 Ну да, я считал, что можно потерять только одну ЗКПС. У меня в голове вертиться 5 помещений


[06.10.2021 16:39:08]
 ничего не изменилось. можно потерять одну ЗКПС, в которую входит не более 5 помещений


[06.10.2021 16:42:17]
 Открыл п.6.3.4
В одной ЗКПС может быть не более пяти помещений. Если в пяти помещениях 32ИП, то да можно потерять 32ИП.
А если в пяти помещениях по одному ИП? ЗКПС кончилась


[06.10.2021 16:43:15]
 Вы же не будете расширитель ставить только на пять датчиков, это экономически нецелесообразно


[06.10.2021 16:44:41]
 да, и 2 расширителя и 2 ИП в каждом из пяти помещений не помогут увеличить ЗКПС.


[06.10.2021 16:53:17]
 Ну да либо 1 расширитель на 5 помещений.
Либо скажем у Вас 15 помещений, получается 2 расширителя и 30 датчиков (1+15 и 1+15)


[06.10.2021 16:54:29]
 Экономически наверно дешевле 1 расширитель на 5 помещений. Не владею ценами
4eJIoBeK ®

[08.10.2021 15:18:32]
 Ну так чего Вы переживаете тогда по поводу 82 статьи, если у Вас кабельная линия только расширителя?
И ГОСТ и СП говорят о том, что кабельные линии могут как проводными, так и не проводными (радиоканальными)
Исходя из презентаций Стрельца, Вам достаточно обеспечить "покрытие" датчика сигналом от не менее двух ретрансляторов, что при МЭШ-системе делается очень просто


[08.10.2021 15:26:15]
 кабельные читай "линии связи"


[08.10.2021 15:32:35]
 Совсем от применения проводных линий не уйдешь, потому что все-таки линии питания к ретрансляторам надо прокладывать. Будут это ОКЛ или не ОКЛ, как говорилось выше - это вопрос открытый. С одной стороны СП6 вступает в силу, с другой стороны проверяющие на местах уже привыкли, и сразу не перестроятся. Самое главное, что количество этих линий в беспроводных системах по сравнению с проводной системой гораздо меньше - не километры.
Что касается того, как в Стрельце-ПРО организована связь, то все требования по устойчивости к единичной неисправности учтены: есть 6 резервных каналов связи и 2 антенных тракта. Так обеспечивается устойчивость к единичной неисправности линии связи. Это важно, потому что система должна быть устойчива не к единичной неисправности всего на свете, а именно к неисправности линии связи.
Вдобавок, устройства работают по принципу глобального роуминга - датчик может работать с любым ретранслятором. То есть даже, если один ретранслятор вышел из строя, то устройства переходят на другой. Поэтому в Стрельце не надо ставить ретранслятор на каждую зону и так далее - маршрутизация не статическая.
Вообще, обо всем этом очень много рассказывается на учебных курсах, которые ежедневно бесплатно проводятся в зум. Записаться можно на сайте учебного портала Аргус-Спектр: https://educ.argus-spectr.ru/


[08.10.2021 15:52:35]
 ув. SVC речь то как раз о том что в том же Стрельце-Про радиорасширитель является той же линией связи и при неисправности онного вы потеряете не одну зкпс, а все что дальше него было, ибо он был поставлен именно для того что бы добить сигналом до например следующего радиорасширителя и тд

посему к сожалению я тоже не вжу выхода кроме как устанавливать один радиорасширитель на каждую зкпс и это при условии что следующаяя зкпс со своим радиорасширителем добьет до предыдущего от вышедшего из строя, а если расстояния или толщина стен огромные, то придется еще и промежуточные радиорасширители ставить..

