[04.08.2021 10:07:44]
 Здравствуйте. В СП 4 дано следующее определение "3.13. высотное стеллажное хранение: Хранение на стеллажах с высотой складирования свыше 5,5 м".
В СП 241 определено так "3.7 высота стеллажного хранения: Верхняя отметка хранящейся продукции от уровня пола."
Также в СП 4 сказано, что "6.3.7. Складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа."
Вопрос в следующем: данный пункт 6.3.7 говорит о том, что до нижней границы груза должно быть не более 5,5 м или до верхней?


[04.08.2021 10:42:03]
 до верхней


[04.08.2021 10:49:03]
 Но если высота самого стеллажа - 4 м. Сегодня лежит груз высотой 1м, и получается хранение не на высотных стеллажах. А завтра высотой 2 м, и уже высотное. Так получается?


[04.08.2021 13:18:53]
 а это уже называется обеспечение соблюдения проектных решений и это забота собственника. он должен понимать, что от этого зависит эффективность УПТ (если есть), СПС, наличие п/п стен, обеспечение эвакуации и т.д.


[04.08.2021 13:19:08]
 верно


[05.08.2021 9:05:16]
 dalexeus® "Сегодня лежит груз высотой 1м, и получается хранение не на высотных стеллажах. А завтра высотой 2 м, и уже высотное. Так получается?"

По аналогии с категорией помещения: положили муку и категория взрывоопасная "Б", положили гречку и категория помещения "В1", а положили цемент в мешках и категория "В3".


[05.08.2021 11:03:18]
 Кстати, помимо в самом складе, а также в некоторых высотных стеллажах, иногда устанавливаются линейные дымовые извещатели, на каждом ярусе.
(дымовые пожарные не подходят, на "потолках" стеллажей установлены длинные лампы по всему "коридору" стеллажей).


[15.09.2021 13:00:05]
 у меня еще вопрос, данный пункт 6.3.7 говорит о производственных зданиях или к складам это тоже относится?


[15.09.2021 13:31:32]
 morozofkk ® дословно ведь речь идет только о производственных зданиях. к тому же еще СП 56 говорит, что в соответствии с требованиями норм.документов по ПБ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Хранение продукции на высотных стеллажах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.