Расстояние от потолка до настенного оповещателя

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ifa ®

[27.04.2021 19:48:35]
 Ув. коллеги!
Может кто сталкивался с вопросам - … расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. От бетонного потолка соблюдается, а от подвесного нет. Надо ли от подвесного потолка делать 150 мм?


[28.04.2021 7:11:35]
 Много раз сталкивались. По логике вещей - не надо, по букве требований - надо. Решение - применять "не настенные оповещатели". Например у Рокота есть "Угловая акустическая система" - ставится в угол потолка и стены и формально под п.4.4 СП3 не подпадает. :)
Наверно, это единственное решение для модульных зданий, где до потолка меньше 2,2м, а сам потолок не пригоден для установки потолочных оповещателей.


[28.04.2021 19:59:38]
 Вопрос наверное можно поставить проще - считать подвесной потолок потолком или нет? Сейчас уже трудно представить коридор здания без подв. потолков. Неужели нет разъяснительного письма на эту тему?


[29.04.2021 7:32:09]
 Перекрытием - не считать. Потолком - считать.


[29.04.2021 10:50:02]
 Рустам, спасибо за участие. Есть какие-то разъяснения?


[29.04.2021 11:38:08]
 Рустам74 ®, угловые очень специфичны, потолочные - наше всё в таких местах


[29.04.2021 11:43:06]
 Раньше от ВНИИПО было вот такое разъяснение:
"В помещениях высотой менее 2,45 м настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляло не менее 0,15 м."

Прямо противоречило тексту СП3. Сейчас все разъяснения с сайта ВНИИПО куда-то исчезли.


[29.04.2021 11:49:40]
 Не пугайте людей, все на месте.
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...


[29.04.2021 12:19:08]
 Они сайт транлитерировали?

Раньше было
http://www.vniipo.ru/question-answer/

а теперь стало
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/


[29.04.2021 13:06:10]
 
Цитата uzdp 29.04.2021 11:38:08
потолочные - наше всё в таких местах
--Конец цитаты------
в каких - таких?


[29.04.2021 15:01:29]
 Для Рустам74! Вот оно импортозамещение в действии)))


[29.04.2021 15:23:25]
 dizel2012®

Слова-то наши, отечественные, а буквы в этих словах всё равно импортные на сайте ВНИИПО. Впрочем, в импортозамещении у нас везде все поступают именно так ...


[29.04.2021 19:19:07]
 К сожалению, нигде нет разъяснения, считать подвесной потолок потолком или нет.


[29.04.2021 20:15:13]
 Я никак не могу понять - в чем проблема?
Почему нельзя выдержать 150 мм до подвесного потолка?
Цитата ifa 29.04.2021 19:19:07
К сожалению, нигде нет разъяснения, считать подвесной потолок потолком или нет.
--Конец цитаты------
нет, можете не искать.


[29.04.2021 21:42:16]
 В самом названии ответ видимо не кроется


[29.04.2021 22:00:01]
 Если это мне и если это вопрос - то нет, не кроется.
Варианты:
1) смонтировали вплотную к потолку, кто-то сделал замечание, переделывать не хочется;
2) низкое помещение, если выдержать 0,15 от потолка - будет меньше 2,3 от пола.
так в чем именно проблема?


[30.04.2021 7:05:17]
 Нина®

dizel2012® имел в виду, что "зелёный слон" и "умный слон"- это разновидности слонов, а "подвесной потолок" и "шикарный потолок" - разновидности потолков.


[30.04.2021 7:57:57]
 >>считать подвесной потолок потолком или нет.

Считать https://prnt.sc/12acty2


[30.04.2021 8:17:19]
 Да, спасибо, Александр, я помню что где-то было.
Больше имелось в виду - автор не найдет подтверждения того, что подвесной потолок можно НЕ считать потолком (в том числе и шикарный :).


[30.04.2021 8:50:26]
 Первопричина требований про 150мм до потолка вытекает не из особенностей распространения звукового поля, а из более простой и банальной причины: чтобы случайно не наткнуться в штробу электриков.
Это почему-то в нормах никак не поясняется.




[30.04.2021 9:57:20]
 Тоже был в этом уверен. Кажется это был СНиП Электротехнические устройства. Когда получил это письмо и дополнительно переговорил с исполнителем по телефону, смирился с тем, что "фальшпотолок", "фальшивый потолок", "не настоящий потолок" - это тоже разновидности потолков.


[01.05.2021 9:29:26]
 Cпасибо всем за участие!
  Дискусия закрыта