так что пока все это не устаканится, я буду ставить радио только на маленькие объекты, где хватит одного Панель-2-ПРО со встроенным РР, типа музеи, где нельзя проводами обматываться.
4eJIoBeK ®

[08.10.2021 16:20:00]
 kazakru, это не так. Вы видите разницу в словах "расширитель в каждую ЗКПС" и "каждый извещатель минимум двумя радиорасширителями"?
Специально даже их ролики пересмотрел https://youtu.be/wp6s93n4HuQ
4eJIoBeK ®

[08.10.2021 16:20:10]
 kazakru, это не так. Вы видите разницу в словах "расширитель в каждую ЗКПС" и "каждый извещатель минимум двумя радиорасширителями"?
Специально даже их ролики пересмотрел https://youtu.be/wp6s93n4HuQ


[08.10.2021 16:21:07]
 Выбор решения - это ответственность компании, кто-то на проводах работает, кто-то на радио. Только тот, кто работает на чем-то одном, упускает дополнительные возможности.
История про то, что при потере расширителя вылетит все, что было дальше - это пережиток как раз таки мышления в терминах протокола RS-485 или в терминах статической маршрутизации, если говорить про радио. Глобальный роуминг обеспечивает многократное резервирование связи. Например, мы ставили систему на многоквартирном жилом доме. Ретрансляторы ставились поэтажно. В такой системе у каждого извещателя было минимум три пути доставки сообщений, то есть связь с тремя ретрансляторами. Так что это получается еще понадежнее, чем проводное соединение.
Способов определить дальность связи тоже достаточно, начиная от обследования объекта с оборудованием, заканчивая расчетами в калькуляторе. Опять же об этом можно послушать на обучении и посмотреть картинку связи с реального объекта.


[08.10.2021 16:32:11]
 Ничего не понимаю. Опять утверждают, что СП6 вступил в силу.
Покажите сперва его в перечнях к 123-ФЗ или 384-ФЗ.
Документ не имеющий на сегодняшний день обязательного применения или добровольного. Я запутался уже давно во всем


[08.10.2021 16:40:22]
 Я вас уверяю, что такая история будет иметь место еще несколько лет. Какое применение какой документ имеет и так далее. Если читать сам СП6, то в нем написано когда он должен быть введен в действие, но в перечнях я его тоже не видел. Поэтому и проще делать все на радио, что этой катавасии в разы меньше.


[08.10.2021 17:09:41]
 ув. SVC, узкая многоэтажка, а я уверен что у вас на каждом подъезде была одинаковая топология это совсем не то, если у Вас длинное здание, и если у вас при отпадании 5 го этажа извещатели 6 -го смогут достучаться до 4-го этажа, то так не сработает в длинном здании


[08.10.2021 17:35:09]
 По радиоканалу думаю Стрелец-Про начнет отпадать при выходе из строя одного расширителя. Интуитивно чувствую, хотя структуру не знаю. И потом ЗКПС ограничена 32 датчиками, это значит, что на один расширитель как ни крутитесь больше 32 элементов садить не имеете права, а там еще табло, речевые оповещатели туда же ведь садите.
Сейчас мне кажется дешевле безадресными системами делать


[08.10.2021 18:22:08]
 Кстати, возвращаясь к теме того, что расширитель - это линия связи. В таком случае и КДЛ, например, - линия связи. Стало быть тоже один на 32 датчика по такой логике. Но так не делают. Потому что это все-таки прибор. Иначе линией связи можно назвать все, что находится между источником пожара и глазом наблюдателя.
В длинном здании работает тот же принцип даже в одноэтажном. Хотя, чем больше этажей, тем конечно лучше. Опять же пример - детский сад 70 метров длиной, 3 этажа. Стоят 9 ретрансляторов и обеспечивают многократное резервирование. Видел, как целый стояк был без питания, а датчики подсоединились к ретрансляторам на других стояках и продолжали работать. Примеров масса. Школы, больницы, административные здания, церкви. Можно продолжать долго.
ЗКПС - это не требование к железу, это требование к организации территории. А в железе нужно просто поддержать возможность нарезки групп извещателей соответственно этим территориям. А еще обеспечить, чтобы при единичной неисправности отвалилось не более одного кусочка от этой нарезки. Возвращаясь к проводным системам - никто же не требует на каждые 32 датчика ставить, например, ЦПИУ Рубеж? Или С2000М.
Интуиция в данном случае вас подводит, попробуйте применить Стрелец-ПРО, вам понравится)) Или на обучение приходите. Безадресными системами сейчас более-менее серьезный объект не сделать - есть ограничение на их применение в своде правил.


