Расстояние опознания знаков ПБ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.05.2021 8:08:02]
 Коллеги, здравствуйте.
Кто-нибудь знает каким образом определять расстояние опознания знаков ПБ, от которого зависит размер самого знака ПБ?
Ведь этот параметр зависит от места размещения знака ПБ (в административном здании, производственном цехе, на открытой местности), а также от особенностей каждого человека.
Неправильно же устанавливать знаки ПБ одинаковых размеров в административном здании и на открытой местности (для ИПР около резервуарного парка, например).
Как же обосновать размеры знаков ПБ?


[04.05.2021 8:26:18]
 ГОСТ 12.4.026-2015. Там есть определение размеров знаков от расстояния.


[04.05.2021 11:22:39]
 Я знаю где эта зависимость. Вопрос в определении расстояния. В резервуарном парке повесят знак 150х150, который не видно будет издалека. Как обосновать расстояние, с которого знак должен быть виден?


[04.05.2021 15:43:24]
 Surveyor Andrey ® ГОСТ 12.4.026-2015 подраздел 6.3.4 "Размеры основных знаков безопасности". В таблице три виды знаков, их размер и расстояние опознания. Кроме того, есть прямая зависимость от уровня освещённости и исполнения знака (п.6.3.4.3 - размер 125% для световозвращающих и фотолюминесцентных; п.6.3.4.4 - для знаков с внешним или внутренним электрическим освещением размер может быть уменьшен в 2 раза). На особенности каждого человека поправка не делается.
Если непосредственно у Вас на объекте у людей проблемы со зрением, то подходите опытным путём (как тут ещё ответить, если Вы хотите учесть особенности КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА).


[05.05.2021 6:34:15]
 Неужели я так непонятно пишу? Или все же не во мне дело?
В третий раз спрашиваю.
Чтобы определить размеры знаков нужно определить расстояние опознания. Проектировщик предусматривает знаки в проекте. Как он должен определить расстояние опознания знака, чтобы подобрать размеры знака? По своему усмотрению? Один принял, что знак нужно опознать с 5 метров и поставил знак 150х150, другой подумал, что 5 метров мало, нужно с 15 метров опознавать и поставил знак 400х400. Проверяющий решил, что знак нужно опознать с 25 метров и думает, что нужно ставить знак 650х650.
Как же обосновать размеры знаков ПБ?
Хотя видать об этом никто и не думает, прилепили бумажку со знаком и все.


[05.05.2021 6:48:04]
 На то он и проектировщик. Он же как-то категории или степень огнестойкости определяет. С расстояниями тоже разберется. Десятки лет именно так и было. Что теперь изменилось?

===Проверяющий решил, что знак нужно опознать с 25 метров и думает, что нужно ставить знак 650х650. ===
Если он так решил, то обязательно напишет обоснование в акте. Вы можете с этим не согласиться и оспорить выводы проверяющего.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстояние опознания знаков ПБ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.