электропитание (СП5 vs СП484,485,486)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.06.2021 9:03:36]
 Добрый день!
В СП5 был такой раздел "15 электропитание...", в новых СП я его не нахожу. Сам СП5 мы уже знаем что отменен. Так чем руководствоваться и на что теперь ссылаться для определения категорий и емкости АКБ?


[09.06.2021 9:05:12]
 см. http://0-1.ru/discuss/?id=42580


[09.06.2021 9:18:16]
 На сегодняшний день СП6.13130.2021 не включен в реестр документов к 384-ФЗ и 123-ФЗ.
Хотелось бы, чтобы его все-таки довели до ума перед включением
Но это похоже нереально.
Тем не менее пока он не нормативен.
Остается руководствоваться таблицей 6.1 СП256.1325800.2016
А про тревожным режим вобще ничего не написано.
И то данный СП касается только жилых и общественных зданий.
При этом еще 28 мая вышел новый документ, который меня еще больше запутал


[09.06.2021 9:21:10]
 Постановление №815
http://publication.pravo.gov.ru/Docu...
Там как я понял обязателен к исполнению только 10 раздел СП256.1325800.2016.
Для чего делались приказы Росстандарта вобще непонятно


[09.06.2021 9:26:56]
 20 апреля радостно доложили, что включили наши СП в перечень
https://docs.cntd.ru/document/564577...
А уже 28 мая постановление правительства где наши СП отсутствуют


[09.06.2021 9:28:15]
 Все понял. Одно на обязательной основе. Другое на добровольной основе


[09.06.2021 9:48:16]
 >Остается руководствоваться таблицей 6.1 СП256.1325800.2016

Она есть только в добровольном перечне, который используется при новом строительстве и реконструкции.

Для существующих зданий - обязательный перечень и перечень к 123-ФЗ.


[09.06.2021 9:56:14]
 В перечне к 123-ФЗ есть СП5
https://docs.cntd.ru/document/565314...
Т.е. хотите сказать использовать для действующих зданий?
А куда девать приказ за подписью министра МЧС об отмене СП5?


[09.06.2021 10:09:00]
 >Т.е. хотите сказать использовать для действующих зданий?
А куда девать приказ за подписью министра МЧС об отмене СП5?

Уже много раз приводил количество отмененных документов в перечне к 123-ФЗ. Отмена свода правил, стандарта - это для военных и других перечисленных в ст. 5 закона "О техническом регулировании". Для тех, кто ракетные шахты не проектирует - перечни к техническим регламентам.


[09.06.2021 10:12:11]
 На сегодняшний день СП6.13130.2021 не включен в реестр документов к 384-ФЗ и 123-ФЗ.

так сейчас же действует СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" он в добровольных к 123 ФЗ и 384 ФЗ

сп6 от 21 года начнет действовать в 06.10.2021...ну так консультант выдает
в СП 6 системы противопожарной защиты как были первой категорией надежности электроснабжения так ей и остались


[09.06.2021 10:19:50]
 Согласен.
4.1 Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, которые относятся к III категории надежности электроснабжения.
4.2 В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания.
Вобщем на 24 часа работы расчет обязателен для III категории надежности электроснабжения здания
При II категории надежности электроснабжения здания аккумуляторов должно хватать на 1 час работы.
Это согласно действующих норм


[09.06.2021 10:23:58]
 Откровенно говоря зачем считать плюс 1 час или 3 часа в режиме "Пожар" никогда не понимал. К этому времени электричество как бы появлялось


[09.06.2021 11:04:14]
 dizel2012®

Ну а например вариант считать 23ч в дежурном и 1ч в тревоге - устраивает с точки зрения логики? :)


[09.06.2021 11:09:05]
 Здесь может быть какая ситуация.
Электричество отключили. Скажем нет 12 часов его и возникает пожар.
Да, тогда токопотребление системы увеличивается и она работает на аккумуляторах.
Так что Вы наверно правы 23 часа +1 час в режиме "Пожар" это логично


[09.06.2021 11:12:11]
 С другой стороны может быть есть указание где-то, что при пожаре необходимо отключить электричество в здании. Но опять же противопожарная автоматика должна запитываться по 1-й категории электроснабжения, т.е. автомат и ввод на пожарные приборы должен продолжать работать, когда другие электроприемники отключены


[09.06.2021 16:48:46]
 "может быть есть указание где-то, что при пожаре необходимо отключить электричество в здании." где такое указание может быть? например в больницах реанимации наоборот должны продолжать работать даже при пожаре..
а если дана команда обесточить здание для тушения рукавами, так и для СПЗ должно 220 отключаться чтобы пожарных не долбануло и работать ТОЛЬКО ОТ АККУМУЛЯТОРОВ..


[09.06.2021 18:31:20]
 что Вам мешает заложить 24+1? экономически невыгодно? да, возможно (если не приплетут закон о стандартизации) с Вас никто этого и не потребует. стоит ли рисковать жизнями людей и сохранностью материальных ценностей?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: электропитание (СП5 vs СП484,485,486)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.