[08.10.2021 18:47:44]
 Не отваливаются значит хорошо. В адресных системах заобязали изолировать участки ЗКПС изоляторами короткого замыкания, поэтому на одну КДЛ можно повесить больше 32 датчиков.
У Вас предположим 32 помещения, по размерам можно поставить в каждое по датчику, попутно в каждом по речевому оповещателю. Это уже 64 радиоэлемента. Плюс выхода, но их обычно не много.
Предположим ваши датчики не теряются.
При чем 5 помещений, это если они в один общий коридор выходят. Ручные извещатели - отдельная ЗКПС, могут быть комнаты с изолированными помещениями.
А так я Вас дезинформировал про 32 извещателя. У меня мысли немножко вразброд. Я хотел сказать, что каждый расширитель имеет конечное число подключаемых радиоэлементов. У меня на памяти в системах как раз вроде 32 элемента (Версет, Астра)


[08.10.2021 18:52:50]
 Скачал ваше пособие
https://argus-spectr.ru/streletzpro


[08.10.2021 18:59:06]
 На странице 18 расписано количество радиоканальных путей.
Не могу найти цифру сколько устройств можно посадить на один контроллер


[08.10.2021 19:10:38]
 Т.е. я так понял РР-И ПРО это просто ретранслятор, не привязанный к количеству устройств. Чем больше их ставишь, тем больше каналов дублирования. Грубо говоря можно сделать 512 ЗКПС по числу датчиков на двух расширителях РР-И ПРО.
А принимать будет Панель-3-ПРО информацию от 512 устройств


[08.10.2021 20:44:59]
 Что касается конкретного решения, то лучше писать в техническую поддержку. Ответят оперативно.
Если в целом посмотреть, то в одной системе по СП484 может быть не больше 512 извещателей. Это ограничение общее для всех производителей. В Стрельце-ПРО может быть в сумме в одной системе до 1920 устройств, из которых 512 - извещатели. В 1920 устройств также входят до 127 ретрансляторов.
У ретранслятора тоже есть ограничение по количеству устройств, которые он может контролировать - 256 штук. То есть одновременно один ретранслятор может контролировать состояние до 256 извещателей, оповещателей, реле и прочего в сумме. Такого, чтобы один ретранслятор должен был такое количество контролировать, я не видел. Так что для нашей системы ограничение в 32 штуки неактуально.
РР-И-ПРО - это центральный контроллер в системах, которые делались в прошлые годы. Сейчас в качестве центральных приборов выгоднее применять Панели (-1, -2, -3). То есть, чтобы создать систему вам нужны:
- Панель
- ретрансляторы РР-ПРО
- извещатели автоматические и ручные (например, Аврора-Д-ПРО, ИПР-ПРО)
- исполнительные устройства (сирены, табло, речевые оповещатели)


[09.10.2021 22:17:16]
 SVC ® [08.10.2021 18:22:08]
Кстати, возвращаясь к теме того, что расширитель - это линия связи. В таком случае и КДЛ, например, - линия связи. Стало быть тоже один на 32 датчика по такой логике. Но так не делают. Потому что это все-таки прибор.
===================================================================
Можете пояснить, что считать линией связи в радиоканальной системе? И что такое "единичная неисправность" применительно к ней?


[11.10.2021 10:04:25]
 В своде правил все написано) Это "проводная, радиоканальная, оптическая или иная линия, расположенная вне корпусов технических средств пожарной автоматики, обеспечивающая взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики.."
Для радиоканала единичная неисправность - это, в первую очередь, наведенная на рабочую частоту помеха, которая препятствует доставке сигнала от одного компонента к другому. В Стрельце эта проблема решена за счет алгоритма защиты от помех. При необходимости устройства могут перестроиться на другой канал.
Дополнительная мера для повышения надежности - глобальный роуминг, то есть возможность для извещателей и других устройств перестроения на работу с любым ретранслятором в системе.


[11.10.2021 11:55:19]
 Alex116® "Можете пояснить, что считать линией связи в радиоканальной системе?"

Вот здесь обсуждали:
http://www.0-1.a100.nthosting.ru/dis...

Утверждают, что весь радиоэфир в целом, на всех частотах :)


[11.10.2021 21:52:38]
 SVC ® >> Для радиоканала единичная неисправность - это, в первую очередь, наведенная на рабочую частоту помеха, которая препятствует доставке сигнала от одного компонента к другому. В Стрельце эта проблема решена за счет алгоритма защиты от помех. При необходимости устройства могут перестроиться на другой канал.
--------------------------------------------------------------
Т.е. линия связи для радиоканала - это рабочая частота? А единичная неисправность - это невозможность прохождения полезного сигнала на какой-то частоте? Тут наверное сразу надо говорить о каком-то диапазоне частот, причем не понятно каком. Может оказаться так, что и другой канал окажется закрыт помехой? Вон там Болид-Рубеж предлагают считать весь радиоканал одним каналом. Как парировать такие претензии? И что говорить про совместное использование линий связи (т.е. диапазона частот) с другими системами?


