О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Балки, правильно ли понял?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.06.2021 14:59:55]
 https://pojproject-spb.ru/download/b...

Добрый день уважаемые.
Правильно ли я понял, что в моем случае можно ставить извещатели на перекрытие в ячейку, главное выдержать расстояния от балок 0,5 м?


[16.06.2021 15:02:00]
 на сколько выступают балки?


[16.06.2021 15:03:59]
 0,23 широкие, ну пусть на 0,25 и 110 тонкие

там подписано


[16.06.2021 15:55:06]
 До стены - 2,50. Балки - Менее 10 % - Как при плоском потолке.


[17.06.2021 8:12:21]
 СП484, п.6.6.36. - из него следует, что отступаем на не менее 0,50 м.
Таблица 5. если высота балок менее 10% высоты перекрытия (а она меньше), ИП размещаем "Как при плоском потолке".
А дальше надо посмотреть ширину ячейки. Размещение извещателя при ширине ячейки W ≤ 4D, где D - Высота балки - "На нижней плоскости балок". если больше, то "На потолке"


[17.06.2021 9:02:37]
 <<<<<<<<<<< Размещение извещателя при ширине ячейки W ≤ 4D, где D - Высота балки - "На нижней плоскости балок". если больше, то "На потолке"

я вот как бы про это и спрашивал )) правильно ли я поставил ))

сам отвечу - правильно ))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Балки, правильно ли понял?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail