Нужно ли менять существующую АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.01.2021 14:55:08]
 Здравствуйте!
Прошу проконсультировать, что следует делать.
Имелось производство комбикорма - небольшой цех. В здании цеха была смонтирована пожарная сигнализация в обычном исполнении. Для нужд производства закупили парогенератор, что повлекло за собой регистрацию особоопасного производственного объекта. Дла подготовки документов по регистрации заказали оценку категорий помещений в Ипл. Получили справку, что категории помещений - Б, класс по ПУЭ - В-II, В-IIа. На основании это й информации и изменения класса помещения - требуется ли замена существующей АПС на новую во взрывобезопасном исполнении? и есть ли требования к электрике после уточнения класса?
Заранее спасибо!


[13.01.2021 15:51:03]
 Под В-II и В-IIа Вам не только АПС и не только всю электрику, но и даже архитектуру здания переделывать придётся.
Напросились Вы на свою голову. Дурная голова ногам покоя не даёт ...


[13.01.2021 16:12:36]
 ***требуется ли замена существующей АПС на новую во взрывобезопасном исполнении?
Сколько этажей здание? Если 2 и больше то и оповещение 3-го типа нужно делать, внутри и снаружи помещения.


[13.01.2021 16:25:15]
 здание одноэтажное. высота 10м.
про архитектуру - легкосбрасываемые конструкции имеете ввиду?


[14.01.2021 7:37:25]
 Например, запрещена эвакуация через взрывоопасные помещения - все ваши бытовки и вспомогательные помещения, имевшие выход только внутрь цеха, нужно обеспечивать другими выходами наружу.
Между помещениями без взрывоопасной категории и взрывоопасными надо встраивать тамбур-шлюзы с подпором. Нельзя делать транзитные кабели через взрывоопасные помещения. Нормируются огнестойкости стен между помещениями. И тому подобная лабуда


[15.01.2021 11:04:30]
 Все понятно, всем спасибо!


[15.01.2021 12:07:38]
 Было бы проще выделить в пристрой помещение с парогенераторами (я так понимаю - это газ).


[15.01.2021 12:41:31]
 Если В-II, то скорее не газ, а комбикормовая пыль.
У меня другой вопрос: а насколько вообще правомерно на настоящий момент классифицировать взрывоопасные по ПУЭ? Почему в данном случае не классифицировали по СП 423?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужно ли менять существующую АПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.