[12.10.2021 8:13:19]
 Эти бы вопросы в Самом Своде правил, а не в беседах на форумах рассматривать ...
:(


[12.10.2021 9:38:03]
 Я предлагаю рассмотреть аналогию такую: есть провод он соединяет прибор с извещателем, в радиоканале такой же провод - это рабочая частота. Порвался провод в одно месте - система должна продолжать работать, в радиоканале то же самое - прервалась возможность работать на одной частоте - система не должна выйти из строя. Но проводов в кольцевой линии два, а каналов в радиосистеме шесть. Никто же не говорит, что проводной датчик должен продолжать работу, если обе линии прервались. Это уже не единичная, а множественная неисправность. То же и в радио. А еще в радио мало того, что каждый датчик условно вот этими шестью линиями к ретранслятору подключен, так еще этих ретрансляторов несколько штук. Так и парировать. Если бы такая логика не работала, то оборудование Стрельца нельзя было продавать в Европе, а оно продается да еще как. И все сертификаты, конечно, имеет.
Что касается трактовок, которые предлагают Болид-Рубеж, то это все вопросы бизнеса и конкурентной борьбы. Есть эксперты, которые выносят свои заключения, есть пожарные лаборатории, которые проверяют смонтированные системы, вот у них надо спрашивать. А они ничего против Стрельца не имеют, если понимают принцип работы.


[12.10.2021 12:01:01]
 SVC® "Есть эксперты, которые выносят свои заключения, есть пожарные лаборатории, которые проверяют ..."

И те и другие на основе действующих норм работают. Если в нормах не-пойми-что, то и от экспертов с лабораториями толку - никакого.


[12.10.2021 12:09:26]
 Уважаемый SVC, все у Вас звучит гладко.
Но вот Вам реальное предписание об устранении нарушений требований ПБ, выданное объекту школа с радио канальным оборудованием Стрелец-ПРО (АПС и СОУЭ) - "... кабельные линии и электропроводка СПЗ в здании не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону" п. 2 ст. 82 ФЗ-123
Регион - Москва.


[12.10.2021 12:25:38]
 Тов Жуков® "кабельные линии и электропроводка" никак не могут быть радиоканальной линией связи.


[12.10.2021 12:32:50]
 Когда расставляете ретрансляторы, надо еще учитывать препятствия в виде стен. Столкнулась недавно.
На объекте стены из железобетона. Максимальное количество стен, которое ретранслятор может пробить, если верить "замечательному" калькулятору от Аргуса - 2 шт.
Ставлю ретранслятор в коридор и получается, что зона покрытия помещение за стенкой + одна комната вправо/влево и того максимум 3 помещения.
+ МГЭ запросила программно-подтвержденный расчет зон покрытия для ретрансляторов. Вообще не представляю как такое можно программно смоделировать)


[12.10.2021 15:06:39]
 """Тов Жуков® "кабельные линии и электропроводка" никак не могут быть радиоканальной линией связи."""
Объясните это сотрудникам МЧС, выписавшим предписание.


[12.10.2021 15:20:10]
 >>кабельные линии и электропроводка СПЗ в здании не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону

Получается речь идет о линиях интерфейса и питания +12В для радиорасширителей


[12.10.2021 15:34:15]
 Тов Жуков®

Кроме того, "не обеспечивают работоспособность в условиях пожара" никак не может быть "при единичной неисправности линии связи".

Вы с этим предписанием вообще всё перепутали :)


[12.10.2021 15:56:42]
 dizel2012 """Получается речь идет о линиях интерфейса и питания +12В для радиорасширителей"""
Эти линии выполнены кабелем FRLSLTx. Речь в предписании идет именно о радио канале.

Рустам74"""Вы с этим предписанием вообще всё перепутали :)"""
Ничего не перепутал, читайте текст предписания внимательно. Про "единичную неисправность" сами выдумали?


