Изменение функционального назначения помещения

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.10.2020 9:45:28]
 Добрый день коллеги! На объекте проводилась проверка МЧС согласно которому в предписании указано нарушение в виде "допущено изменение функционального назначения помещения предусмотренный класс функциональной пожарной опасности холла. Помещение по тех. паспорту эксплуатируется в качестве зального помещения (конференц -зала)ППР 390 п. 23 (о). Вопрос с чего начать , каких органов, как исправить данное нарушение?


[27.10.2020 10:32:24]
 Был холл, стал конференц-зал или наоборот? Ничего не понятно! Стены, двери не добавлялись, не убавлялись?
Исправить - или вернуть всё как было, или выполнить проект перепланировки здания, в котором с учётом всех норм сделать всё как положено для нового назначения помещения - и выполнить всё предусмотренное этим проектом.


[27.10.2020 10:42:40]
 ув. Рустам74 ®, ?, Вы наверное, хотели сказать: нарисовать кокосовые пальмы на стене, а рядом повесить табличку "Холл"?


[27.10.2020 11:37:31]
 трое пожарников®

Увы, у холла в отличии от рекреационная площадки есть определение в НТД ...


[27.10.2020 11:40:04]
 интересно, какой будет КФПО у холла?


[27.10.2020 11:45:34]
 Если новый функционал не нарушает нормы (кол-во и ширина выходов и прочих требований) сделайте новый проект на СПЗ в соответствии с действующими нормами. При необходимости модернизируйте СПЗ.


[27.10.2020 12:14:06]
 Кстати, в законопроекте такая редакция: через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку;
Про рекреацию есть, например, в СанПиН 2.4.2.2821-10


[28.10.2020 8:12:23]
 Почему-то всегда считал что класс ФПО устанавливается на здание или пожарный отсек ст.32 ФЗ-123.При изменении назначения помещения формулировка нарушения должна быть другой.


[28.10.2020 8:20:16]
 Должен был быть применён п.33 ППР: « 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


[28.10.2020 10:14:00]
 ув. Пенсионер МВД ®, а как Вы относитесь к ч.2 ст. 32?


[28.10.2020 15:02:03]
 Отлично отношусь, так как там про помещения не упоминается: « 2. Правила отнесения зданий, сооружений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности.»


[28.10.2020 15:02:06]
 Отлично отношусь, так как там про помещения не упоминается: « 2. Правила отнесения зданий, сооружений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности.»


[28.10.2020 15:37:07]
 а ни чего, что там про конструктивную, а не функциональную?
для наглядности можно еще посмотреть ст. 31 ч. 2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Изменение функционального назначения помещения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.