ГО и ЧС по радиоканалу Какое оборудование надо поставить?

[ГОЧС]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
oldneo ®

[16.07.2021 10:24:32]
 Задача получить по радиоканалу ГО и ЧС и передать его на оповещение СОУЭ. Надо всего лишь поставить розетку и охранку и от нее завести сигнал в СОУЭ.

Голову сломал, что применить. Какое оборудование надо поставить?

Приемник типа «Лира РП-248-1» не имеет выхода. Городить что-то типа РТС-2000 ОК/IP дорого и не к чему.

Что посоветуете.


[16.07.2021 10:26:38]
 Стрелец-Мониторинг?


[16.07.2021 11:33:33]
 А что за оборудование от Стрельца?


[16.07.2021 14:56:53]
 Вы сначала определитесь, кто вам по радиоканалу ГОиЧС передает оповещение. Если вы имеете ввиду пожарную часть - спросите у них, какой пульт они для этого используют. Под этот пульт и берите объектовый модуль.


[16.07.2021 15:12:33]
 Да молчат МЧС как рыба об лед. А мне сдавать надо.


[16.07.2021 21:53:07]
 ***«Лира РП-248-1»

Описание на сайте производителя:
Радиоприемник предназначен для использования в системах оповещения. Линейный выход радиоприёмника возможно использовать для трансляции сообщений оповещения на внутренние системы оповещения и эвакуации при пожаре III—V типов мест с массовым пребыванием людей.
Как он может использоваться для оповещения без выхода?

***Если вы имеете ввиду пожарную часть - спросите у них, какой пульт они для этого используют.
Пожарные части в нашей стране, оповещением не занимаются.


[16.07.2021 22:00:30]
 для экспертизы лет пять назад ничтоже сумняшеся в сжатые сроки (два дня) закладывал БПРИ от ижевского завода (производитель лиры), прописывал, что он по системе "радиус" принимает сигналы от МЧС и передает в СОУЭ. по факту эти системы тогда работали в 17, чтоли, регионах. в моем не работали, к сожалению, отдельный запрос делал. но эксперты приняли. на приемке потом краснел на вопрос "чо это за хня непонятная?"
В принципе сейчас везде должны работать П-166Ц БУУ-02, но лучше иметь подтверждающие ТУ от ГУ МЧС субьекта, поскольку у меня только пять фактически подтвержденных. опять же, им интернет обеспечить надо.
Рекомендую, если ГУ МЧС не отвечает на запрос от юрлица, отписать как физик в инет-приемную именно за подтверждением работоспособности П-166Ц БУУ-02 и плясать от ответа. если работник ответит со своей почты, то его и подергать на тему как они передадут, выбить официальное письмо и с ним работать. а то знаю я пару субьектов, где юрикам хрен ответят, если у вас копии со входящим нет. россия.


[16.07.2021 22:01:58]
 Ниже регулятора "Громкость" есть какое-то гнездо, похожее на линейный выход.


[16.07.2021 22:07:07]
 ***если ГУ МЧС не отвечает на запрос от юрлица
А что они будут вам отвечать, если вопросами оповещения МЧС в нашей стране не занимается? Может только на федеральном уровне.
Если где-то и есть то это скорее по старинке. За оповещение, П-166 и т.д. отвечают субъекты РФ.


[16.07.2021 22:30:28]
 (своими словами) ЛИРА РП-248-1 имеет возможность приема служебного сигнала по системе "радиус". система используется кроме МЧС редких субъектов еще и некоторыми ведомственными ЧОПами и техническими службами. 32, чтоли, несущих частоты, по командному сигналу от которых приемник переключается именно на прием с указанной частоты. правда, управляющая несущая частота настраивается на производстве... по крайней мере, с БПРИ точно, может у ЛИРЫ где-то и вручую подгоняется, но вряд ли, там три сильно разнесенные полосы. прием сигналов ГО ЧС в подобном формате (с приемника на посту дежурного) законен на многих объектах. другой вопрос, что "радиус" от МЧС мало где пашет. кстати, у ЛИРЫ, насколько помню, линейный выход есть. нет выхода сигнала управления, чтобы на СОУЭ сигнал включения трансляции подать. но если объект небольшой, не круглосуточной работы, то вариант приема сигналов ГО и ЧС именно через приемник вполне законен, и даже система "радиус" не обязательна. лень в пятницу пруфы искать, но я в защитных сооружениях лет десять такую лажу проектирую, проверял.


