 последняя В обсужденнии 0 реплик
TaShe ®

[11.06.2021 22:24:01]
 Здравствуйте.

Требуется сделать расчёт дымоудаления из цеха производства заготовок волоконных световодов.

В цеху происходит процесс плазмохимического осаждения стержней из кварцевого стекла (в закрытых установках) . Конечный продукт -оптоволокно.

Нигде не могу найти низшую теплоту сгорания ни кварца, ни оптоволокна.



[12.06.2021 17:34:09]
 Всегда считал, что кварц, как и песок, не горит.


[12.06.2021 17:44:27]
 Сам кремний, естественно, не горит.

Однако, недавно в Китае был взрыв на заводе по производству поликремния.

Уверены, что других соединений там нет?


[12.06.2021 18:10:06]
 Из задания технолога:отходы технологического процесса:хлор,хлороводород, мелкодисперсный порошок диоксида кремния отводятся от установок в скрубер по воздуховодам. На случай внезапного выброса хлора и галогенидов я делаю аварийную вентиляцию.
Есть ещё станки для обработки стекла пламенем водородно-кислородной горелки- отходы конденсат мелкодисперсной кварцевой пыли.


[12.06.2021 18:27:16]
 На выходе хлор и соляная кислота.

А на входе и в промежуточных реакциях?


[12.06.2021 18:47:41]
 Вот, что дали технологи по основным установкам.
1.Технологический процесс: плазмохимическое осаждение на стержень из кварцевого стекла слоев кварцевого стекла, легированного фтором. Процесс происходит в закрытой камере.
Используемые материалы: тетрахлорид кремния, тетрафторид углерода.
Технологическое газы: кислород – 20 л/мин, 2 бар, азот – 120 л/мин, 5 бар и 2 бар.
2. Технологический процесс: плазмохимическое осаждение на внутреннюю поверхностьтрубки кварцевого стекла слоев кварцевого стекла, легированного фосфором.
Используемые материалы: тетрахлорид кремния, оксихлорид фосфора.
Технологическое газы: кислород – 1 л/мин, 2 бар, азот – 10 л/мин, 5 бар и 2 бар.


[12.06.2021 19:25:46]
 Вроде по отдельности они негорючи, но вот в смеси?

Азот ведь в таком количестве зачем-то нужен. Прекратится подача азота - это всё не взорвется?


[12.06.2021 19:26:12]
 Кислород - не горючий газ.
Азот тоже не горит.

Остальные вещества больше токсичные, чем горючие.



[13.06.2021 4:38:39]
 Это вещества в технологическом процессе. Необходимо определить наличие и химический состав тары, гидравлики, футеровки, транспорта.

Взрыв может спровоцировать высокое содержание кислорода, но к категории это никак не относится


[13.06.2021 9:18:39]
 Может быть, действительно, узнать у технолога в какой таре заготовки волоконных световодов переносят на 2-ой этаж для проверки их характеристик. И принять низшую теплоту сгорания материала тары.


[13.06.2021 11:47:18]
 Непонятно, что Вы проектируете.
В одном случае пишите
Требуется сделать расчёт дымоудаления
В другом случае
На случай внезапного выброса хлора и галогенидов я делаю аварийную вентиляцию.

Так и методики расчета разные должны быть. Как бы разные системы


[13.06.2021 12:06:33]
 Дымоудаление-по СП 13130 Из каждого производственного и складского помещения кат.В3 с постоянными рабочими местами в зданиях 1-4 степени огнестойкости.
А аварийную вентиляцию из нижней зоны по заданию технолога для "случая внезапного выброса в помещение хлора и галогенидов"


[13.06.2021 12:11:37]
 Т.е у Вас датчики должны быть на хлор и еще на что-то.
Соответственно аварийной вентиляцией вы ограничиваете концентрацию хлора в помещении.
Это я вспоминаю опасные факторы пожара, там насколько помню присутствовал хлороводород


[13.06.2021 12:20:47]
 Для некоторых веществ и да же производств можно найти низшую теплоту сгорания в пособиях или другой литературе по расчету пожарного риска.
А вобще ув. гешан часто говорил, если не знаешь какая низшая теплота сгорания принимай 42МДж/кг


[13.06.2021 12:25:28]
 Вот здесь много всего
https://www.proektant.org/arh/1387.h...
Но вроде по производствам больше здесь
http://firesafetyblog.ru/wp-content/...


[13.06.2021 13:06:32]
 У меня цех категории В3. Где нибудь есть данные по максимальной низшей теплоте сгорания для помещений этой категории?


[13.06.2021 14:09:48]
 Так кто-то считал категорию. Возьмите данные из расчета категории пожарной опасности


[13.06.2021 14:56:10]
 е могу найти низшую теплоту сгорания ни кварца, ни оптоволокна.=TaShe ®
Не можете найтипотому, что не существует справочников негорючих веществ. Квац и стекло - негорючие вещества. Теплота сгорания=0.
Тетрахлорид кремния, оксихлорид фосфора и тетрафторид углерода- тоже негорючие.
Есть ещё станки для обработки стекла пламенем водородно-кислородной горелки-значит имеется водород.


[14.06.2021 17:57:07]
 А если станки с водородо-кислородными горелками, то категория Г)))


[14.06.2021 21:26:54]
 Надои последовательно считать категорию от А к Д.


[14.06.2021 21:54:12]
 только при проверке на категорию В1-В4 горючие газы в помещении не учитываются

Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
7. К категориям В1-В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.


[15.06.2021 6:48:45]
 Сам кремний, естественно, не горит.=Georg ®
Кремний как раз горит и взрывается в виде аэрозоля, не горит оксид кремния, т.е кварцевый песок, кварц.


[15.06.2021 6:53:04]
 только при проверке на категорию В1-В4 горючие газы в помещении не учитываются

Это не так! Если на объекте имеются условия, при которых газ может гореть факелом, т.е без взрыва, то теплоту сгорания газа следует учитывать.


[15.06.2021 8:17:29]
 
Цитата
Это не так! Если на объекте имеются условия, при которых газ может гореть факелом, т.е без взрыва, то теплоту сгорания газа следует учитывать.
--Конец цитаты------
я всего лишь дал ссылку на ч. 7 ст. 27 ФЗ-123...
там и ЛВЖ не учтены, кстати...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Низшая теплота сгорания кварца      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.