Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Размещение пожарных извещателей в резервуаре хранения нефтепродуктов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.06.2021 14:53:34]
 Имеется терминал для хранения нефтепродуктов с резервуарами от 950 до 10000м3 в зависимости от технологического назначения. В резервуаре планируется хранить 2 типа нефтепродуктов с разной температурой воспламенения. Резервуары объемом 4900-10000м3 будут защищены АУПТ. Резервуары до 5000м3 тушатся мобильными средствами тушения или "ручным способом" (открытие арматуры подачи пены). Для запуска АУПТ планирую установить точечные тепловые извещатели (ИП101-07вт) в крышу резервуара.
При размещении точечных тепловых извещателей согласно СП, в моем случае я не прохожу по высоте установки (выше 9м). А по радиусу контроля у меня получается 19шт датчиков (Радиус зоны контроля, 2.8м).
С учетом того что у меня будет хранится 2 типа нефтепродуктов, то датчиков потребуется 38шт.

В рекомендациях Транснефти по расстановке датчиков в РД-2013.220.00-КТН-014-10 указана цифра 12,5м между датчиками.
Конечно второй вариант мне нравится больше, т.к. меньше бобышек для установки чувствительных элементов извещателя.

Вопрос:
1. По какой логической цепочке идти при расстановке датчиков для РВН. Верно ли применение СП 484 для резервуара?
2. Может есть какой-то интой документ регламентирующий установку извещателей?
3. Нужно ли дополнительно вокруг резервуара (по обвалованию)ставить датчики пламени, которые будут влиять на запуск АУПТ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Размещение пожарных извещателей в резервуаре хранения нефтепродуктов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.