По какой таблице СП 4.123130.2013 определять расстояние между АБК и производственным зданием

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Асашай ®

[10.06.2021 16:15:39]
 4.3. Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными

(в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в

соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4-4.13.

Противопожарные расстояния от указанных зданий, сооружений до зданий, сооружений

производственного и складского назначения следует принимать по таблице 1, если иное не

предусмотрено настоящим сводом правил и другими нормативными документами, содержащими

требования пожарной безопасности.


[10.06.2021 16:16:05]
 не то написал. Вот мой вопрос:

По какой таблице СП 4.123130.2013 следует определять противопожарное расстояние между АБК и производственным зданием на территории производственного объекта?
Как возможно сократить требуемое противопожарное расстояние?


[10.06.2021 16:37:29]
 я склоняюсь к тому, что все указано в п. 4.3 СП 4.13130.2013 (там и ссылка на табл. 1 и на расчеты).
Табл. 3, пп. 6.1.3, 6.1.5 СП 4.13130.2013 применить невозможно, т.к. АБК не категорируется.
П. 4.6 также нельзя применить из-за его области применения по п. 4.3 (4.3. Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными
(в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в
соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4-4.13)


[11.06.2021 6:59:16]
 Вроде было разъяснительное письмо на эту тему.
Но, на мой взгляд:
1. АБК не является жилым либо общественным зданием.
2. АБК находится на территории производственного предприятия, поэтому по п.6.1.2 "Расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на
территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3".
Заметьте, что в указанном пункте нет упоминания про категорию здания. Категория появляется позже в самой таблице (и только в одной клетке). Если принять расстояние 9 метров, то остаемся в нормативном поле.

Как уменьшить это расстояние? Применить какое-нибудь хитрожопое наименование "Технический корпус со встроенными бытовыми помещениями". И присвоить ему категорию Д.


[11.06.2021 8:44:34]
 Думаю, что в п. 4.3 есть ответ на мой вопрос - смотрим по табл. 1 или делаем расчёт


[11.06.2021 17:33:48]
 В пункте 4.3 требования к зданиям (в том числе производственным и складским), размещенным не на производственной территории.
А в п.6.1.2 требования к зданиями и сооружениями (далее - здания) на
территории производственных объектов.
Ваше здание где находится?


[11.06.2021 19:51:24]
 
Цитата
В пункте 4.3 требования к зданиям (в том числе производственным и складским), размещенным не на производственной территории.
А в п.6.1.2 требования к зданиями и сооружениями (далее - здания) на
территории производственных объектов.
Ваше здание где находится?
--Конец цитаты------

1. в п. 4.3 СП 4.13130.2013 не сказано, что он не распространяется на территорию производственных объектов. Более того, в п. 4.3 как раз сказано про расстояния между административными, бытовыми, складскими и производственными зданиями.
2. в табл. 3 СП 4.13130.2013 зачем-то в самую нужную ячейку вписали категории зданий. Как известно, у здания АБК не может быть категории, т.е. воспользоваться табл. 3 я не могу.

Мои здания АБК и производства находятся на территории производственного объекта


[16.06.2021 12:29:05]
 Так ведь особо то ничего и не поменялось со времен СНиП "Ген.планы промышленных предприятий". Всегда применяли расстояния сначала по этому СНиПу, потом по СП. Подход то не изменился, расстояния остались те же.
Это как с расстоянием от стен до проездов ... всегда нормировалось только для Ф1-4 (и частично для установок), но почему то в 09г решили (или забыли) изменить требование, сейчас снова вернулись к исходному положению


[16.06.2021 12:33:19]
 Я имею в виду, что расстояния лично я всегда беру по табл.3. Табл.1 применяю, когда территория с Ф5 граничит с объектами на смежной территории.
Это мое личное мнение


[16.06.2021 12:51:14]
 
Цитата
Я имею в виду, что расстояния лично я всегда беру по табл.3. Табл.1 применяю, когда территория с Ф5 граничит с объектами на смежной территории.
Это мое личное мнение
--Конец цитаты------

так как я могу определить расстояние по табл. 3 от АБК до производственного здания, если в самой нужной ячейке табл. 3 указаны только категорируемые здания??? АБК не имеет категории!


[16.06.2021 13:28:14]
 по табл. 1, далее..
- допускается уменьшать на 20% между Ф1,2,3,4,5 (п.4.5) при кровли НГ и отсутствии окон
- допускается уменьшать на 50% между Ф1,2,3,4,5 (п.4.6) при оборудовании АУПТ


[16.06.2021 13:33:14]
 4.3. Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными
(в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в
соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4-4.13.


к производственным зданиям пп. 4.5-4.6 не относятся


[16.06.2021 13:53:16]
 я согласен с Крюгером и беру тоже 9м. Обоснование? - размещение на территории Ф5


[16.06.2021 14:23:23]
 к производственным зданиям пп. 4.5-4.6 не относятся
это общие требования.. сократил для понимания

4. Общие требования пожарной безопасности
4.5. Противопожарные расстояния от общественных зданий, до других зданий допускается уменьшать на 20% по отношению к значениям, указанным в таблице 1.
4.6. Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения.


[16.06.2021 14:24:57]
 4.3. Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между ЖИЛЫМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ
(в том числе АДМИНИСТРАТИВНЫМИ, БЫТОВЫМИ) зданиями и сооружениями следует принимать в
соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4-4.13.

и где здесь указаны производственные и складские здания?


[16.06.2021 14:59:15]
 Асашай, помимо текста в абзаце есть и таблица, в которой приведены Ф5, на норму нужно под разным углом смотреть


[16.06.2021 15:10:36]
 зачем мне таблица, если выше таблицы черным по белому написано, что пункты 4.4-4.13 применяются только к жилым, общественным
(в том числе административным, бытовым) зданиям?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: По какой таблице СП 4.123130.2013 определять расстояние между АБК и производственным зданием      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.