[16.07.2021 22:39:51]
 Prakt!k ® [16.07.2021 22:07:07]
>> ...вопросами оповещения МЧС в нашей стране не занимается...
простите, а вы из какой страны? насколько я помню, последние штук восемь ТУ на передачу сигнала ГО ЧС были именно от региональных управлений МЧС...


[16.07.2021 22:45:01]
 ***правда, управляющая несущая частота настраивается на производстве..
https://www.youtube.com/watch?v=RPuG...
Вот тут ребята рассказывают что программируют эти приемники.

***приемник переключается именно на прием с указанной частоты.
Управление с субтонами, используется в радиосвязи. Можно включать оповещение с любой УКВ-ЧМ переносной радиостанции. Надо только знать частоту на которую настроен приемник и частоту субтона.

***нет выхода сигнала управления, чтобы на СОУЭ сигнал включения трансляции подать.
Офигеть, сделали оповещение. Которое включить нельзя. Вывели-бы уж какой нибудь транзисторный ключ. С летектора поднесущей.


[16.07.2021 22:48:27]
 ***а вы из какой страны?
Из той-же :).
***были именно от региональных управлений МЧС...
Может быть ПФО? У них там советской власти нету :)?
Те что я видел, вопросами оповещения занимаются субъекты.


[16.07.2021 23:16:55]
 Куда скрылся ТС? Есть два насущных вопроса, на которые ответ должен только он знать.

1) Ему нужно реальное сопряжение объектовой СОУЭ с региональной СО или так чисто для галочки (судя по предложенному варианту розетки)
Если реальное то, какая может быть взаимосвязь между автономной радиорозеткой и РСО!?

2) Регион.
От региона зависит применять П166Ц или какой-нибудь IP/СПВ конвертер от Натекс.
Ну и всё это предусматривается не наитию проектанта, а строго по ТУ.


[17.07.2021 15:50:29]
 Ситуация такова, что нет вводных по что за оборудование рекомендованно МЧС и нет понятия какое оборудование будет на объекте (СОУЭ).
В этой замечательной ситуации нашелся выход, который возможно будет оптимальным.
Известно, что Стрелец Мониторинг в регионе есть и он одобрен МСЧ для применения.
Поэтому в проекте (благо он стадии П) применено:
Объектовая станция РСПИ «Стрелец мониторинг» исп 2 с
Модуль БСМС-VT исп.К.
Лира отпадает. С нее нет линейных выходов и кроме того, под нее надо быть уверен, ч то в регионе действует "Радиус".


[17.07.2021 16:26:50]
 ***Известно, что Стрелец Мониторинг в регионе есть и он одобрен МСЧ для применения.
Он везде есть, только вам он зачем? Мониторинг это не оповещение.


[17.07.2021 16:50:44]
 ***Лира отпадает. С нее нет линейных выходов и кроме того, под нее надо быть уверен, ч то в регионе действует "Радиус".
А зачем вообще спрашивали, если не уверены? Как можно проектировать незнамо что? ТЗ у вас вообще есть?


[19.07.2021 11:01:53]
 Попробуйте в ЕДДС(112) обратиться,сигналами ГОиЧС они занимаются,и у них далеко не стрелец)


[19.07.2021 11:05:07]
 ***Попробуйте в ЕДДС(112) обратиться,сигналами ГОиЧС они занимаются,и у них далеко не стрелец)
ЕДДС занимается муниципальным уровнем оповещения.


[19.07.2021 12:44:22]
 oldneo ®
1. Откуда взята информация, что ГОЧС Вам требуется вести в СОУЭ? Основание,
2. Запрашиваете ТУ на организацию сопряжения у тех, кто организовывает трансляцию и обеспечивает сопряжение ОСО с РАСЦО или чем там ещё, там всё-всё-всё будет расписано. Всё же зависит от города, где делается


[19.07.2021 14:48:05]
 oldneo ®
Ну вот и разобрались.

Prakt!k ®
Мониторинг это не оповещение, но если у МЧС стоит пульт Стрельца, то оповещение нужно делать через него. Другого способа вам не предоставят.


[19.07.2021 23:23:53]
 ***но если у МЧС стоит пульт Стрельца, то оповещение нужно делать через него.
Почитайте что такое "Стрелец _Мониторинг", и для чего он предназначен.

***Другого способа вам не предоставят.
Мне ничего и не надо, это я вам пытаюсь помочь понять.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ГОЧС]Тема: ГО и ЧС по радиоканалу Какое оборудование надо поставить?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.