Площадка перед наружной дверью должна ли иметь лестницу?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.07.2021 13:00:48]
 Уважаемые товарищи и господа доброго всем времени суток.
Возник вот такой вопрос.
Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) имеется площадка высота над тротуаром 20см. (выполнена по СП 1. и п. 4.7 СП 118.). Пожарный инспектор при проверке пишет перепад высот на пути эвакуации менее 0,45 м. выполнить не менее трех ступеней или пандус.

Правомерно ли его требование инспектора. Есть мнение, что это уже не путь эвакуации, да и зачем делать ступеньки по 7 см.

Подскажите как быть?


[08.07.2021 13:24:54]
 Как быть? Объяснить инспектору, что он не прав. Скажите ему, что это не пол и не путь эвакуации. Это наружа, где требование п. 4 3.5 не действует:

эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.


[08.07.2021 13:29:56]
 4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м
и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты
для специально оговоренных случаев.

у вас не пол и не путь эвакуации. Должна быть площадка шириной 1.5 ширины полотна двери и все.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Площадка перед наружной дверью должна ли иметь лестницу?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!