Защита ромбовидного листа перекрытия

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.04.2021 11:38:07]
 Добрый день!
Помогите разобраться пожалуйста. Присылает клиент вот такое:

"Прошу предоставить решение по огнезащите перекрытия.

Здание представляет собой стальной каркас с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей.
Степень огнестойкости - IV

Перекрытие пола второго этажа выполнено из стального каркаса с настилом из стального листа 5мм с ромбовидным рифлением. Снизу стальной лист ни чем не закрыт.

Необходимо обеспечить для стального листа REI-15. Предполагается что данным решением мы защищаем перекрытие от пожара на 1-м этаже для возможности эвакуации со второго."

Как быть, что делать с листом? Полагаю, что лист и есть как перекрытие и сверху по нему будут ходить люди.
По идее надо покрыть еще балки перекрытия.


[29.04.2021 13:11:40]
 Если больше ни на что не влияет перевидите в V степень.


[29.04.2021 13:53:44]
 Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) установлен R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что их предел огнестойкости по результатам испытаний или расчетов составляет R 8 и более, либо независимо от их фактического предела огнестойкости, если их приведенная толщина металла в соответствии с ГОСТ Р 53295 составляет не менее 4,0 мм. Для структурных конструкций (ферм, структурных колонн и т.д.) оценивается на огнестойкость каждый элемент этих конструкций. В случае если один или несколько элементов структурных конструкций не удовлетворяют вышеуказанным условиям, допускается производить огнезащитную обработку только для данного элемента (элементов) до предела огнестойкости не менее R 8, включая узлы его крепления и сочленения с другими элементами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Защита ромбовидного листа перекрытия      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.