Возможно ли размещать помещения: ИТП, ПНС, Электрощитовую на 2-ом подземном этаже?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.01.2021 20:27:31]
 Жилой дом с двумя этажами под землей.
Возможно ли размещать помещения: ИТП, ПНС, Электрощитовую, кладовые для жильцов на 2-ом подземном этаже в соответствии с новыми сп мчс? (без сту)

Помогите собрать обновленные требования, которые требуется учитывать при размещении технических помещений (пункт + сп мчс)


[05.01.2021 21:26:45]
 СП 10.13130.2020
«Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод.
Нормы и правила проектирования»

12.9. Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках,
либо непосредственно в защищаемых зданиях на первом, цокольном или на первом подземном
этаже.
Степень огнестойкости насосных станций, размещенных в отдельных зданиях, при условии
применения в них насосных агрегатов без дизельных приводов, должна быть не ниже IV. При
размещении в защищаемых зданиях насосные станции должны выделяться противопожарными
стенами в соответствии с пунктом 12.11 настоящего свода правил. Степень огнестойкости для
насосных станций с насосными агрегатами с дизельными приводами, размещенных в любых
зданиях, – I.
Примечание. Для высотных зданий допускается размещение насосных станций на одном или
нескольких промежуточных (технических) этажах (полуэтажах).
Владимир 227 ®

[06.01.2021 11:09:30]
 Red_line23

Почитай здесь: https://www.garant.ru/products/ipo/p...



[Ув Владимир 227, Давать ссылку на ППР не уточняя пункт или раздел, а тем более давать ссылку без упоминания что под ней ППР выглядит как-то хамовато. Типа того - Вас что, в яндексе забанили?

И вообще, у нас запрещены голые ссылки без анонса что под ссылкой. =Админ ]


[06.01.2021 14:26:53]
 Red_line23 ®.
Мое мнение - только через СТУ и с прохождением двух инстанций - МЧС и Минстрой


[06.01.2021 17:49:22]
 СП 1.13130.2020
Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы

1.2. Настоящий свод правил не распространяется ................ на здания с числом подвальных этажей более одного, за исключением
случая, когда в указанных этажах размещаются части здания, требования к которым изложены в
настоящем своде правил, либо для которых разработаны нормативные документы по пожарной
безопасности, учитывающие их размещение относительно уровня земли.


[08.01.2021 12:43:40]
 Асашай ®
Правильно ли понимать, что Кладовые запрещено размещать на втором подземном этаже, так как в пункте 5.2.11 речь идет только о подвальном этаже, но не подземном?

Есть ли в терминах и определениях СП МЧС: "подвальный этаж" и "подземный этаж" для жилых многоквартирных жилых домов?

СП 1.13130.2020
5.2.11 Размещение внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов допускается в первом, цокольном и подвальном нежилых этажах многоквартирных жилых зданий I-III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1........


[08.01.2021 10:42:34]
 3 . 5 1 этаж подвальный: Этаж, отметка пола помещений которого
расположена ниже планировочной отметки земли более чем на половину
высоты помещения.
3 . 5 2 этаж подземный: Этаж, отметка пола помещений которого
расположена ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений.


[08.01.2021 15:59:23]
 Подвальный этаж - суть подземный этаж, который слегка высунулся из земли. Понятие введено, чтобы точнее выделить цокольные этажи.

Red_line23 ®:
"Правильно ли понимать, что Кладовые запрещено размещать на втором подземном этаже, так как в пункте 5.2.11 речь идет только о подвальном этаже, но не подземном?".

Правильно понимать надо так: в здании при наличии подвального этажа не может быть подземного. Нормы такого случая не предусматривают.Нужно писать СТУ с дополнительным заходом в Минстрой.
Поскольку в их нормах - СП 112: "1.5* Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м*, зданий других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м и зданий с числом подземных этажей более одного, а также для особо сложных и уникальных зданий, кроме соблюдения требований настоящих норм, должны быть разработаны технические условия,


[09.01.2021 13:25:24]
 кладовые для жильцов на 2-ом подземном этаже
https://yadi.sk/i/MpMOTzWL7qkEwA


[09.01.2021 13:43:51]
 п.8.13 СП 54.13330.2016 сказано, что помещение электрощитовой должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла).

в п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89 сказано, что помещения технического назначения за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.
в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа




  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Возможно ли размещать помещения: ИТП, ПНС, Электрощитовую на 2-ом подземном этаже?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.