резервирование RS-485

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.06.2021 9:37:11]
 Простите за глупый вопрос ))
Делаю объект, двух кдл в сириусе не хватает, ставлю оставшиеся кдл в ШПС-24.
Мне до него две линии интерфейса тащить? Он в метре от сириуса стоит.
А как тащить? По другой стене? ))


[10.06.2021 11:04:50]
 Нужно уточнение, какую нормативную базу выбрали?
- да, две линии интерфейса тащить.
В болидовских мануалах тоже две линии. http://prntscr.com/151z2be

Как тащить регламентируется наверное только в СП6 http://prntscr.com/151z7c6
В двух разных кабель-каналах например.


[10.06.2021 11:11:00]
 Жесть короче и бред.
Спасибо что не оставили без ответа.


[10.06.2021 11:21:57]
 Кстати не забудьте про С2000-БКИ, если у Вас более 2 ЗКПС. Вроде по слухам Сириус не умеет более двух ЗКПС отображать.


[10.06.2021 11:33:04]
 А откуда слухи?
Я только с утра сегодня звонил им в техподдержку спрашивал зачем они везде в презентах БКИ показывают.

Мне ответили что чисто для примера.

Я тогда спросил - может ли с помощью сириуса сделать так:
несколько помещений в одном ЗКПС
присвоить каждому помещению свой раздел, а ЗКПС это группа этих разделов.
Сможет ли сириус на своем экране при получении какого либо сигнала отобразить:
ЗКПС № 1, помещение кладовой

мне ответили что да.

или Вы имеете ввиду одновременное отображение?
так там наверняка листинг есть, так же как и с2000м


[10.06.2021 14:18:32]
 
Цитата kazakru
Я тогда спросил - может ли с помощью сириуса сделать так:
несколько помещений в одном ЗКПС
присвоить каждому помещению свой раздел, а ЗКПС это группа этих разделов.
Сможет ли сириус на своем экране при получении какого либо сигнала отобразить:
ЗКПС № 1, помещение кладовой
--Конец цитаты------
Я именно так пока планирую делать (когда много небольших помещений) - ЗКПС будет группой (только не разделов, а "зон" для Сириуса), а отдельные помещения - зонами (Болидовскими, т.е. разделами), и именно они будут на БКИ.
Т.е. ЗКПС нужна для правильной организации расстановки извещателей, изоляторов и т.п., а на БКИ она не нужна и выводить группу, скорее всего, не буду.
А насчет экрана - я исхожу из того, что информация на экране пользователю не интересна, для него ВСЕГДА есть БИ.

Хотя листинг там, конечно, есть.


[10.06.2021 14:51:18]
 Когда новые сообщения валятся друг за другом каждую секунду, листингом пользоваться практически невозможно ...


[10.06.2021 16:10:45]
 у меня объекты не такие большие, что бы было хотя б два извещения одновременно
может при пусконаладке и были бы полезны БИ, но это проблема монтажников, пусть с собой приносят

у меня социалка, там экономия нужна, к тому же лично мне по 200 мА с каждого БИ только лишний гемор с поиском БРП


[10.06.2021 17:43:57]
 Я вот ни как не пойму, зачем Вы пытаетесь ЗКПС отобразить на экране, или на БКИ тут кто-то предлагает расписывать, зачем дежурному или эксплуатации нужна эта информация. ЗКПС нужна только ПРОЕКТИРОВЩИКУ, чтобы правильно разбить помещения на участки защищённые от КЗ или в безадресной системе просчитать количество шлейфов.


[10.06.2021 17:50:43]
 Alendi ® зря вы так что нужно только проектировщику:

6.1.4 Сбор, обработка и ПРЕДСТАВЛЕНИЕ информации ДЕЖУРНОМУ ПЕРСОНАЛУ, а также формирование необходимых сигналов управления в СПА и для инженерных систем объекта должны осуществляться ППКП или ППКУП, которые следует выбирать исходя из задач по защите и характеристик конкретного объекта (объектов), а также посредством формирования ЗКПС.

6.3.1 Деление объекта на ЗКПС должно проводиться для целей ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сигналов управления СПА, инженерным и технологическим оборудованием, а также для минимизации последствий при возникновении единичной неисправности линий связи СПС.


[10.06.2021 18:16:22]
 Вы это выдрали из СП 484? Так оно для ПРЕКТИРОВЩИКОВ ну и ещё для монтажников. Для людей на объекте эта инфа не нужна, им нужно только место где сработало, что бы проверить ПОМЕЩЕНИЯ, ЗКПС им никуда не впивается и для них ничего не меняет. Ещё раз ЗКПС нужно отобразить только в ПРОЕКТЕ, что бы обосновать разделения линий на участки защиты кз/шлейфа всё. Для дежурного/эксплуатационного персонала действует ППР 1479 п. 10. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.