Венткамера в объеме чердака. К чему это приводит?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.09.2021 12:28:36]
 Уважаемые коллеги. И снова я обращаюсь к Вам, чтобы узнать Ваше мнение по одному важному для меня вопросу. На чердаке общественного здания предусмотрено помещение венткамеры. При этом на чердак ведет пожарная лестница типа П1 через люк размерами не менее 0,6 на 0,8 м. Соответствует ли такое решения (я про лестницу с люком) требованиям норм пожарной безопасности? Если покопаться в терминах и определениях (смотрим так же СП по общественным и жилым зданиям), то если в подобном объеме размещается оборудование, то это уже не чердак, а этаж технический, который при высоте более 1,8 м является этажом. Стало быть лестницу с нижележащего этажа надо организовать как-то иначе? Добавлять ли еще один этаж при определении числа этажей и этажности? Венткамера эта выделена перегородками, а покрытие совмещено с кровлей. Огнестойкость покрытия какая должна быть? Здание определено 2 степени огнестойкости класса С0.


[17.09.2021 13:31:45]
 необходимо выполнение путей эвакуации из помещения венткамеры (по 4.2.18; 4.2.19) и эвакуационного выхода с технического чердака через лестничную клетку, по СП 1.13130.2020 п. 4.2.12.
ограждение венткамеры по СП 7.13130.2013 п. 8.1.


[17.09.2021 13:59:47]
 А пункт 4.4.7 не подойдет? "Лестницы 3-го типа допускается предусматривать в качестве единственного пути эвакуации из одиночных технических помещений (части этажа выделенной глухими противопожарными перегородками не ниже 1-го типа) общей площадью (включая площадь коридоров) не более 300 м , размещенных не выше 2-го этажа и не выше 9 м с суммарным пребыванием не более 5 человек, а также в иных случаях, оговоренных в настоящем своде правил. В остальных случаях следует применять лестничные клетки".


[17.09.2021 15:05:44]
 Вполне подходит 4.4.7.


[17.09.2021 15:28:59]
 А пункт 4.4.7 не подойдет?
Нет,не подойдёт.Лестница П1 предназначена не для эвакуации, а для пожаротушения.
Лестница 3-го типа-это наружная лестница, она у вас есть?


[17.09.2021 15:51:06]
 Лестницы 3-го типа допускается предусматривать в качестве единственного пути эвакуации из одиночных технических помещений, ..., размещенных не выше 2-го этажа и не выше 9 м с суммарным пребыванием не более 5 человек.
подходит и для кинобудок в клубах и для венткамер на покрытии или в чердаке, при соблюдении указанных ограничений.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Венткамера в объеме чердака. К чему это приводит?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.