Расстановка ИП для реализации алгоритма С - кто как делает?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.06.2021 13:56:53]
 Поделитесь опытом по расстановке ИП для реализации алгоритма С в больших помещениях сложной формы.
Пока я нашёл две методики, но обе меня не устраивают.
1. ставим 2 рядом (я просто очертил круг не 6400, а 6200, это позволит сыграть немного при монтаже). но при таком раскладе втюхиваем максимум ИП в помещение. кроме того, не выполняем рекомендацию СП 484 6.6.5 "... При контроле каждой точки двумя ИП их размещение рекомендуется осуществлять на максимально возможном расстоянии друг от друга..."
2. очерчиваем круг 6400 и начинаем расстановку ИП с одного угла. Затем начинаем расстановку с другого угла (с того, где самое "бестолковое" покрытие 1-го ИП). В итоге, у нас вроде бы всё хорошо: и ИП меньше, и расстояния большие. Но выглядит это просто МЕГОТРЕШОВО, да монтажник в обморок упадёт с высоты 2+ метров, если на стремянке в проект посмотрит.
Есть ещё варианты?


[11.06.2021 14:04:35]
 2


[11.06.2021 14:47:44]
 создавал пост в надежде увидеть 3.


[11.06.2021 17:02:21]
 Расставляете так, как ставили ранее через 4,5 метра. Далее посмотреть где остались участки без двойного покрытия и добавить. Готово.


[11.06.2021 22:44:23]
 adgernaut, ну, если придираться, то как раньше в больших помещениях не выгодно - слишком много перехлёстов будет. и даже если сделать так, как вы сказали, то получится опять же по 2 ИП рядом.


[11.06.2021 23:15:28]
 >>и даже если сделать так, как вы сказали, то получится опять же по 2 ИП рядом.<<

Вовсе нет. Если два ИП рядом ставить, то по сетке в 9 метров. Если ставить через 4,5 метра, то по углам и около стен нужно добавлять. Но да, в таком случае извещателей надо чуточку больше, чем при установке "яйцами".


[13.06.2021 8:36:54]
 >>>я просто очертил круг не 6400, а 6200, это позволит сыграть немного при монтаже

Без сокращения радиусов позволяет сыграть при монтаже п.5.22:
"Численные значения, регламентируемые в настоящем своде правил, могут быть увеличены, но не более чем на 5%".


[17.06.2021 19:18:01]
 puzzle, стараюсь не трогать этот запас, так как электрики своими светильниками всю малину могут испортить. сейчас уже не так, как раньше, но всё равно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстановка ИП для реализации алгоритма С - кто как делает?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.