[12.10.2021 16:01:19]
 Мало ли что кабель FRLSLTx. Этого недостаточно. А так же способами его прокладки. У Вас может кругом пластиковые дюбеля и пластиковые стяжки


[12.10.2021 16:28:59]
 """Мало ли что кабель FRLSLTx. Этого недостаточно. А так же способами его прокладки. У Вас может кругом пластиковые дюбеля и пластиковые стяжки""".
Нет. Все каналы, трубы - экопластовские, огнестойкие галоген фри, скобы оцинкованные, дюбеля стальные, короба HF и тд. Все по фен шую, ОКЛ. Речь в предписании идет именно о радио канале.


[12.10.2021 16:40:47]
 Оспаривайте тогда предписание


[13.10.2021 7:12:24]
 Тов Жуков® "Речь в предписании идет именно о радио канале."

В предписании и текст и ссылка на п.2 в котором именно "Кабельные линии и электропроводка". НЕ МОЖЕТ радиоканал быть ни кабельной линией, ни электропроводкой. Вы всё-таки всё путаете. :)


[13.10.2021 9:40:28]
 Доброе утро Челябинску.
Все-таки ничего не путаю. Это такой тонкий троллинг от МЧС радио канальных систем ПБ. Намек на то, что надо перейти на проводные (6 зданий как под копирку)
V o p r o s ®

[13.10.2021 9:53:05]
 А что, радиоканальные СПС запрещены нормами? Без огнестойкой кабельной линии радиоканал может перегореть??? )))


[13.10.2021 18:01:23]
 Что касается дальности связи, то лучше быть предупрежденным про свойства тех или иных материалов стен сразу, чем на объекте это узнать )) Железобетон, конечно, обладает меньшей пропускающей способностью, но таких объектов, где все стены из железобетона немного. Если у вас именно такой, то тут ничего не поделаешь, нужны ретрансляторы. Обычно же есть несущие стены из железобетона, а остальные из других материалов - гипс, пенобетон, кирпич. Там дальности намного лучше.
Если объект существует, то на нем можно кроме калькулятора произвести и замеры качества связи с помощью оборудования. Сегодня производили такой замер на жилом доме. Сигнал проходил сквозь два межэтажных перекрытия. Дальше не пошли, потому что и этого хватило.
Кроме калькулятора могу скинуть методику определения дальности связи, которая делалась как раз для МГЭ - с обоснованием и формулами, как положено. Напишите свою почту, пожалуйста.


[13.10.2021 18:08:45]
 Что касается предписаний, то тонкий троллинг, полунамеки и остроумные аллюзии к делу не пришьешь. Тут только грубый быт. Кабельные линии - это кабельные линии, у этого термина есть четкое определение. Так что, конечно, надо оспаривать. Опять же напишите почту, направлю вам письмо, которое на многие вопросы многих людей уже ответило. Может быть и вам поможет. Если не поможет, то оно уже будет базисом для ответа на вопросы проверяющих органов и, что самое главное, на вопросы к ним. Потому что они не могут просто сказать - "не положено", они должны мотивировать почему.


[14.10.2021 9:52:36]
 Тов Жуков
Мало ли что кабель FRLSLTx. Этого недостаточно. А так же способами его прокладки. У Вас может кругом пластиковые дюбеля и пластиковые стяжки".
Нет. Все каналы, трубы - экопластовские, огнестойкие галоген фри, скобы оцинкованные, дюбеля стальные, короба HF и тд. Все по фен шую, ОКЛ. Речь в предписании идет именно о радио канале.
Можете выложить всё предписание? пока что никто не увидел, что речь идёт о радиоканале - "... кабельные линии и электропроводка СПЗ в здании не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону" п. 2 ст. 82 ФЗ-123
опять возвращаясь к ОКЛ - это не только кабель -FRLS и всякие материалы (трубы экопластовские, огнестойкие галоген фри, скобы оцинкованные, дюбеля стальные, короба HF и тд). Это прежде всего то, что на них есть общий сертификат. И вот если он есть, то просто пишите в ответе на предписание "КАБЕЛЬНАЯ линия выполнена в соответствии...."


[14.10.2021 9:57:09]
 SVC ®
прошу выслать методику, калькулятор и письмо на zenitchik83@gmail.com